V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kat ekleme çok acilll

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kth10
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

kth10

Üye
daha önce yapılmış olan B+Z+1 katlardan oluşan yapının statiğini yükledim şuan bu yapı üzerine 1 kat ve çatı eklenecek nasıl düşünülüp yapılacak acil yardım alabilirmiyim...yapılacak son katın mimarisinide yükledim şimdiden tşkler...
 

Ekli dosyalar

kat genel ayarlarına gir ve iki kat daha ekle. sonrada hangi katlarla uygunsa ata git ve kopyala tamam
 
Peki daha once tasarlanan B+Z+1 deki tasiyici elemanlarin donati adet ve caplarini sabitlemem gerekmyrmu..yoksa yeni analzde degerler degsip buna gorede donati ataycktr
 
bazı kırıslerde yada kolonlarda farklı donatı capları var bunları nasıl sabtleyblrm.....net bi gidişat yazabilrmisnz
 
ayarlar-statik materyaller kısmında her eleman için kullanmak istediğin donatı çapını belirleyebilirsin.. örneğin kolonlarda sadece Q14 kullanmak istiyorsan sadece onu işaretle..
 
pardon.. betonarme -- donatı seçimi menüsünü kullanacaksın.. bir önce söylediğim, beton ve çelik sınıfıydı.. çelik cinsini donatı seçiminden yapacaksın.. ;)
 
Öncelikle yerinde karot numunesi alarak daha önce hazırlanan projeye uygun beton atılıp atılmadığını kontrol etmelisin. Laboratuvardan gelen beton sonuçlarını mevcut katın malzeme bilgisi olarak girmelisin. Sonra yine mevcut yapıdaki donatıların projeye uygun olup olmadığını kontrol etmelisin.

Eğer uygunsa ,bütün elemanların betonarme menüsünden donatılarını DS sütununtaki tikleri işaretleyerek sabitlemelisin. Eğer uygun değilse yeni tespit ettiğin donatıları betonarme menüsünden sisteme girip yine aynı şekilde sabitlemelisin.

Sonra üstüne yeni yapıyı tarif etmelisin. Yeni yapı için kullanmak istediğin beton kalitesini ayrıca seçmelisin. Sonra performans analizi yapmalısın. Sonra sistemi inceleyip güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme yapıp yeniden performans analizine tabi tutmalısın.
 
dediğinz gibi ilerlemeye çalışıyorum ama bu kiriş ve döşemeler için sabit ve hareketli yüklerini nasıl yada neye göre girecem sonuç olarak diğer yapıdan farklı bir girdi sonucu üzerindeki kuvvetler değişeceğinden ona göre donatı alanı oluşturur bu konuda yardımcı olabilirmisnz
 
Mevcut Yapıyı girdi isen Karot sonucunu yorumla ve ona göre beton sınıfın belirle. Donatı okuma yaptı isen donatıları gir. yok donatı okuması yaptırmadı isen sistemi analiz et. Sonuçlarda minimum donatı olacak şekilde ayarla ve Donatıları kilitle. daha sonra önce söylediğim gibi kat ilavesini yap donatılarının kilitini kaldır. istediğin (analiz için) beton değerinde ilave katların beton sınıfını gir ve performans analizi yap. bunun sonucunda alt katlarda çıkan duruma göre güçlendirme yorumunu yap uygula.
 
daha önce çizilen statiği aşşağıya tekrar yükledim buna göre bir statik etüd( inceleyebilrmsnz )...şimdi bunun üstüne 1 kat ekleme yapacam bunun sonucunda performan analizini yaptıktan sonra çıkan raporu nasıl okumam gerek ?


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

yazınızdan anladığım kadarı ile yapı daha önce projelendirilmiş ve imalatlar da yapılmış. eğer doğru anlamış isem,
1-bu durum mevcut yapı değerlendirme+yeni yapı projelendirme işidir.
2-sadece proje yapılmış ve imalat yapılmamışsa yeniden projelendirmek gerekir. bu kolay kısmıdır.
1. maddedeki gibi ise durum
a-yerindeki yapı elemanlarının, proje ile uygunluğu tespiti yapılır. varsa uyumsuzluklar projeye yansıtılır.
b-donatı tespiti yapılır(özellikle etriye sıklaştırma, etriye kanca detayı, filiz boyu, çekme donatısı bindirme boyu vs). mevcut durum proğrama uygun şekilde yansıtılır.
c-beton tespiti yapılır. her katta en az 3 adet ve yapıda toplam 9 adetten az olmayacak şekilde karot alınır.(orta bilgi düzeyi). karotların ortalama-standart sapma değeri bulunur. silindir dönüşümü için 0.85 değeri ile çarpılarak beton fcd değeri elde edilir.
d-yerinde tespit edilen sistemin bilgisayar modeli oluşturulur.
e-üst kat taşıyıcı sistemi de oluşturulur.
f-yapı analizinden önce mevcut katların kolon-kiriş-perde donatıları sabitlenir.
g-yapı analizi yapılır. yeni eklenen kısımlar ile ilgili yönetmelik kontrolleri yapılır. yeni eklenen katlar yönetmeliğe uygun olmalıdır.
h-doğrusal performans analizi yapılır. yapıda gevrek eleman yok ise ve can güvenliği performansını sağlıyorsa(konut vs için) işlem tamamlanır.
ı-gevrek ve göçme gösteren eleman varsa güçlendirilir. genel yapı ötelenmeleri de kontrol edilir. 3 kattan daha fazla yapılarda sadece eleman bazında güçlendirmeye izin verilmez.
j-tavsiye olarak temel gerilmelerini kontrol ediniz...
 
arkadaşlar önceki projeye göre donatıları sisteme girip donatı sabiti yaptırdım önceki statikle aynı çıktı veriyormu diye kolon çizimleri alırken aşşağıdaki gibi farklı donatı pozisyonları çıktı bu şekilde devam etmemde sıkıntı warmı warsada bu farklılığı dengelemek için ellemi boyuna donatıları değiştrmem lazım

1.fotoğraf mevcut yapının kolon örneği
2.fotoğraf mevcut yapıya göre sisteme girdiğim kolon örneği
 

Ekli dosyalar

  • 1) önceki statik.png
    1) önceki statik.png
    18.3 KB · Görüntüleme: 6,246
  • 2)sonra çizilen.png
    2)sonra çizilen.png
    17.6 KB · Görüntüleme: 6,246
kth10":3c10ybot' Alıntı:
arkadaşlar önceki projeye göre donatıları sisteme girip donatı sabiti yaptırdım önceki statikle aynı çıktı veriyormu diye kolon çizimleri alırken aşşağıdaki gibi farklı donatı pozisyonları çıktı bu şekilde devam etmemde sıkıntı warmı warsada bu farklılığı dengelemek için ellemi boyuna donatıları değiştrmem lazım

1.fotoğraf mevcut yapının kolon örneği
2.fotoğraf mevcut yapıya göre sisteme girdiğim kolon örneği

Merhaba,

Donatıları:

Majör 6fi16
Minör 6fi16

olarak girin.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    57.6 KB · Görüntüleme: 6,225
Geri
Üst