V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

PROJE PERDE VE TEMEL SORUNU

sonsamuray

Etkin Üye
Merhaba projemde bir türlü temel negatif taşıma gücü ile bodrum perdelerinin kesme güvenliğini sağlayamadım. Acaba analiz hataları mı var?
 

Ekli dosyalar

  • pp.cde
    pp.cde
    11.2 MB · Görüntüleme: 5
negatif taşıma gücü değeri yüksek değil. bunun için bu ve ortalama gerilme seçimi kaldırıldı rd= 80 cm 1. kat grup perde kapasite oranı kaldı
perdelerin düzelmesi için etriye çapı 16 seçildi başka türlü düzelmiyor.
 

Ekli dosyalar

negatif taşıma gücü değeri yüksek değil. bunun için bu ve ortalama gerilme seçimi kaldırıldı rd= 80 cm 1. kat grup perde kapasite oranı kaldı
perdelerin düzelmesi için etriye çapı 16 seçildi başka türlü düzelmiyor.
İlave modelle önerilerim;
--hassas bir hesap yapabilmek için sonlu eleman genişliklerini 0.25m ve
--yarı rijit çözüm yapınız,
--su basman perdelerine yatay toprak yüklerini giriniz,
--x yönünde asansör perdesi içindeki perdeden başka perde yok, sds 1.85 olan bir yerde bence yeterli değil, her iki yöne en az ikişer perde simetriye dikkat ederek ekleyiniz,
yukarıdaki ilk iki madde düzenlenip hesap yaptırıldığında aşağıdaki hataları veriyor.
1773741779436.png
 
Geri
Üst