"B02 elemanında ara mesnetler (çapraz) mevcut olmasına rağmen, Tasarım Kontrolleri özet listesindeki Narinlik değeri (273.838) bunu dikkate almıyor; elemanın tam boyu / ix ile hesaplanmış. Oysa detaylı tasarım raporunda aynı eleman için L faktörleri (bracing etkisiyle) uygulanmış ve narinlik 136.919 / 116.413 çıkıyor. İki ekran birbirinden farklı sonuç veriyor.""Özet listedeki Narinlik hesabı farklı bir yöntemle mi yapılıyor (ara mesnetleri kasıtlı olarak hariç tutuyor), yoksa bir hesaplama hatası mı var, bilgi verebilir misiniz?"
Projenizi inceledim ve gerekli notu aldım. Durumu sizlere açıklamaya çalışacağım. Biraz karışık bir durum mümkün olduğunca sade anlatmaya çalışacağım. Lütfen sonuna kadar okuyunuz.
Çelik elemanlarda tasarım yapılırken birçok farklı noktaya göre PMM tasarımı yapılarak en olumsuz PMM oranını oluşturan noktanın tasarım sonuçları aşağıdaki ekranda verilir. Bu durumda söz konusu kiriş için kırmızı ile işaretlediğim momentin en yüksek olduğu bölge diyebiliriz. Bu bölümde narinlik hesabı için L faktörü, yani eleman uzunluğu çarpanı da 0,5 ve 0,25 olarak belirlenmiş. Ancak bu kesitin yalnızca bu bölümü ve bu noktası için geçerli. Eğer kesit farklı yerlerde farklı uzunluklara bölünmüşse L faktör değeri 1 veya daha farklı bir sayı olabilir. Burada 4 farklı bölüm olduğundan, 4 farklı narinlik olduğu anlamına geliyor.
Ancak narinlik kontrolünde tüm tasarım noktalarının narinlik değerleri kontrol edilerek en büyük narinliği veren bölümün kontrolü yapılır. En büyük PMM 'in olduğu nokta en büyük narinliğin olduğu nokta anlamına gelmeyebilir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi momentin çok büyük olduğu noktada narinlik düşük olursa ve bu narinlik değeri kontrol edilirse hatalı bir hesap yapılmış olur. ideCAD bu şekilde yapmayarak PMM ve narinlik kontrollerini her nokta için ayrı ayrı yapar.
Sizin projenizde de narinlik aşağıda verilen bölgeye göre hesaplanmış. Bu bölgede de işaretlediğim kirişin ucu bir yere değmediğinden ve mesnetlendiği kiriş bölünmediğinden, bu kirişi görmemiş ve majör yönde L faktör fazla yani 1 hesaplanmış. Dikkat ederseniz 136.919 değeri 273.838 'in küsuratsız yarısı.
Bu durumda ne yapmak gerekir?
projeniz v11 ile yapılmış.
v11 de çelik elemanlar için trim, extend komutları kullanılabilir hale getirilmiştir. dolayısıyla trim komutunu kullanarak aşağıda gösterdiğim gibi tonozun uç bölümünü düğüm noktasına denk getirecek şekilde silebilirsiniz. Bu sayede de L faktör değerini beklentiniz doğrultusunda otomatik hesaplanacaktır. Aşağıda yaptığım durumun örneğini gönderdim. Burada yine ufak bir fark oluyor bu da L faktör değerinin tam olarak 0.5 olmamasından kaynaklanıyor.
Diğer kullanıcılarımızın projelerinde de benzer bir durum olabilir. Ancak farklı bölgelerde farklı uzunluk ve PMM hesabı sebebiyle gerçekten yetersiz olması da gerekebilir. Anlaşılabilmesi için projelerinizi göndermenizi rica ediyorum.
Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.
Saygılarımla...