yazınızdan anladığım kadarı ile yapı daha önce projelendirilmiş ve imalatlar da yapılmış. eğer doğru anlamış isem,
1-bu durum mevcut yapı değerlendirme+yeni yapı projelendirme işidir.
2-sadece proje yapılmış ve imalat yapılmamışsa yeniden projelendirmek gerekir. bu kolay kısmıdır.
1. maddedeki gibi ise durum
a-yerindeki yapı elemanlarının, proje ile uygunluğu tespiti yapılır. varsa uyumsuzluklar projeye yansıtılır.
b-donatı tespiti yapılır(özellikle etriye sıklaştırma, etriye kanca detayı, filiz boyu, çekme donatısı bindirme boyu vs). mevcut durum proğrama uygun şekilde yansıtılır.
c-beton tespiti yapılır. her katta en az 3 adet ve yapıda toplam 9 adetten az olmayacak şekilde karot alınır.(orta bilgi düzeyi). karotların ortalama-standart sapma değeri bulunur. silindir dönüşümü için 0.85 değeri ile çarpılarak beton fcd değeri elde edilir.
d-yerinde tespit edilen sistemin bilgisayar modeli oluşturulur.
e-üst kat taşıyıcı sistemi de oluşturulur.
f-yapı analizinden önce mevcut katların kolon-kiriş-perde donatıları sabitlenir.
g-yapı analizi yapılır. yeni eklenen kısımlar ile ilgili yönetmelik kontrolleri yapılır. yeni eklenen katlar yönetmeliğe uygun olmalıdır.
h-doğrusal performans analizi yapılır. yapıda gevrek eleman yok ise ve can güvenliği performansını sağlıyorsa(konut vs için) işlem tamamlanır.
ı-gevrek ve göçme gösteren eleman varsa güçlendirilir. genel yapı ötelenmeleri de kontrol edilir. 3 kattan daha fazla yapılarda sadece eleman bazında güçlendirmeye izin verilmez.
j-tavsiye olarak temel gerilmelerini kontrol ediniz...