Peki ünver hocam ben çizimde yada herhangi başka bir yerde mi hata yapmışım da analizden doğru bir sonuç alamadım.
 
Peki Ünver hocam asansör yanındaki perdeleri dar kenarını 50 cm yapmadan 25 cm kalmasını sağlayarak başka bir çözüm yolu yok mu ?
 
merhaba Kolay gelsin ,Projemde bu iki kesme hatasını bütün denemelerime rağmen gideremedim önerileriniz nelerdir arkadaşlar ACİL
 

Ekli dosyalar

  • asl proje.cde
    3.2 MB · Görüntüleme: 36
Merhaba
onursenel89":2l6fhl43' Alıntı:
merhaba Kolay gelsin ,Projemde bu iki kesme hatasını bütün denemelerime rağmen gideremedim önerileriniz nelerdir arkadaşlar ACİL
Önerilerim:
--Asansör boşluğu çevresindeki perdeleri grup yapın,
--Denedim bu da yetmiyor, merdiven etrafına da perde ilavesi yapıp grup yapın, (bu durumda kurtarır diye düşünüyorum.)
--Merdivenleri mesnetleyip bina ile birlikte çözün,
--Sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın.

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba
Önerilerim;
fatmaok:4y5dr1mc' Alıntı:
merhabalar projemde perde kayma güvenliği hatası alıyorum ve bir türlü aşamadım.
-Asansör çukurunun düz olarak modellenmesi önerilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Çatı katındaki duvar yüklerini kaldırmıştım. Duvar yüklerini girmek size kaldı.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UNVER.cde
    562.5 KB · Görüntüleme: 25
Merhabalar , ben yeni mezun oldum , ilk işimi alıyorum. Yurt projesi çzidim fakat halledemediğim iki tane perde kesme güvenliği hatası ile kiriş hatası bulunmakta. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden Teşekkürler
 
Merhabalar , ben yeni mezun oldum. İlk işimi almış bulunmaktayım Yurt Projesi. Ama çözemediğim iki tane perde kayma güvenliği ve kiriş hataları ile karşılaştım .Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden TEŞEKKÜRLER.
(
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
enescan":3rh0ew8e' Alıntı:
Yurt Projesi. Ama çözemediğim iki tane perde kayma güvenliği ve kiriş hataları ile karşılaştım .
Önerilerim;
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--Çatı katını asansör/makine dairesi olarak işaretleyin,
--Perdeleri grup yapın,
--Asansör perdeleri ebatları değişmeden asansör çukuruna kadar indirin, (P21-P25-P09 perdelerini kaldırın)
--Merdivenlerin mesnetlemesini düzeltin,
--Kirişleri kolondan kolona modelleyin,
--Üst üste gelen kirişleri düzeltin,(2. kat K24-K27)
--Toprak yatay yüklerini girin,
--2. Kat tavanında hareketli yükleri azaltılabilir, duvar yükleri kaldırılabilir,

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst