V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

NEGATİF GERİLME

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BG65
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

BG65

Üye
Merhaba, ekli datada temellerde negatif gerilmeyi dikkate al seçeneği işaretlendiğinde taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum, denetçi kuruluşun talebide bu yönde sizce bu hatayı nasıl aşabilirim?
 

Ekli dosyalar

Radye temel kalınlığınızı 60 cm'den 65 cm'e çıkardığınızda hata vermiyor. Buna alternatif olarak eğer yapabiliyorsanız ampatmanlarınızı büyütebilirsiniz. Başka alternatifler de var ama en kestirme iki yolun bu ikisi olduğunu düşünüyorum.
 