V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Mevcut Binalarda Döşemelerin değerlendirilmesi

1- Kolay gelsin aklıma takılan bir soruyu burada sizinle paylaşmak istedim. Örnek olarak mevcut bir binanın kullanım amacını değiştireceğiz konut olarak tasarlanmış bir binanın ticari dükkana çevrilmesi gibi. Döşeme hareketli yüklerinde artış olacak yeni duvarlar eklenecek döşeme üzerindeki düşey yüklerde artışlar olacak. TBDY2018 e göre bu binanın performans analizi yapılması gerekiyor. Programda binamızı çizdik mevcut beton kalitesi ve donatıların durumuna göre ve uygun performans analizi yöntemlerinden birine göre analiz ettik KH seviyesine ulaştık. Performans analizi perde,kolon ve kiriş elemanlarının düşey yükle beraber deprem kuvveti altındaki şekil değiştirmelerini inceliyor. Peki döşemelerimiz mevcut donatı, kesit ve beton kalitesine göre üzerine gelen düşey yükleri taşıyıp taşıyamadığının tayinini nasıl yapıyoruz yönetmelik mevcut binalarda döşemelerdeki yük artışları için nasıl bir kontrol yolu gösteriyor bize ? Fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

2- İdecad Performans analizinde kirişlerin mesnet bölgelerinde değilde kiriş açıklıklarında da kontroller sağlanıyor mu raporlarda kirişlerin üzerine gelen pozitif momentleri sağlıklı taşıyıp taşıyamadığını nereden görebilirim ?
 
1- Kolay gelsin aklıma takılan bir soruyu burada sizinle paylaşmak istedim. Örnek olarak mevcut bir binanın kullanım amacını değiştireceğiz konut olarak tasarlanmış bir binanın ticari dükkana çevrilmesi gibi. Döşeme hareketli yüklerinde artış olacak yeni duvarlar eklenecek döşeme üzerindeki düşey yüklerde artışlar olacak. TBDY2018 e göre bu binanın performans analizi yapılması gerekiyor. Programda binamızı çizdik mevcut beton kalitesi ve donatıların durumuna göre ve uygun performans analizi yöntemlerinden birine göre analiz ettik KH seviyesine ulaştık. Performans analizi perde,kolon ve kiriş elemanlarının düşey yükle beraber deprem kuvveti altındaki şekil değiştirmelerini inceliyor. Peki döşemelerimiz mevcut donatı, kesit ve beton kalitesine göre üzerine gelen düşey yükleri taşıyıp taşıyamadığının tayinini nasıl yapıyoruz yönetmelik mevcut binalarda döşemelerdeki yük artışları için nasıl bir kontrol yolu gösteriyor bize ? Fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

TBDY içerisinde döşemelerin performans değerlendirilmesi ile ilgili bir bölüm bulunmamaktadır. Döşemelerin doğrusal modellenebileceği ile ilgili bir madde bulunur sadece bu da performans değerlendirilmesi yapılmaması anlamına gelmektedir.

2- İdecad Performans analizinde kirişlerin mesnet bölgelerinde değilde kiriş açıklıklarında da kontroller sağlanıyor mu raporlarda kirişlerin üzerine gelen pozitif momentleri sağlıklı taşıyıp taşıyamadığını nereden görebilirim ?

Burada hem birinci soruya hem de bu soruya yanıt vermeye çalışacağım.

TBDY içerisinde Deprem etkisi altında performans değerlendirmesi, biz inşaat mühendislerinin kendi arasında performans analizi olarak tabir ettiğimiz yöntem aslında elemanların üzerine gelen yükler altında yeterli olup olmadığını göstermez. Performans analizi, deprem etkisi atında elemanlarda oluşan kalıcı şekildeğiştirmelerin değerlerini, sınır değerlerle kıyaslar. Bu durumda kesitlerin yük taşıma kapasiteleri dayanımla kıyaslanmaz, plastik şekildeğiştirme değerleri performans durumunu belirten hasar değerleri ile kıyaslar. Buna ek olarak bu hasarın sünek hasar gören iç kuvvetler (Moment, eksenel kuvvet) olması istenir ve gevrek hasar (kesme kuvveti) gören elemanlar için ekstra bir kontrol yapılır.

Başka bir deyişle performans analizleri, deprem etkisi altında hasar gören elemanların aldıkları hasarın derecesini kontrol eder. Bu sebeple kolonlar ve kirişler için çoğunlukla gelen yük dayanımın üzerinde olacaktır, bu yük sonucu plastikleşme meydana gelecektir ve bu plastik şekildeğiştirmelerin dereceleri hesaplanarak yapı performansı belirlenecektir. Elbette bu hasarlar TBDY 'de tanılanan sünek hasar türünde olmalıdır.

1768826778137.png

Deprem etkisi altında hasarı çoğunlukla kolon-kiriş uç bölgelerinde olmasını beklendiğinden plastik mafsallar elemanların uç bölgelerine yerleştirilir. TBDY bu şekilde kabul yapmaktadır.

Bu konu ile ilgili detaylı eğitimi youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.


Gelen iç kuvvetlerin eleman dayanımı ile kıyaslandığı sizin tabirinizle elemana gelen momentlerin sağlıklı taşıyıp taşımadığı kontrolü Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımıdır. PErformans analizinde ise Şekildeğiştirmeye göre değerlendirme ve tasarım yaklaşımı uygulanır. Bu sebeple performans analizinde iç kuvvetlerin sağlıklı şekilde taşınıp taşınmadığı, sehim hesabı ile ilgili değerlendirme yapılmaz. Elbette çeşitli kabullerle bu değerlendirmeleri yapmak da mümkün ancak performans analizinin esas amacı şekildeğiştirmeleri kontrol etmek ve hasar tipinin sünek-gevrek olmasına göre değerlendirme yapmaktır.

Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.

SAygılarımla...
 
Açıklayıcı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
Peki mevcut bir binada düşey yüklerin arttırılmasıyla kirişlerin ve döşemelerin bu yükler altında donatılarının yeterli olup olmamasına nasıl karar verebilirim?
 
Açıklayıcı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
Peki mevcut bir binada düşey yüklerin arttırılmasıyla kirişlerin ve döşemelerin bu yükler altında donatılarının yeterli olup olmamasına nasıl karar verebilirim?

Bu soruyu ilk olarak kontrol mekanizmasına veya konunun uzmanı olan hocalarımıza sormanızı öneriyoruz.

Bu noktada kişisel fikrimi belirtecek olursam, hem DGT yaklaşımı (normal analiz) ile bir değerlendirme yapılması hem de yapının performans değerlendirmesinin yapılması uygun olabilir. DGT yaklaşımı ile sehim ve tüm iç kuvvet değerlendirmeleri yapılırken, performans analizinde ise hasar durumu kontrolü yapılabilir. Burada düşey yükün artması yapının kütlesini artıracağından göreli kat ötelemelerini vb. diğer koşulları da etkiler. Bunlar da TBDY Bölüm 15 kapsamında performans analizi içerisinde değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ek olarak performans değerlendirmesi yapılan yapı için yalnızca Hasar durumunun yeterliliğine değil, düşey yükler altında plastikleşme olup olmadığının da kontrol edilmesi uygun olacaktır. TBDY Yeni binalar için (Bölüm 5) düşey yükler altında plastik şekildeğiştirmeye izin vermezken, TBDY Bölüm 5 yani mevcut yapılar için böyle bir koşul aramamaktadır. Sizin projenizde düşey yükler artacağından mevcut durumda düşey yükler altında bir plastikleşme durumu olması muhtemel. TBDY mevcut yapılar için düşey yükler altında plastik şekildeğiştirmenin olup olmadığı konusunda bir şart koşmamış. Ancak bu durumun oluşmaması en sağlıklı ve uygun olan durumdur. Bunu programda kontrol etmek için itme analizinin sıfırıncı adımında KH sınır durumuna geçmiş eleman olup olmadığına bakılabilir. Aşağıda gösterdiğim şekilde plastik mafsalların tamamı yeşil yani Sınırlı Hasar durumunda kalması açıkladığım bu duruma karşılık gelir.

1768829748377.png

Buna ek olarak süneklik kontrolleri de tehlikeye girecektir.

Kirişlerin orta bölgesinde bir plastik şekildeğiştirme olup olmadığını kontrol etmek isterseniz de kirişlerin ortasına plastik mafsal tanımlayabilirsiniz. Dediğim gibi normal şartlarda böyle bir tanım TBDY 'e göre yapılmayabilir ancak kontrol etmek isterseniz kullanıcı tanımlı plastik mafsalları kullanabilirsiniz. Burada yalnızca kritik olan kirişleri kontrol etmekte fayda olacaktır. Bunu program içerisinde yapmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

1768830238192.png

Son olarak benim aslında demek istediğim performans analizi yapıldığında elde edilen kontrollü hasar sonucu yeterli olmayabilir. Sizin de dediğiniz gibi kirişlerin orta bölgeleri, döşemeler gibi yatay yük durumunda hasar alması beklenmeyen bölgelerde yükleme olacaktır.

