Kolonlarda yetersiz donatı

donatı yetersiz diyor üsteki önerileri de yaptım yine olmuyor yardımcı olabilir misiniz
 

Ekli dosyalar

  • idecadbil.cde
    13.1 MB · Görüntüleme: 8
merhaba projemde subasman katında 2 kolonda donatı yetersiz hatası alıyorum kolon boyutu artırdım, beton sınıfı değiştirdim fakat bir farklılık olmadı yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • 549 ruhsat.cde
    6.2 MB · Görüntüleme: 3
merhaba projemde subasman katında 2 kolonda donatı yetersiz hatası alıyorum kolon boyutu artırdım, beton sınıfı değiştirdim fakat bir farklılık olmadı yardımcı olur musunuz
önerilerim;
--Su basman katında yatay yükleri aktaracak döşemeler olmadığı için bu katı kaldırıp su basman perdelerini üst kattan modellemeniz uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
--kirişi kolondan kolona tek parça olarak modelleyiniz, (bu kirişin yüksekliğini artırsanız iyi olur.)
--2. kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdivenler modellenmiş mesnetlenmemiş, merdivenleri temele mesnetleyiniz,
1692692420597.png
 
Geri