V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Radye Temelde Donatı Yetersiz Hatası nasıl giderilir?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Barış64
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
merhaba son katta kolon kiriş kesme güvenliği hatası alıyorum kolon büyütmeden nasıl çözebilirm ve radye de donatı eksik hatası alıyorum yardımcım olur musunuz
 

Ekli dosyalar

merhaba son katta kolon kiriş kesme güvenliği hatası alıyorum kolon büyütmeden nasıl çözebilirm ve radye de donatı eksik hatası alıyorum yardımcım olur musunuz
Modelle önerilerim;
--su basman katını silip su basman perdelerini üst kattan giriniz,
--merdiveni mesnetlemek için su basman perdesi giriniz, mavi
--merdiven mesnetlenmemiş, (ara kat konsolundan ikiye bölerek giriniz, yeşil)
--kirişler perdeye basmıyor, kırmızı
--kolonların dar kenarlarını kat yüksekliğinin 1/10'dan az yapmayınız,
--Merdivenin mesnetlendiği döşemedeki boşluğu, döşeme kenarı ile oluşturunuz.
1756988385326.png
 
Son düzenleme:
merhaba bitişik nizam ampatman çıkamıyorum ve temel kurtarmıyor
Modelle önerilerim;
--1. bodrum kat rijitlik tikini kaldırınız,
--perdeleri grup yapınız,
--fiber model işaretleyiniz,
--4. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--kısa kirişlerden kaçınınız,
--25/50 kirişe 25/60 kiriş saplanmasın,
--döşeme hareketli yükleriniz fazla,
--kırmızı işaretlediğim kolonların altında zımbalama donatılarının yaklaşık yarısı boşta kalıyor,
--zemin iyileştirmesi yapılması uygun görülüyor,
son öneri v11.24 kullanınız.
1779995470816.png
 
Geri
Üst