Bu yorumların benim kişisel yorumum olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim.

Saygılarımla...
 
Oğuzcan bey kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim. Daha önce forumda da paylaştığım Projesini yüklediğim binada duvar yüklerini kirişlerde almıştım. Mimariye uygun duvarları çizdiğimde donatı eksiklikleri meydana geldi bu bina şu an inşaat aşamasında 2. 3. 4. kat donatılarına müdahele ettim ama bodrum zemin 1.kat donatılarının betonları döküldü duvarları da örüldü. Beni performans analizine yönlendirdiler. Ama halen aklıma takılan şeyler var düşey yükler altında bu binanın sağlığında problem olur mu ne yapılması gerekir ? Kritik kirişlerin orta noktalarına mafsal tanımlaması yaptım ve aşama 0 da tamamı SH seviyesinde. Döşemelerde de depremli kombinasyonlar haricinde 1.4G+1.6Q kombinasyonunda donatı eksiklikleri var. İnceleme fırsatınız olursa çok mutlu olurum kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

Oğuzcan bey kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim. Daha önce forumda da paylaştığım Projesini yüklediğim binada duvar yüklerini kirişlerde almıştım. Mimariye uygun duvarları çizdiğimde donatı eksiklikleri meydana geldi bu bina şu an inşaat aşamasında 2. 3. 4. kat donatılarına müdahele ettim ama bodrum zemin 1.kat donatılarının betonları döküldü duvarları da örüldü. Beni performans analizine yönlendirdiler. Ama halen aklıma takılan şeyler var düşey yükler altında bu binanın sağlığında problem olur mu ne yapılması gerekir ? Kritik kirişlerin orta noktalarına mafsal tanımlaması yaptım ve aşama 0 da tamamı SH seviyesinde. Döşemelerde de depremli kombinasyonlar haricinde 1.4G+1.6Q kombinasyonunda donatı eksiklikleri var. İnceleme fırsatınız olursa çok mutlu olurum kolay gelsin.

Performans analizinin düşey yükler etkisi altındaki plastikleşme durumu ile , DGT yaklaşımındaki kontrol birbirinden farklı yükleme ve dayanım durumları içerir. Dolayısıyla performans analizi için düşey yükün artması durumunda daha olumlu sonuçlar görmek mümkün. Performans analizinde G+0.3Q durumu gözönüne alınır ve mevcut malzeme dayanımları kullanılır. DGT yaklaşımında ise 1.4G+1.6Q ve TBDY bölüm 4 'te belirtilen diğer yükleme kombinasyonları kullanılır ve malzeme dayanımı da azaltılmış dayanımlardır.

Kirişlerin orta kısımlarında plastikleşme görmediyseniz o mafsalları iptal edip tekrar default haline yani başta ve sonda plastik mafsal olması durumuna geçebilirsiniz.

Saygılarımla...
 
Peki bu projesini yüklediğim bina için yanlış statik tasarım sonucunda güçlendirmeye gidilmesi gerekir mi ? Donatıları eksik olan kirişler ve döşemelerde performans analizi dışında ne yapabilirim ? Maalesef günlerdir araştırmama rağmen bununla alakalı bir örnek veya çözüm bulamadım
 
Peki bu projesini yüklediğim bina için yanlış statik tasarım sonucunda güçlendirmeye gidilmesi gerekir mi ? Donatıları eksik olan kirişler ve döşemelerde performans analizi dışında ne yapabilirim ? Maalesef günlerdir araştırmama rağmen bununla alakalı bir örnek veya çözüm bulamadım

Bu konu ile ilgili yönetmeliklerde veya literatürde net bilgi bulmak oldukça güç. Teknik destek kapsamında da yalnızca yukarıda belirttiğim kadar bilgi verebiliyoruz. Analiz sonuçlarını yorumlayarak yapılacak uygulamaları yalnızca yönetmeliklerin kesin hükümlerine atıfta bulunarak söyleyebiliriz. Yorumlarımın bir çoğunun kişisel fikrim olduğunu tekrar belirtmek isterim.

Bu konu ile ilgili bir profesyonel bir danışmanlık alabilirsiniz demekten başka bir seçeneğim bulunmuyor.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst