projem ekte bulunmakla birlikte ilgili idareden bu proje için (TBDY 2018 7.5.2 vb) sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula aktif edilsin gibi bir dönüş geldi. Bizim bu yapımız da rijit bir bodrumumuz yok subasman tanımlanınca ilgili idare rijit bodrum olarak düşünmüş gibi geldi bana. Bu tarz projelerden farklı kurumlara proje çizmiş olmakla birlikte bu idare hariç öyle bir dönüş almamıştım. Benim mühendislik bakış açım olarak bu kısım rijit değildir. acaba ben de mi hata var, hata kendimde ise düzeltmek isterim yoksa ilgili idarenin dönüşünde mi bi hata vardır.
 