iyi günler kıymetli meslektaşlarım.Projemde 1. bodrumdaki p04 perdesindeki kesme hatasını gideremiyorum. kalınlığı veya donatı çaplarını arttırmak gibi çözümler işe yaramadı. neyi gözden kaçırıyorum bulamadım. fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim
niye kazık yapmayı tercih ettiniz?iyi günler kıymetli meslektaşlarım.Projemde 1. bodrumdaki p04 perdesindeki kesme hatasını gideremiyorum. kalınlığı veya donatı çaplarını arttırmak gibi çözümler işe yaramadı. neyi gözden kaçırıyorum bulamadım. fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim
Ünver hocam sağlam zemine oturabilmesi için kazığı belediye istedi. ve yine belediye yükleri de 0.35 t/m2 altında kabul etmiyor malesefniye kazık yapmayı tercih ettiniz?
kazıkları kaldırıp döşeme yüklerini 0,2 t/m2 alsanız kurtarabilir.
Modelle önerilerim;kazıkları kaldırıp yükleri 0.2 alarak da denedim. fakat sonu. değişmedi
hepsini yaparak tekrar analiz yaptım fakat . sorun yaşadığım perdeye etkisi olmadı.Modelle önerilerim;
--kazık hesabı yaparken proğramın uyardığı gibi yatak katsayısını sıfır alınız,
--temelde kazıklara üstte ve sağ yanda ilave yapabilirsiniz,
--aşağıdaki mesnetleme hatasını bütün katlarda düzeltip hesap yaptırınız.
hata çıkarsa düzeltirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 54846