Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
HAYIRLI GÜNLER EKTEKİ DATA DA ÇÖZÜM SAĞLADIM AMA KAR YÜKÜ İÇİN YÖNETMELİK GEREĞİ GİRMEM GEREKN KAR YÜKÜNÜ GİRİNCE HATA ALIYORUM. KONU HAKKINDA MALZEMELERİ DEĞİŞTİRMEDEN NASIL BİR ÇÖZÜM BULUNABİLİR.
Yapınızda uygulamanız gereken kar yükü bölgesine ve yapının denizden yüksekliğine göre belirlenir. Yapınızda tanımladığınız kar yükü metrekareye çatıda 150 kg ve cephede 500 kg olarak tanımlanmış. Öncelikle yüklerinizin doğruluğunu kontrol etmenizi öneririm.
çatı kaplamasına tanımlanan kar yükü
cephe için tanımlanan kar yükü
Ayrıca yetersizlik görünen eleman aşıklardır. aşıklarınızı görselde paylaştığım gibi Tüm kesişimleri birleştir-böl komutuyla bölmeniz gerekmektedir.
Kullandığınız kesitiniz yetersizdir. Kesitinizi daha yeterli olacak bir kesitle ( upn160 uygun olabilir) değiştirmenizi ve kullandığınız kesiti aşıklar için uygun olan u ve l profillerden seçmenizi öneririm.
Geometri kontrolü, herhangi bir katta geometrik, yerleşim ve boyut olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. Kontrol sonunda ekranda sonuçlar listelenir ve söz konusu objeler kullanıcı tercihlerine göre otomatik seçilir.
Sizin projenizde birleşimlerde bir problem görünmekte. Çapraz uç ve çapraz ek birleşimlerinizi kontrol ederek sorun olan bulon mesafesi, çapı vb sorunu ortada kaldırın.
aşağıda görselini paylaştığım çapraz birleşiminde kenar mesafelerinde yetersizlik bulunmakta. bu sorunları gidermeniz gerekmektedir.