Çok teşekkür ederimAnaliz esnasında sorun olan noktanın koordinatları analiz diyaloğunda verilir ayrıca 3B modelde kırmızı ok ile bu nokta işaret edilir.
Merdivenleri kontrol ediniz.
Ekli dosyayı görüntüle 44186
Bu döşemelerde kaset kullanılmış fakat uzun yönde bir diş bulunmuyor. Bundan dolayı geometri kontrolünde hata alıyorsunuz.
Geometri kontrolündeki bu uyarıyı dikkate almayınız
Ekli dosyayı görüntüle 44187
Komşu döşemeler ile diş sürekliliği sağlanmadığı için bu uyarıyı alıyorsunuz.
Diş sürekliliği sağlanmadığı için kaset döşeme dişi konsol olarak tespit edilmiş.
Kısa konsol döşemeleri plak döşeme olarak tanımlamanız daha uygun olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 44188
Kaset döşemelerde büyük boşluklar kullanarak dişleri konsol olarak çalıştırmayınız.
Tali kirişlerle çerçeve oluşturmanız ve gereken durumlarda kolon ilave etmeniz uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 44189
Kısa konsol kaset döşemelerini plak olarak tanımlamanız uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 44194
Teşekkür ederim uyarı için. Dikkate alacağımözet raporunda tüm sürekli temellerde gerekli donatı koşuları sağlanmıştır demesi yanıltmasın . açılımlarda kiriş donatısı yoktur.
Döşeme dağıtma donatıları otomatik olarak Ø8 seçimi yapılır. İsterseniz analizden sonra değiştirebilirsiniz.kaset de donatı seçimi ekranında 8 lik demiri seçmediğim halde 8 lik olarak atıyor demirleri nedendir acaba?
Merakımdan sormak istedim. Kaset döşeme olarak çözülen projeler uygulamada asmolen döşeme olarak yapılıyor. Birçok ilde ise asmolen döşeme ve asma katlar iptal edildi bu depremden ötürü. Adıyaman'da özellikle buna rağmen belediyeler asmolen döşemeye müsaade ediyor mu? Ayrıca asma katlar yapılıyor mu? Cevap verebilirseniz memnuniyet duyarım.hocam çok teşekkür ediyorum cevabınız için. fakat o eğik kirişleri kaldırınca aşırı bir sehim yapıyor döşemem o yüzden atmıştım. projemde mimari olarak odalara çok fazla kiriş girdiği için müteahhit illa kaset döşeme diye tutturdu. yani kısacası sormak istediğim bu kaset döşeme yapma taraftarı değilim ama kaset döşemede o tipik kiriş sorununun başka bir çözümü yok mudur acaba?
bu kardeşiniz bir mühendis olarak Adıyaman da statik proje müellifliği yapmaya çalışıyor, 6 şubat depreminde de Adıyaman da idim. 36 tane yıkılan binadan sadece 32 tanesi yapı denetimliydi ve o 32 binanın neredeyse tamamı asmolen ve kaset döşeme idi.
hocam aslında statik olarak kaset dediğimiz şey, dediğiniz gibi asmolen döşeme bence, kaset daha farklı bir şey. burada da kaset diye uygulanan şey aslında çift kirişli asmolen resmen.Merakımdan sormak istedim. Kaset döşeme olarak çözülen projeler uygulamada asmolen döşeme olarak yapılıyor. Birçok ilde ise asmolen döşeme ve asma katlar iptal edildi bu depremden ötürü. Adıyaman'da özellikle buna rağmen belediyeler asmolen döşemeye müsaade ediyor mu? Ayrıca asma katlar yapılıyor mu? Cevap verebilirseniz memnuniyet duyarım.
hocam çok teşekkür ederim ilginiz için. projeyi zaten plak döşeme olarak çözmüştüm ilk başta fakat o çıkmaların hepsi kapalı çıkma ve hep odaların ortasından kiriş geçiyor. 30/60 dan küçük kirişi kabul etmiyor belediye. o 60 cm yüksekliği 45 ya da 50 ye düşürmek için görüştüm ama kabul etmediler. hatta kat yüksekliğini 3.5 m yapıp asma tavan tarzı bir uygulama fikrini bile önerdim ben fakat mimari kaygılardan dolayı kaset (yani köpük ) döşeme olmazsa iptal edeceğini söyledi müteahhit o yüzden mecburiyetten kasete döndü proje. projenin son halini ekledim. bazı kolon ebatlarını büyüttük ve perde ekledik bazı yerlere.kaset tipik kiriş isimli projenizin deprem yönünden riskli olduğu yönündeki görüşünüze katılıyorum. projeniz plak döşeme yönünden uygun
olup ekli dosya plak döşeme olarak modellenmiştir. dosyayı açınca analiz yapınız. donatı metrajı kasetten 2 ton azdır.
kaset tipik kirişli projeniz plak döşeme olarak düzenlenmiş olup yükseklikleri 25x60 yaptım.hocam çok teşekkür ederim ilginiz için. projeyi zaten plak döşeme olarak çözmüştüm ilk başta fakat o çıkmaların hepsi kapalı çıkma ve hep odaların ortasından kiriş geçiyor. 30/60 dan küçük kirişi kabul etmiyor belediye. o 60 cm yüksekliği 45 ya da 50 ye düşürmek için görüştüm ama kabul etmediler. hatta kat yüksekliğini 3.5 m yapıp asma tavan tarzı bir uygulama fikrini bile önerdim ben fakat mimari kaygılardan dolayı kaset (yani köpük ) döşeme olmazsa iptal edeceğini söyledi müteahhit o yüzden mecburiyetten kasete döndü proje. projenin son halini ekledim. bazı kolon ebatlarını büyüttük ve perde ekledik bazı yerlere.