V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

perde kesme hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan @Zeta
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

@Zeta

Üye
iyi günler kıymetli meslektaşlarım.Projemde 1. bodrumdaki p04 perdesindeki kesme hatasını gideremiyorum. kalınlığı veya donatı çaplarını arttırmak gibi çözümler işe yaramadı. neyi gözden kaçırıyorum bulamadım. fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

iyi günler kıymetli meslektaşlarım.Projemde 1. bodrumdaki p04 perdesindeki kesme hatasını gideremiyorum. kalınlığı veya donatı çaplarını arttırmak gibi çözümler işe yaramadı. neyi gözden kaçırıyorum bulamadım. fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim
niye kazık yapmayı tercih ettiniz?
kazıkları kaldırıp döşeme yüklerini 0,2 t/m2 alsanız kurtarabilir.
 
kazıkları kaldırıp yükleri 0.2 alarak da denedim. fakat sonu. değişmedi
Modelle önerilerim;
--kazık hesabı yaparken proğramın uyardığı gibi yatak katsayısını sıfır alınız,
--temelde kazıklara üstte ve sağ yanda ilave yapabilirsiniz,
--aşağıdaki mesnetleme hatasını bütün katlarda düzeltip hesap yaptırınız.
hata çıkarsa düzeltirsiniz.
1757769557644.png
 
Modelle önerilerim;
--kazık hesabı yaparken proğramın uyardığı gibi yatak katsayısını sıfır alınız,
--temelde kazıklara üstte ve sağ yanda ilave yapabilirsiniz,
--aşağıdaki mesnetleme hatasını bütün katlarda düzeltip hesap yaptırınız.
hata çıkarsa düzeltirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 54846
hepsini yaparak tekrar analiz yaptım fakat . sorun yaşadığım perdeye etkisi olmadı.
ilginiz için teşekkür ederim ünver hocam sağolun:)
 
Geri
Üst