perde başlık bölgesi

  1. K

    Asansör perdesinde (h tipinde) başlık problemi

    bir projenin farklı paket programları ile çözümlerini karşılaştırırken bu şekilde bir fark gördüm. Uygulamada ve statik analizde başlık konusunda farklar mevcut. idecad bu konuda neden böyle bir fark yaratıyor? Hangisi doğrudur? (Yapı b+z+1+2 katlarına sahip, kritik kat b+z, görseller bodrum...
  2. Ş

    PERDE TASARIMI

    PROJEDE KATLARDA DEVAM EDEN PERDELERDE KOLONCUK(BAŞLIK ETRİYESİ ) BAŞLIĞI OLMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR ? BU KONUDAKİ GÖRÜŞ VE TASARIM YÖNETMELİKLERİNE HAKİM OLAN ARKADAŞ İLETİŞME GEÇEBİLİR Mİ BENİMLE. TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR
  3. N

    Perde Başlık Donatısı Çizimi

    Merhaba, çizdiğim projede perde detayında "başlık bölgesi uzunluğunu otomatik hesapla" işaretli olmasına rağmen programın neden başlık donatısı vermediğini anlayamadım. Aks, perde ortasından geçtiği için perde başlangıç noktasına aks tanımlamamıştım. Aks-düğüm noktası sorunumı sorunu mudur...
  4. B

    Perde uç bölgeleri enine donatı koşulları

    Merhaba iyi çalışmalar. TBDY2018 Madde 7.6.5.2 (a) : Uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm’den küçük alınmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe, a , etriye ve çiroz çapının 25 katından daha fazla olmayacaktır. Perde uç bölgelerinde enine donatı...
  5. A

    perde başlık bölgesinde donatı yığılması

    Merhabalar Tasarladığımız bina bodrum+zemin+3 kat. Her tarafından çıkma var. Perde başlık bölgelerinde donatılar çok sık oluyor. Tüm denemelerime rağmen azaltamadım. Acaba bir yerde hata mı ediyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. (göreli kat ve perde kapasite sorunu var ancak onları donatı...
  6. K

    Perde başlık bölgesi neden otomatik oluşturulmuyor?

    Merhabalar, herkese kolay gelsin. eklemil olduğum projede p01 perdesinde başlık bölgesi otomatik olarak oluşturulmuyor? tanımlama hatam var mıdır? tbdy 2018 7.6.2.1 maddesinden dolayı mıdır? şimdiden teşekkürler.
  7. E

    ASANSÖR PERDELERİ BAŞLIK BÖLGELERİ

    BETONARME SEKMESİNDEKİ ASANSÖR BAŞLIK BÖLGESİ TOPLMA DONATI SAYISI İLE ÇİZİMDEKİ TOPLAM BAŞLIK BÖLGESİ DONATI SAYISI BİRBİRİNİ TUTMUYOR. YAZIMSAL BİR HATA MI VAR. SÜREKLİ AYNI SORUN İLE KARŞILAŞIYORUZ
  8. A

    Perde uç bölgesi ayarı

    6 katlı bina da perdeler ilk katta 50 cm uc bölgesi olurken son katta 25 cm düşüyor. ben iki bölgenin de 50 cm olmasını istiyorum.son katdaki perdenin uç bölge genişliğini nasıl değiştirebilirim.
  9. S

    Perde başlığı

    Perde başlığı neden simetri değil ya da perde başlığını istemiyorsak nasıl bir tasarım uygulayabiliriz Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. L

    Perde başlık donatısı

    Perde donatısının başlıklarını giremiyorum. perde ikonu ile tasarladım neden başlık çıkmadı anlamadım.
  11. A

    Perde Başlık Bölgesi

    Perde başlık bölgesi uzunluğu üst katlarda düştüğü halde başlık donatısında azalma olmuyor. P2 perdesi için konuşursak bodrum zemin ve 1.katta 63 cm olan başlık bölgesi 2.kattan itibaren 31.5 cm ye düşüyor. Fakat başlık donatısı azalmıyor. Kritik perde yüksekliğinden sonra azalması gerekmiyor...
  12. Y

    Perde başlık bölgeleri

    Perde başlık bölgelerini ayarlarda 0 olarak işaretledim ve başlık bölgesi oluşmadı fakat etriyeler gözüküyor.
  13. Erhan M.

    Perde minimum Başlık Kalınlığı

    Merhaba, Deprem yönetmeliğinde madde 3.6.2.1'de Hw/lw>2 olan perdelerde eğer taşıyıcı sistem tamamen perdelerden oluşmuyorsa perde başlık kalınlığının min [kat yüksekliği/15; 200mm] öngörülüyor. Eğer kat yükseliği 6m'den fazlaysa ve perde söylenen şartlarda kirişlerle tutuluysa min [kat...
  14. C

    PERDE BAŞLIK BÖLGESİ

    Merhabalar; Bina boyunca devam eden taşıyıcı perdelerdeki başlık bölgeleri üst katlarda küçülüyor. İmalatta donatıların bağlanmasında sıkıntı yaratabiliyor bu küçülme. Ustalarda kendi yorumlarıyla devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Bu bölgelerin büyüklüğünü üst katlarda da aynı şekilde devam...
  15. O

    Perde Uç bölgelerindeki başlık sorunu ?

    Ekte projeyi yolluyorum bende mi hata var acaba.. Bazı perdelerde başlık oluştıurmuyor bazılarındada deprem yönetmeliğinin 3.6.6.2 kuralına uymayan başlıklar oluşturuyor. Bi bakarmısınız .....
Geri