Merhaba, Z+4 kattan oluşan, 5 katlı, kapalı çıkmaları olan projemde göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini artırın gibi hatalar alıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor nasıl bir çerçeve sistem oluşturmam gerekiyor acaba yeni yayınlanan ek yönetmelikte de z+4 ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamaz diye bir madde de var. Yine radye temelde de zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum. İnceleyip yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 175-111.cde
    18.1 MB · Görüntüleme: 21
Merhaba, Z+4 kattan oluşan, 5 katlı, kapalı çıkmaları olan projemde göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini artırın gibi hatalar alıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor nasıl bir çerçeve sistem oluşturmam gerekiyor acaba yeni yayınlanan ek yönetmelikte de z+4 ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamaz diye bir madde de var. Yine radye temelde de zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum. İnceleyip yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.
bu tasarım çok riskli.
nasıl bir çerçeve sistemi oluşturmam gerekiyor demişsiniz. öncelikle çerçeve oluşturarak çerçeveli sistem oluşturabilirsiniz.
 
Merhaba Rıdvan Bey yorumunuz için teşekkür ederim. Mimari engellerden dolayı sürekli bir çerçeve sistem oluşturamıyorum. Çerçeve sistemi kapalı çıkmalarda mı oluştursam uygun olur olmadı o bölge tavanında farklı bir asma tavan çalışması yapılabilir. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
bu tasarım çok riskli.
nasıl bir çerçeve sistemi oluşturmam gerekiyor demişsiniz. öncelikle çerçeve oluşturarak çerçeveli sistem oluşturabilirsiniz.
Merhaba rıdvan bey yorumunuz için teşekkür ederim. mimari engellerden dolayı sürekli bir çerçeve sistem oluşturamıyorum. çerçeve sistemi kapalı çıkmalarda mı oluştursam uygun olur olmadı o bölge tavanında farklı bir asma tavan çalışması yapılabilir. yardımcı olursanız sevinirim.
 
Merhaba rıdvan bey yorumunuz için teşekkür ederim. mimari engellerden dolayı sürekli bir çerçeve sistem oluşturamıyorum. çerçeve sistemi kapalı çıkmalarda mı oluştursam uygun olur olmadı o bölge tavanında farklı bir asma tavan çalışması yapılabilir. yardımcı olursanız sevinirim.
mimar ile görüşüp düzenleme yapmanızı tavsiye ederim. bu şekilde bir projeyi hayata geçirmeyiniz.
olası çözümler içerisinde kat yüksekliğini artırıp kirişleri asma tavan içerisine saklayabilirsiniz. (illaki kirişlerin gözükmemesi isteniyorsa)
sizinle paylaşacağım bir makaleyi inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 