Merhaba,
Perde kalınlığı kontrolü TBDY 2018’de verilen perde boyut koşullarına göre yapılmaktadır.
TBDY 2018 7.6.1.1(a) maddesine göre, 7.6.1.3’te belirtilen özel durumlar dışında, dikdörtgen ve U, L, T gibi perdelerin gövde bölgesindeki perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den küçük olamaz.
TBDY 2018 7.6.1.3 maddesinde ise, taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda Denklem 7.14 ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanması durumunda perde kalınlığı, binadaki en yüksek kat yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den az olmayabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 62168
Bu nedenle 7.6.1.3’te verilen özel koşul sağlansa bile perde kalınlığı için kat yüksekliği oranı kontrolü devam eder. Projenizde perde kalınlığı / kat yüksekliği oranı sağlanmadığı için bu uyarı oluşmaktadır.
Dosya yükleme için de gereksiz 2B çizimleri ve kullanılmayan çizim pencerelerini silip projeyi .cde olarak kaydederek tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz. Forumda yaklaşık 65 MB’a kadar dosya yüklenebilmektedir.