Radye temel üzerine toprak dolgu ağırlığı ve üzerine gelecek olan döşemenin yükü, döşeme üzerindeki duvar vb yükler dahil t/m2 olarak hesaplayın ve kaplama yüküne tanımlayın.
Döşeme üzerindeki hareketli yük ise temel üzerine hareketli yük olarak tanımlanabilir.
peki analiz kısmında nasıl çizmem gerekiyor kat olarak tanımlamalıyım bodrum katın yüksekliği 4 metre orası da 1,75 yüksekliğinde kat olarak mı tanımlamalıyım yoksa kotlarını mı düzenlemeliyim
Sıkıştırılmış dolgunun ağırlığı yaklaşık: 1.8 t/m3
Dolgu üzerine yapılacak blokaj betonun kalınlığı 10 cm ve C30 sınıfı beton olduğunu varsayarak ağırlığı yaklaşık: 2.5 t/m3
-- Dolgu yüksekliği 175 cm ise dolgu yükü: 1.75m * 1.8 t/m3 = 3.15 t/m2
-- Blokaj betonu 10 cm ise beton yükü: 0.10m * 2.5t/m3 = 0.25 t/m2
Bu iki değeri toplarsak temel üstü dolgunun yaklaşık değeri: 3.40 tf/m2 olarak alınabilir.
Subasman yüksekliğiniz fazla, Subasman için ayrı bir kat açmanız ve kolonları kiriş veya subasman perdeleri ile çerçeve oluşturacak şekilde bağladıktan sonra subasman döşemelerini bu katta tanımlamanız daha uygun olur.
Tek kat içinde tanımladığınız için 590cm yükseklik ile geometri kontrolünde hata olarak verilen perde kalınlık koşulu sağlanmıyor.
Ayrı bir kat olarak tanımlarsanız perde kalınlık koşulu sağlanacaktır.
Gönderdiğini projede radye üzerine dolgu yükü tanımlanmamış. Subasman katını ayrıca açtığınız durumda sadece toprak dolgu yükünü radye temel kaplama yüküne tanımlamanız yeterli. Su basman katı döşemeler ile tanımlandığı durumda toprak dolgu yapmaya ihtiyaç olmayabilir.