V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

MODELLEME KONUSUNDA ÖNERİ

Daha öncede projem hakkında öneri istemiştim. perde ve kolonlardaki donatılar çok fazla düzeltemiyorum. Mimariyi etkilemeden hatalardan nasıl kurtarabilirim. Lütfen yardımcı olabilir misiniz?
 
Daha öncede projem hakkında öneri istemiştim. perde ve kolonlardaki donatılar çok fazla düzeltemiyorum. Mimariyi etkilemeden hatalardan nasıl kurtarabilirim. Lütfen yardımcı olabilir misiniz?
Modelle önerilerim; (v10.94 ile kontrol edildi)
--betonu c30 yapınız, (kaset, asmolen ve mantar döşemeli binada betonu c30 da az yapmayınız.)
--hesap yaptırılınca 82 adet hata veriyor,
--1. modda burulma çıkmış, (istenmeyen bir durum)
--afad yazısı forumda var inceleyiniz, re ve de değerleriniz yüksek,
Marmara'daki faya yakın bir yerde kaset döşemeli bina yapmayınız.
Plak-kolon-kiriş-perde sistemine dönünüz.
v11.28 geçiniz, geçemiyorsanız hesaplar bittiğinde demo v11.28 ile kontrol edip hataları düzeltiniz.

1790237557605.png
 
Geri dönüşünüz için çok teşekkür ederim. Dediğiniz kısımları düzeltsem de perde grubu kapasite oranı aşıyor ve kolonlardaki donatı fazlalığını gideremedim. 65 hata hala var.
 
çözümlediğiniz dosyayı (dosya 2 adet) gönderme şansınız var mı sorunuza cevap adres mi verdiniz de göndermedim.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst