TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK BİNALARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK
BİNALARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARINA
DAİR TEBLİĞ

merhaba değerli meslektaşlarım taslak halinde yeni bir tebliğ yayınlandı,yakında yürülüğe de geçecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM​
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, tasarım ve inşa edilecek binalarla ilgili
olarak ruhsatlandırma hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 36 ncı maddesi
ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve simgeler
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bina Kullanım Sınıfı: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Deprem Etkisi Altında
Binaların Tasarımı İçin Esaslar’ın 3.1. maddesi kapsamında belirtilen sınıfları,
b) Esaslı tadilat: 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği kapsamında tanımlı, ruhsata tabi olan tadilatları,
c) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir
belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma
izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,
ç) TBDY : Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini,
d) : Göz önüne alınan kolonun enkesit alanını,
e) (∑ ) : j inci kattaki kolon alanlarının toplamını,
f) : j inci kattaki plan alanını,
g) : Göz önüne alınan perdenin enkesit alanını,
ğ) (∑ ) : j inci kattaki göz önüne alınan doğrultuda çalışan perde veya perde kolu enkesit
alanlarının toplamını,
h) BKS : Bina Kullanım Sınıfını (TBDY, Tablo 3.1),
ı) BYS : Bina Yükseklik Sınıfını (TBDY, Tablo 3.3),
i) DD-2 : 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer
hareketi düzeyini,
j) : Betonun karakteristik silindir basınç dayanımını,
k) : Binanın temel üstünden itibaren toplam kat sayısı veya bodrum katta dört taraftan
rijit bodrum perdeleriyle çevrili binada zemin kat döşemesi üstünden itibaren toplam kat sayısını,
l) : Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında (TS 498’de hareketli yükler
için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak) hesaplanan eksenel basınç
kuvvetlerinin en büyüğünü,
m) : Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısını [boyutsuz],
n) : j inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısını,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde belirtilmeyen tanımlar için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen
tanımlar geçerlidir.
2
İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Uygulama Esasları
Uygulanacak ilke ve kurallar
MADDE 4 – (1) Aşağıdaki hallerde TBDY hükümleri geçerli olacaktır:
a) Yeni yapılacak resmî ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin
deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi işlemleri hakkında ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat
başvurularında,
b) Bina kullanım sınıfı değiştirilecek ve/veya esaslı tadilata tabi olacak binalar için ilgili idarelere
yapılacak olan başvurularda,
c) Ruhsatı bitmiş ve taşıyıcı sistem imalatı tamamlanmamış binalar için yapılacak olan ruhsat
yenileme başvurularında,
ç) Kat ilavesi için ilgili idarelere yapılacak olan başvurularda.
(2) Aşağıdaki hallerde ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır:
a) Ruhsat süresi içinde tamamlanamayan ve yine ruhsat süresi içerisinde ilgili idarelere yapılan
ruhsat uzatma başvurularında, ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.
b) Ruhsat süresi içerisinde taşıyıcı sistem imalatı tamamlanmış ancak ruhsatı bitmiş, tadilat
istenmeyen binalar için yapılan ruhsat yenileme ya da iskân başvurularında,
(3) TBDY veya 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1/1/2019
tarihinde yürürlükten kaldırılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği
hükümlerine göre ruhsat alarak inşaatına başlanmış, tüm inşaat faaliyetleri denetimli olarak yapılmış,
tüm beton ve inşaat demiri kontrolleri yapılmış, numuneleri alınmış ve laboratuvar testleri yapılmış,
ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilmiş ancak ruhsat süresi içinde yapı kullanma izin belgesi
almayan yapıların, denetimi yapan fennî mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları
tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve
tespit yapılmak koşuluyla, yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Yapılacak Binalar ile İlgili Uyulması Zorunlu Esaslar
Uyulması Zorunlu Esaslar
MADDE 5 – Yeni yapılacak binalarla ilgili aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:
(1) Bina Yükseklik Sınıfı BYS ≤ 6 olan yerinde dökme veya önüretimli betonarme binaların
plandaki her iki doğrultusunda betonarme perdelerin kullanılması zorunludur. Bu binalarda;
a) Perdeler ≥ (0.25 )
⁄ şartını sağlayacaktır.
b) Perde uç bölgelerinde beton en az iki adet kapalı etriye ve her doğrultuda en fazla bir çiroz
ile sargılanacaktır.
c) Herhangi bir j inci kattaki perde enkesit toplam alanları Denk. (1) ile verilen şartı her iki
doğrultuda da ayrı ayrı sağlayacaktır. Göz önüne alınan kattaki perde enkesit alanı, bir üst kattaki perde
enkesit alanından küçük olamaz. Perde enkesit toplam alanı ∑ hesaplanırken sadece ilgili
doğrultuda yer alan perdeler ile perde kolları dikkate alınacaktır. I, T, U, L, C vb. kesitli perdelerde her
bir perde kolunun enkesit alanı, ilgili doğrultuda ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Her iki doğrultuya belirli
bir açıyla yerleşen perdelerin enkesit alanı, ilgili doğrultudaki bileşeni hesaplanarak perde enkesit
toplam alanı için dikkate alınacaktır.
(∑ )

≥ min (0.002 , 0.02) (1)
ç) Herhangi bir j inci kattaki kolon ve perde enkesit toplam alanları Denk. (2) ile verilen şartı
her iki doğrultuda da sağlayacaktır. Göz önüne alınan kattaki perde veya kolon enkesit alanı, bir üst
kattaki enkesit alanından küçük olamaz. Kolon enkesit toplam alanı ∑ hesaplanırken her iki doğrultu
için tüm kolonlar, perde enkesit toplam alanı ∑ hesaplanırken ise sadece ilgili doğrultuda yer alan
perdeler dikkate alınacaktır. I, T, U, L, C vb. kesitli perdelerde her bir perde kolunun enkesit alanı, ilgili
doğrultuda ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Her iki doğrultuya belirli bir açıyla yerleşen perdelerin enkesit
alanı, ilgili doğrultudaki bileşeni hesaplanarak perde enkesit toplam alanı için dikkate alınacaktır.
3
(∑ )

+ (∑ )

≥ maks[0.009, min(0.003 , 0.03)] (2)
(2) Bina Yükseklik Sınıfı BYS > 6 olan yerinde dökme veya önüretimli betonarme binaların her
katında kolon toplam enkesit alanları veya kolon ve perde enkesit toplam alanları Denk. (2) ile verilen
şartı sağlayacaktır.
(3) BKS = 3 olan yerinde dökme veya önüretimli betonarme çerçevelerin tüm kolonlarında;
a) uzun kenarın kısa kenara oranı 1.5’ten büyük olmayacak,
b) ≥ (0.35 )
⁄ şartı sağlanacak,
c) sarılma bölgelerinde beton en az iki adet kapalı etriye ve her doğrultuda en fazla bir çiroz ile
sargılanacaktır.
(4) BKS = 3 olan ve deprem yüklerinin moment aktaran çerçevelerle taşındığı tüm binalarda,
a) planda her iki doğrultuda kat planı uzunluğunca devam eden en az iki doğrusal aks üzerinde
ve toplam aks sayısının %50’sinden az olmamak üzere aks kesişim noktaları üzerinde yer alan kolonlar
ile sürekli çerçeveler oluşturulacaktır.
b) betonarme kolonlar, TBDY Bölüm 7’ye göre tasarlanacak kirişler ile her iki doğrultuda
birbirine bağlanacaktır. Kolon merkezinden kiriş merkezine yatay dış merkezlik mesafesi kirişin
birleştiği kolon yüzünün genişliğinin 1/3’ünden fazla olmayacaktır.
c) burulma düzensizliği katsayısı 1.4’ten büyük olmayacaktır.
(5) Dolgu duvarlı binalarda, TBDY Bölüm 4.9.1’e göre DD-2 deprem etkisi altında her bir
deprem doğrultusunda binanın herhangi bir katında hesaplanan etkin göreli kat ötelemelerinin kat
içindeki en büyük değeri 0.01’den büyük olmayacaktır. Dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının
arasında dolgu duvarın hasar almasını engelleyen ve yeterli düzlem dışı dayanıma sahip bağlantılar
bulunan betonarme binalarda bu öteleme değeri 0.015’ten, deprem yüklerinin tamamının moment
aktaran çelik çerçevelerle taşındığı binalarda 0.0175’ten büyük olmayacaktır. Bu bağlantıların düzlem
içi ve düzlem dışı deprem etkileri altındaki tersinir çevrimsel davranışının deneylerle belgelenmiş
olması ve deney sonuçları ile detay çizimlerinin proje eklerinde sunulmuş olması gereklidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 6 – (1) 17/7/2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bina
Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 

Ekli dosyalar

Moderatör tarafında düzenlendi:
Türkiye bina deprem yönetmeliği kapsamında yapılacak binalarla ilgili uygulama esaslarına
dair tebliğin link haline nereden ulaşabiliriz acaba?
 
Merhaba, paylaşım için teşekkürler..

TBDY 2018 hazırlanırken de üzerinde konuşulmuş ancak 6 şubattan sonra çok daha sık şekilde dillendirilmiş konular..
Şili modeli veya Japon Yönetmeliğinde de benzer yaklaşımlar var... pratiğe döküldükçe bazı eksiklik/aksaklıklar yaşanacaktır elbet ancak genel yaklaşım mantığı açısından isabetli olmuş...
Ülkemiz proje standardına bakınca böyle eli sopalı bir yönetmelik gerekliydi...

nonlineerite/şekildeğiştirme gibi anlaşılması uygulaması meşakkatli konulara girmeden de çok daha basit ampirik bağıntılarla yapı güvenliğini sağlamanın yöntemi bu...

statik tasarımın mantığını kavramış, hassas ve ödün vermeden çalışan meslektaşlarım için sınırlayıcı gelecektir ancak ülkede üretilen statik proje stoğuna bakarsak "mimar/mütahhit böyle istiyor veya istemiyor" un karşısına konabilecek bir koz verilmiş, iyi de olmuş...

uygulama pratiği geliştikçe eksiklikler/aksaklıklar belirlenir giderilirse, ülkedeki mühendislik ve proje kalitesi belirli bir irtifa kazanana kadar iş görecektir..

ek olarak: şu asmolen/kaset/nervür saçmalığını çözecek net bir madde eklenseydi iyi olurdu, zira çevrede görüyorum patır patır çok katlı binalar yapılıyor kaset diye...

Not: tebliğ yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş..
 
Merhaba,

"Madde 5 - 4 - a) planda her iki doğrultuda kat planı uzunluğunca devam eden en az iki doğrusal aks üzerinde ve toplam aks sayısının %50’sinden az olmamak üzere aks kesişim noktaları üzerinde yer alan kolonlar ile sürekli çerçeveler oluşturulacaktır." garip olmuş. Yani yüzde 50'ye kadar çerçeve oluşturmasak olur mu?
 
"Madde 5 - 4 - a) planda her iki doğrultuda kat planı uzunluğunca devam eden en az iki doğrusal aks üzerinde ve toplam aks sayısının %50’sinden az olmamak üzere aks kesişim noktaları üzerinde yer alan kolonlar ile sürekli çerçeveler oluşturulacaktır." garip olmuş. Yani yüzde 50'ye kadar çerçeve oluşturmasak olur mu?
Yönetmelik yayınlandığında uymak zorundayız.
 
Merhaba,

"Madde 5 - 4 - a) planda her iki doğrultuda kat planı uzunluğunca devam eden en az iki doğrusal aks üzerinde ve toplam aks sayısının %50’sinden az olmamak üzere aks kesişim noktaları üzerinde yer alan kolonlar ile sürekli çerçeveler oluşturulacaktır." garip olmuş. Yani yüzde 50'ye kadar çerçeve oluşturmasak olur mu?
4. maddede BKS = 3 ve taşıyıcı sistemi moment aktaran çerçeveler içindir. bahsedilen çerçeveler ise kat planı uzunluğunca devam eden çerçevelerdir. bu tip çerçevelerin sayısının en az 2 ve tüm aksların min %50'si olmasını istemektedir.
örnek olarak aşağıdaki plandaki sarı çerçeveler X yönü ve Magenta olanlar Y yönü çerçevelerdir.. bunun dışında diğer ara çerçeveler kesintiye uğramaktadır. tebliğin kastı bu işaretli çerçevelerdir.. X yönü sürekli çerçeve sayısı 3 ve toplam X yönü aks sayısının %50'si 5*0,5=2,5... X yönü uygundur ancak Y yönü sürekli çerçeve ihtiyacı vardır...

bu madde bizden daha ziyade mimarları zorlayacaktır.. bu berbat parselasyon planlarına da onlar bir şekilde bina oturtmaya çalışıyorlar... öyle sanıyorum ki mimari açıdan bunun uygulanabilirliği kolay değil, revize edilebilir..


plan.PNG

ek olarak madde 5.3.a'da yer alan kolon en boy oranının 1.5 ile sınırlandırılması oldukça zorlayıcı olmuş.. bizim açımızdan yine sorun yok da mimari açıdan çok tartışılacaktır.. literatürde 1:3 ~1:4 gibi oranlarla sınırlandırmak gerektiği bilinmektedir ancak 1:1.5 fazlaca konservatif olmuş...

madde 5.5'te göreli öteleme sınırının 0,008'den 0,01'e (+%25) arttırılmış olmasının amacını anlayan varsa öğrenmek isterim...

iyi çalışmalar, saygılar..
 
4. maddede BKS = 3 ve taşıyıcı sistemi moment aktaran çerçeveler içindir. bahsedilen çerçeveler ise kat planı uzunluğunca devam eden çerçevelerdir. bu tip çerçevelerin sayısının en az 2 ve tüm aksların min %50'si olmasını istemektedir.
örnek olarak aşağıdaki plandaki sarı çerçeveler X yönü ve Magenta olanlar Y yönü çerçevelerdir.. bunun dışında diğer ara çerçeveler kesintiye uğramaktadır. tebliğin kastı bu işaretli çerçevelerdir.. X yönü sürekli çerçeve sayısı 3 ve toplam X yönü aks sayısının %50'si 5*0,5=2,5... X yönü uygundur ancak Y yönü sürekli çerçeve ihtiyacı vardır...

bu madde bizden daha ziyade mimarları zorlayacaktır.. bu berbat parselasyon planlarına da onlar bir şekilde bina oturtmaya çalışıyorlar... öyle sanıyorum ki mimari açıdan bunun uygulanabilirliği kolay değil, revize edilebilir..
Çiziminize göre y doğrultusundaki içteki çerçevelerin sonunda kolon yok. Bu da saplama yaratıyor. Bu konu hakkında dediklerinize katılıyorum.

Özellikle kapalı çıkmalarda da çözüm üretebilir ama %50 oranı fazla geldi bana. Ayrıca mimarları zorlarken artık yamuk gibi plan geometrileri ortadan kalkacak mı?
 
planların yamuk yumuk oluşu mimarlardan ziyade belediyelerin yaptıkları şehir planlamalarıyla alakalı bir durum... Türkiye ölçeğinde kronik bir problemdir... büyük şehirlerde durum dahada kötü... özetle bu konuda balık baştan kokmuştur, abuk bir parsele saçma bir plan çiziliyor sonra statikçi bir şekilde halletsin deniliyor.. parselden kaynaklı olmayan durumlarda haklısınız, mimarların taşıyıcı sisteme daha fazla eğilmesi anlamına geliyor...
 
4. maddede BKS = 3 ve taşıyıcı sistemi moment aktaran çerçeveler içindir. bahsedilen çerçeveler ise kat planı uzunluğunca devam eden çerçevelerdir. bu tip çerçevelerin sayısının en az 2 ve tüm aksların min %50'si olmasını istemektedir.
Tebliğe göre Hn>10.5m (Bys<=6) olan yapılarda perde kullanma zorunluluğu var. Bu durumda 10.5 den daha yüksek yapılarda zaten moment aktaran çerçeve seçemeyeceksiniz. Bu durumda da min %50 koşulu bu yapıları bağlamayacak. %50 koşulu 10.5m den daha alçak ve perde kullanılmayan yapıları bağlayacak.
 
madde 5.3.a'da yer alan kolon en boy oranının 1.5 ile sınırlandırılması oldukça zorlayıcı olmuş.. bizim açımızdan yine sorun yok da mimari açıdan çok tartışılacaktır.. literatürde 1:3 ~1:4 gibi oranlarla sınırlandırmak gerektiği bilinmektedir ancak 1:1.5 fazlaca konservatif olmuş.
bu maddenin başına ; "Bina Yükseklik Sınıfı BYS > 6" koymayı büyük ihtimal atlamışlar. Aynı maddede "moment aktaran çerçeve" ibaresi de yok. Eğer bilerek yazılmış bir maddeyse ve bu haliyle yürürlüğe girecekse BKS=3 olan tüm yapıları kapsar diye düşünüyorum. Eğer maddeyi madde 4 gibi anlarsak maddenin kapsamı daralır ve sadece, BKS=3, az katlı ve perde içermeyen yapılarda uygulanır.
 
bu maddenin başına ; "Bina Yükseklik Sınıfı BYS > 6" koymayı büyük ihtimal atlamışlar. Aynı maddede "moment aktaran çerçeve" ibaresi de yok. Eğer bilerek yazılmış bir maddeyse ve bu haliyle yürürlüğe girecekse BKS=3 olan tüm yapıları içerir diye düşünüyorum. Eğer maddeyi madde 4 gibi anlarsak maddenin kapsamı daralır ve sadece, BKS=3, az katlı ve perde içermeyen yapılarda uygulanır.
Bismillah daha başında yine yoruma açık maddeler yazılmış. Halbuki bu revizyonun bir amacı da yoruma açık maddeleri düzeltmekti.

Yıllardır yapılmasını beklediğimiz revizyon bu mu? Bu daha çok deprem sonrası görünen sorunları hızlıca çözmek için 4 işlem hesap tebliği olmuş.

Madde 5 (3) bendinde neden BKS=3 ile sınırlandırılmış anlamadım. BKS<=3 mü olacaktı acaba? Bu maddede kolon dar kesitinin uzun kesitine oranının sınırlandırılması aslında önemli bir konu. Yüksek sünek çerçeve sistemlerde kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği önemli bir konu çerçevenin düzgün çalışması için. Ama çoğunlukla mimari sebeplerden 30-35 cm genişliğinde dar kolonlar yapıyoruz ve o yönde birleşim güvenliği sıkıntılı oluyor. Kareye yakın kolonlar her zaman daha iyidir.

Son not ekleyeyim, şu an deprem bölgesinde yapılan yapıların çoğunda bu kurallar tutmaz, projeleri biliyorum :)
 
Son düzenleme:
Yıllardır yapılmasını beklediğimiz revizyon bu mu? Bu daha çok deprem sonrası görünen sorunları hızlıca çözmek için 4 işlem hesap tebliği olmuş.
Aynen katılıyorum teknikten uzak, mühendisçe olmayan şöyle yapalım hesaba gerek olmasın mantığında düzenlemeler gibi duruyor çoğu. Direkt TBDY Bölüm17yi zorunlu kılsaydılar olurdur yani. :)

Madde 5 (3) bendinde neden BKS=3 ile sınırlandırılmış anlamadım. BKS<=3 mü olacaktı acaba? Bu maddede kolon dar kesitinin uzun kesitine oranının sınırlandırılması aslında önemli bir konu. Yüksek sünek çerçeve sistemlerde kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği önemli bir konu çerçevenin düzgün çalışması için. Ama çoğunlukla mimari sebeplerden 30-35 cm genişliğinde dar kolonlar yapıyoruz ve o yönde birleşim güvenliği sıkıntılı oluyor. Kareye yakın kolonlar her zaman daha iyidir.

Burada da BKS3'ü komple kaldırsaydılar yapıları BKS1 ve BKS2 olarak çözsek te olurdu, dediğiniz gibi parselasyonun saçma sapan olduğu ülkemizde bu şartlarla mimari proje çizilemeyeceği için zaten çözüm olarak tüm yapıları BKS2 olarak çözeriz bu şartların hiçbirine de takılmayız. alın size pratik çözüm.:)

madde 5.5'te göreli öteleme sınırının 0,008'den 0,01'e (+%25) arttırılmış olmasının amacını anlayan varsa öğrenmek isterim...

iyi çalışmalar, saygılar..

Muhammed R. GÜNEŞ

Buradan da şu anlaşılıyor, taslağı yazan arkadaşlar göreli kat ötelemesinde 0.008 sınırına çok takılmışlar, zorlanmışlar kendilerine bir güzellik yapmışlar. yoksa başka bir açıklaması yok.

güzel bulduğum konular:

BYS<=6 perde zorunluluğu
Perde alanları ile ilgili sınırlamalar
Kolon alanları ile ilgili sınırlamalar

Olsaydı daha iyi olurdu:

Kat ve yapı yüksekliğine bağlı olarak kolon ve perdelerde min. kalınlık şartı.

