V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kiriş As(-) eksikliği hatası

Serdar Baran

Yeni Üye
Ekteki projemde kiriş donatı eksikliği hatası vermekte olup donatı artışı yapılmasına rağmen hata giderilmemektedir.
hata veren kiriş çift saplama geldiğinden 25x60 olarak çözümleme yapılmıştır. Tasarımı bu şekilde değerlendirme yapabilirmisiniz. teşekkürler
 

Ekli dosyalar

-Projenin mevcut durumunda Kiriş betonarme diyaloğunda K50 kirişinin Ds sütunundaki işaret kaldırılarak analiz edilirse donatı yetersizliği hatası çözümleniyor. Kiriş 25/50 boyutlarında da donatı yetersizliği hatası vermiyor.
1781506361429.png


Bazı proje notları;

Toprak yükü kotlarını kontrol ediniz.
Toprak yüklerinin kotları, kat genel ayarlarında tanımlanan global kot değeri referans alınarak girilmesi gerekmektedir. Birden fazla katta devam eden toprak yükleri etkiyen perdelerde yükü tanımlarken , tüm kattaki perdelerde en üst global kot girilmelidir.
Örneğin 1. bodrum kattaki perdelerin toprak yükü kotu sıfır girilmelidir.
1781507053453.png

-Bodrum kattaki taşıyıcı perdelere toprak yükü tanımlanmamış.

- Bodrum katta 1' aksındaki kolon ve bodrum perdelerine üst kot verilmiş.
Betonarme tasarım açısından ilgili kolon ve perdelerin zemin kat ve 1.bodrum katta ayrı ayrı tanımlanması uygun olur.
1781506108624.png
 
Geri
Üst