Herkese merhaba , tünel kalıp projelerinde kiriş genişliği 20 cm yapılabilirmi ?Birde Perde oranı son katta makine dairesinde sağlamıyor ne yapmalıyım ?
Herkese merhaba , tünel kalıp projelerinde kiriş genişliği 20 cm yapılabilirmi ?Birde Perde oranı son katta makine dairesinde sağlamıyor ne yapmalıyım ?
11 versiyonda kat genel ayarlarında makine dairesi olarak tanımlanmış katlarda perde oranı kontrolü yapılmamaktadır.
10 versiyonda bu katta oran hatası varsa dikkate almayabilirsiniz veya bu katı modelden silerek perde oranı kontrolü raporu alınız.
Tünel kalıp projelerine özel bir durum yok. 7.4.1.1. Maddesinde perdelere kendi düzlemi içinde bağlanan kirişlerin en kesit koşullarında kiriş gövde genişliği en az 25cm olacak koşulu yer almaktadır.
Tünel kalıp projelerindeki kirişlerde genel olarak bu tanıma girdiği için en az 25cm yapılmalıdır.
Geometri kontrolünde bu ayrım yapılmaz perdelere saplanan tüm kirişlerde 25cm minimum kalınlık durumu kontrol edilir.
perdelere zayıf yönden bağlanan kirişlerde bu kontrolün yapılmasına gerek yoktur.
Kiriş genişliği ve yüksekliği ile ilgili olarak yukarıda (a), (b) ve (c)’de belirtilen sınırlamalar, çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm noktaları dışında saplanan ikincil kirişlerde ve dişli döşeme dişlerinde kontrol edilmez. yani tbdy koşulları uygulanır.
Perdelere kendi düzleminde bağlanmayan kirişlerde de boyut kontrolleri yapılır.
Perdelere zayıf yönden bağlanan kirişlerde bu kontrolün yapılmasına gerek yoktur. Ancak kontrol edilir