Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
negatif taşıma gücü değeri yüksek değil. bunun için bu ve ortalama gerilme seçimi kaldırıldı rd= 80 cm 1. kat grup perde kapasite oranı kaldı
perdelerin düzelmesi için etriye çapı 16 seçildi başka türlü düzelmiyor.
negatif taşıma gücü değeri yüksek değil. bunun için bu ve ortalama gerilme seçimi kaldırıldı rd= 80 cm 1. kat grup perde kapasite oranı kaldı
perdelerin düzelmesi için etriye çapı 16 seçildi başka türlü düzelmiyor.
İlave modelle önerilerim;
--hassas bir hesap yapabilmek için sonlu eleman genişliklerini 0.25m ve
--yarı rijit çözüm yapınız,
--su basman perdelerine yatay toprak yüklerini giriniz,
--x yönünde asansör perdesi içindeki perdeden başka perde yok, sds 1.85 olan bir yerde bence yeterli değil, her iki yöne en az ikişer perde simetriye dikkat ederek ekleyiniz,
yukarıdaki ilk iki madde düzenlenip hesap yaptırıldığında aşağıdaki hataları veriyor.