rijit bodrum kabulü

projem ekte bulunmakla birlikte ilgili idareden bu proje için (TBDY 2018 7.5.2 vb) sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula aktif edilsin gibi bir dönüş geldi. Bizim bu yapımız da rijit bir bodrumumuz yok subasman tanımlanınca ilgili idare rijit bodrum olarak düşünmüş gibi geldi bana. Bu tarz projelerden farklı kurumlara proje çizmiş olmakla birlikte bu idare hariç öyle bir dönüş almamıştım. Benim mühendislik bakış açım olarak bu kısım rijit değildir. acaba ben de mi hata var, hata kendimde ise düzeltmek isterim yoksa ilgili idarenin dönüşünde mi bi hata vardır.
 

Ekli dosyalar

Projenizde subasman perdeleri kat içinde 40cm yükseliğinde tanımlanmış olmasından dolayı rijit bodrum oluşturmaz.
Subasman kısmı ayrı bir kat olarak tanımlanır ve subasman döşemeleri dahil edilirse bu kat rijit kat olarak tanımlanabilir.
Fakat bu yükseklikte bir subasman seviyesi için tercih edilmez.

"(TBDY 2018 7.5.2 vb) sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula" opsiyonu rijit bodrumu olmayan projelerde bir etkisi yoktur.
Projeniz için seçilmesi analiz sonuçlarını etkilemez.
 