V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Riskli bina analizi dolgu duvarlar

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mgeresin
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
mgeresin":1e5vb6tp' Alıntı:
[attachment=0]ide-m değeri.PNG[/attachment

Riskli bina analizinde Ve değeri 0 olması tabloda ona bağlı m değerlerin sonsuz anlamsız değerler çıkması neye bağlıdır.( Nerede hata yapıyoruz)
Proje dosyasını eklerseniz, sorunu araştırabiliriz.
 
Projenizde kolon moment taşıma kapasiteleri sıfır veya sıfıra yakın çıkıyor. Bu yüzden m çok büyük bir değer hesaplanıyor.

Not: 1. kattaki S16 kolonu sanıyorum, zemin katta K79 kirişine oturuyor. Kolonun kirişe doğru bir şekilde oturması için K79 kirişinin kolonun oturduğu koordinatta iki parça olarak girilmesi gerekiyor.
Konu ile ilgili ekteki örneği inceleyebilisiniz.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst