Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba, ekli datada temellerde negatif gerilmeyi dikkate al seçeneği işaretlendiğinde taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum, denetçi kuruluşun talebide bu yönde sizce bu hatayı nasıl aşabilirim?
Radye temel kalınlığınızı 60 cm'den 65 cm'e çıkardığınızda hata vermiyor. Buna alternatif olarak eğer yapabiliyorsanız ampatmanlarınızı büyütebilirsiniz. Başka alternatifler de var ama en kestirme iki yolun bu ikisi olduğunu düşünüyorum.
Merhaba, ekli datada temellerde negatif gerilmeyi dikkate al seçeneği işaretlendiğinde taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum, denetçi kuruluşun talebide bu yönde sizce bu hatayı nasıl aşabilirim?
bu ve benzer sorunların çözümü için iki önerim olacak bunlardan ikincisini ben denedim çözüme ulaşıyor, siz tercihinize göre denemeler yapabilirsiniz.
1- Ampartmanlarınız çok uzun, bu kadar uzun olduğunda uç kısımlarında negatif gerilme oluşması muhtemel bir durum ve sizde de öyle olmuş. Ampartmanlarınızı biraz kısaltarak çözümü deneye bilirsiniz.
2 - Binanız kısmen gömülü anladığım kadarıyla dolayısıyla bina çevresinde 2m civarında toprak var ve bu toprak ampartmanlarınızın da üzerine gelecek dolayısıyla ampartmanlar üzerindeki bu toprak yükünü dikkate alırsanız hem sorununuz çözülecek hem de olması gerekeni yapmış olacaksınız. Bu toprak yüklerini nasıl etki ettireceğinizi bulmakta size kalıyor.