Merhaba;
Görsellerde belirttiğiniz durumu inceledim. Yönetmelik ve program mantığında durumu açıklayacağım.
Perdeler "RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR" yönetmeliğinin EK-E bölümünde verilen ilkelere göre yapılmaktadır. Burada G+nQ +- E/6 durumuna göre elde edilen eksenel kuvvet değeri için moment kapasiteleri hesaplanır. Bunun yanında perde tabanına etki eden kesme kuvveti değeri hesaplanan m değerine bölünerek gözönüne alınır. Burada perde m değeri yüksek çıkan perdelerde bir çekme etkisi olduğu görülmektedir. Eğer bu çekme etkisi, çekme kapasitesini aşıyor ise moment kapasitesi hesaplanamaz. Çekme kapasitesi de yalnızca perdedeki donatı alanına bağlıdır. Sizin projenizde perdelerin boyuna donatılarının az olması, donatı korozyonu çarpanının 0.4 olması ve yapı bilgi düzeyinin sınırlı olması sebebiyle oldukça düşük bir çekme kapasitesi hesaplanmıştır. Bu sebeple perdeye gelen çekme etkisi bu düşük çekme kapasitesini aştığından etkileşim eğrisi oluşmamış ve moment dayanımı sıfır olarak hesaplanmıştır.
Ekli dosyayı görüntüle 20985
m değeri de aşağıdaki resimde gösterdiğim gibi moment kapasite eğrisine göre hesaplanmaktadır. yukarıda anlattığım moment dayanımının sıfır olmasından ötürü m değeri çok büyük bir değer çıkmaktadır. Ek-E E.1.2 'de bahsedilen "perde tabanına etki eden deprem kesme kuvveti hesaplanan m değerine bölünecek ve Ve/Vr oranı hesaplanacaktır" maddesi sebebiyle kesme kuvveti sıfır çıkıyor gibi gözükmektedir. Aslında deprem hesabında sıfır çıktığı için değil çok büyük m değerine bölündüğü için sıfır gözükmektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 20986
Donatı korozyonu çarpanını 0.4 'ten 1 'e çıkartırsanız anlattıklarımla tutarlı sonuçlar çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Donatı korozyonu çarpanı 1 olduğunda dayanımda kullanılan donatı alanı artacak ve m değeri normal bir sayı olarak hesaplanacaktır. Bu durumda da kesme kuvveti daha anlamlı bir sonuç çıkacaktır.
Umarım açıklayıcı olmuştur. Bahsettiğiniz durumu da ayrıca not aldım gerekli inceleme yapılacaktır.
Saygılarımla...