Adam 20 katlı bina yapıyor perdeler 30'luk, kolonlar 30'luk
 
merhabalar
4-b maddesine göre artık tek yönden bağlanan kolonların önüne geçilmiş yerinde bir karar olmuş
devamında kolon ebatına göre kiriş genişliği sınırı da getirilmiş burda da eksantiriste den dolayı oluşacak ek momentlerin önüne geçilmek istenmiş.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    33.5 KB · Görüntüleme: 137
Selam
Madde-2 de söz edilen BYS 6 dan büyük olan binalar perdesiz ise sadece ikinci formülü karşılamak la sorumlu, perde var ise elbette 1. formül de uygulanır.
ve madde 2 den sonraki maddeler (kolon boyutlar aks sürekliliği kiriş kolon birleşimi) BYS 1 dışındaki tüm binalara da uygulanacaktır, bu kesit ve aks sürekliliğinden kaçış mimari olarak gerekiyorsa yapı BKS 3 ise bile siz BKS yi 1 yada 2 çözerseniz bu sınırlamalar dan kurtulursunuz ancak bu sefer deprem kuvvetleriniz artar böylece yine de daha güvenli yapı yaparız.(Ben böyle anladım yanlış isem lütfen düzeltin)
 
Merhaba. Aslında ne kadar yönetmelikler revize edilirse edilsin tebliğler yayımlanırsa yayımlansın özellikle uygulamada olan durumlar ve sektördeki kişilerin bu işlere prosedür olarak baktığı sürece bu işler maalesef düzelmez. Biraz iyileştirme yapar. Kağıt üzerinde yapılanlar çok etkili olmaz. Bunlar uygulama sorunlarını çözmez ki. Asıl sorun uygulamada.

Adamlar kafalarına göre donatı bağlama (örneğin son katın kirişlerinin donatılarını kolon içine gönye yapmayıp döşeme saçaklarına kadar uzatması, saçma sapan çiroz uygulamaları, 135 derece kancaya uyulmaması gibi durumlar), kalıp işçiliğinden kaçma, projeye bakmadan yanlış yönlü asmolen koyma gibi durumlar için ben çareler aradım.

Zaten Nuray Hoca Fatih Altaylı programında deprem yönetmeliği yeterli demişti. Şimdi bu ne oluyor? Size soruyorum arkadaşlar yapılan sadece kağıt üzerinde kaldıkça depreme dayanıklı binalar üretebilir miyiz?
 
5.1.b bendinde perde uç bölgesinde en az 2 etriye ve en fazla bir çiroz kuralı yine uygulaması düşünülmeden alınmış bir karar. 150 cm uzunluğunda başlığı olan perdeler yapıyoruz. Burada bunu nasıl sağlayacağız bakalım...

Yönetmelik ilk çıktığında BYS kavram karışıklığı vardı o hala devam ediyor galiba. İnsan aklı haliyle sayı büyüdükçe bina yüksekliği de artacak gibi düşünüyor ama yönetmeliği yazarken nedense tersi bir tanımlama yapmışlardı. Bu da ilk zamanlar insanların kafasını karıştırıyordu.

BYS değeri büyüdükçe bina yüksekliği ters şekilde artıyor. Yani BYS>6 derseniz BYS=7 veya BYS=8 demektir ki bu da 2-3 katlı bina demek. Perde kesit alanı zorunluluğu elbetteki yüksek binalar için olmalı. Yazım hatası var belli ki.
 

Ekli dosyalar

  • 5.1.B-PERDE-UC-BOLGESI-ETRIYE.png
    5.1.B-PERDE-UC-BOLGESI-ETRIYE.png
    51.9 KB · Görüntüleme: 119
  • 5.2-BYS-PERDE-ALANI-SINIRI.png
    5.2-BYS-PERDE-ALANI-SINIRI.png
    42.2 KB · Görüntüleme: 106
5.1.b bendinde perde uç bölgesinde en az 2 etriye ve en fazla bir çiroz kuralı yine uygulaması düşünülmeden alınmış bir karar. 150 cm uzunluğunda başlığı olan perdeler yapıyoruz. Burada bunu nasıl sağlayacağız bakalım...

