Perde uç bölgeleri enine donatı koşulları

Merhaba iyi çalışmalar. TBDY2018 Madde 7.6.5.2 (a) : Uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm’den küçük alınmayacaktır. Etriye
kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe, a , etriye ve çiroz çapının 25 katından
daha fazla olmayacaktır.
Perde uç bölgelerinde enine donatı koşulu yönetmelikte 25fi olarak açıkça belirtilmiş. 8mm etriye için maks 20 cm yapar bu. Fakat 8lik etriye kullandığımda aralığı ise 25 cm yaptığımda programda bir hata almamaktayım. Kaçırdığım bir madde mi var, yoksa burda bi hata mı var acaba?
 

Ekli dosyalar

  • Perde Uç Bölge Etriye.png
    Perde Uç Bölge Etriye.png
    50.5 KB · Görüntüleme: 30
Merhaba,
düşey donatılar arası mesafe olan "a" ile kritik perde etriye aralığı "s" değerlerini birbirine karıştırıyorsunuz...

Sizin 25x8 = 200 mm bulduğunuz değer "a" değeridir.. ancak etriye aralığını "s" 25 cm yaparak kıyas yapmaya çalışıyorsunuz... farklı şeyler bunlar...
kolon apl. planı alıp düşey donatılar arası mesafenin 200 mm'nin altında olduğunu görebilirsiniz...

ayrıca kritik perde etriye aralığı "s" için de 7.6.5.2 -(b) maddesinin kontrol edildiğini programda görebilirsiniz...

Aşağıdaki görselleri inceleyin.. program yönetmeliğin istediği minimum şartlara göre donatı tasarımını yapmaktadır...
Not: ikinci resimde mavi çerçeve düşey aralık: s, kırmızı çerçeve boyuna donatılar arası mesafe: a'dır

etriye.png


Perde etriye.PNG

hayırlı bayramlar, saygılar...
 
Son düzenleme:
Evet söylediğiniz gibi a ve s'i birbirine karıştırmışım. Çok açıklayıcı bi anlatımdı, teşekkür ederim, iyi bayramlar size de
 
Geri
Üst