Yönetmelik ilk çıktığında BYS kavram karışıklığı vardı o hala devam ediyor galiba. İnsan aklı haliyle sayı büyüdükçe bina yüksekliği de artacak gibi düşünüyor ama yönetmeliği yazarken nedense tersi bir tanımlama yapmışlardı. Bu da ilk zamanlar insanların kafasını karıştırıyordu.

BYS değeri büyüdükçe bina yüksekliği ters şekilde artıyor. Yani BYS>6 derseniz BYS=7 veya BYS=8 demektir ki bu da 2-3 katlı bina demek. Perde kesit alanı zorunluluğu elbetteki yüksek binalar için olmalı. Yazım hatası var belli ki.

ben perde başlıklarında çiroz istenmediğini anlıyorum, çiroz yerine en az 2 olmak üzere 3-4-5 kaç tane yetiyorsa o kadar çoklu etriye kullan diyor. ama çiroz kullanacaksan 1 tane kullanabilirsin fazlası olmaz diyor. uygulamada nelerle karşılaşırız uygulayınca göreceğiz.
Ama en basiti, çirozların hem etriye hem de ana donatıyı sarması konusunun/detayının boş ve gereksiz bir uğraş olduğunu mu anlamak gerek bu değişiklikten, o da ayrı bir tartışma konusu.

Madde 2 deki koşul BYS 6 dan küçük olanlarda da var zaten hem de denklem 1 ve denklem 2 yi birlikte sağlaması isteniyor. BYS 6 dan büyük olanlarda sadece Denklem 2 yi sağlasan olur diyor. yani yazımda burada sorun yok gibi.
 
madde 5.5'te göreli öteleme sınırının 0,008'den 0,01'e (+%25) arttırılmış olmasının amacını anlayan varsa öğrenmek isterim...

iyi çalışmalar, saygılar..

Selamlar. Ben bu maddeden yönetmelikteki 4.34a formülünün değiştiğini değil de, basitçe δ/h oranının 0,01 olarak limitlendiğini anladım.

Yani denklem 4.34a'daki 0,008 değeri 0,01 olarak revize edilmiyor. Siz de aşinasınızdır, formüldeki λ katsayısını genelde 0,4 mertebesinde çıkar. Bunu denklemin diğer tarafına atarsak (K=1 iken) göreli kat ötelemesi(δ/h) sınırımız 0,02 olarak bulunur. Bu madde ile bu limit yarı yarıya düşürülmüş şeklinde anladım ben.


1724853840562.png

Kolon en boy oranı ise ciddi problem. Bence 1,5 değil de 2 olarak revize edilmeli, yahut üstte de söylendiği gibi bu maddenin başına BYS>6 gibi bir sınırlandırma lazım. Yoksa mimarlar ile birbirimizi boğma noktasına geliriz.

Diğer tüm maddeleri ise naçizane beğendim. İnsanlara saatlerce laf anlatmak yerine, "yönetmelikte yazıyor kardeşim" deyip hesap kitaba daha fazla zaman ayırabileceğiz sanırım.
 
ben perde başlıklarında çiroz istenmediğini anlıyorum, çiroz yerine en az 2 olmak üzere 3-4-5 kaç tane yetiyorsa o kadar çoklu etriye kullan diyor. ama çiroz kullanacaksan 1 tane kullanabilirsin fazlası olmaz diyor. uygulamada nelerle karşılaşırız uygulayınca göreceğiz.
Ama en basiti, çirozların hem etriye hem de ana donatıyı sarması konusunun/detayının boş ve gereksiz bir uğraş olduğunu mu anlamak gerek bu değişiklikten, o da ayrı bir tartışma konusu.

Madde 2 deki koşul BYS 6 dan küçük olanlarda da var zaten hem de denklem 1 ve denklem 2 yi birlikte sağlaması isteniyor. BYS 6 dan büyük olanlarda sadece Denklem 2 yi sağlasan olur diyor. yani yazımda burada sorun yok gibi.
Selamlar. Evet perdede çiroz koyma diyor da bir başlığa 3 etriyeden fazlasını yapmak pek mümkün olmuyor uygulamada.

BYS konusunda madde 5.1'e BYS <6 yı kaçırmışım. Teşekkürler düzeltme için.
 