V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

toprak dolgu tasarımı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fgk8809
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
projemde temel üstüne 1,75 toprak dolgu var yeni proje çizmeye başladım bu yüzden nasıl tanımlamam lazım yardımcı olursanız çok mutlu olurum .
 
Radye temel üzerine toprak dolgu ağırlığı ve üzerine gelecek olan döşemenin yükü, döşeme üzerindeki duvar vb yükler dahil t/m2 olarak hesaplayın ve kaplama yüküne tanımlayın.
Döşeme üzerindeki hareketli yük ise temel üzerine hareketli yük olarak tanımlanabilir.
1773404248765.png
 
peki analiz kısmında nasıl çizmem gerekiyor kat olarak tanımlamalıyım bodrum katın yüksekliği 4 metre orası da 1,75 yüksekliğinde kat olarak mı tanımlamalıyım yoksa kotlarını mı düzenlemeliyim
 
projemde temel üstüne 1,75 toprak dolgu var yeni proje çizmeye başladım bu yüzden nasıl tanımlamam lazım yardımcı olursanız çok mutlu olurum .
Sıkıştırılmış dolgunun ağırlığı yaklaşık: 1.8 t/m3
Dolgu üzerine yapılacak blokaj betonun kalınlığı 10 cm ve C30 sınıfı beton olduğunu varsayarak ağırlığı yaklaşık: 2.5 t/m3

-- Dolgu yüksekliği 175 cm ise dolgu yükü: 1.75m * 1.8 t/m3 = 3.15 t/m2
-- Blokaj betonu 10 cm ise beton yükü: 0.10m * 2.5t/m3 = 0.25 t/m2

Bu iki değeri toplarsak temel üstü dolgunun yaklaşık değeri: 3.40 tf/m2 olarak alınabilir.
 
Projenizde radye temel için merdivenin alt ucunu temele bağlayan subasman yüksekliğinde bir perde tanımlayabilirsiniz.
 
PROJEMİ ATSAM İNCELEYEBİLİR MİSİNİZ 1.75 SUBASMAN 15 CM DE DÖŞEME VAR BU DURUMDA HESAP YAPTIĞIMDA YÜK 3,67 tf/m2 ÇIKIYOR
 

Ekli dosyalar

  • aaa.cde
    aaa.cde
    11.7 MB · Görüntüleme: 3
Subasman yüksekliğiniz fazla, Subasman için ayrı bir kat açmanız ve kolonları kiriş veya subasman perdeleri ile çerçeve oluşturacak şekilde bağladıktan sonra subasman döşemelerini bu katta tanımlamanız daha uygun olur.

Tek kat içinde tanımladığınız için 590cm yükseklik ile geometri kontrolünde hata olarak verilen perde kalınlık koşulu sağlanmıyor.
Ayrı bir kat olarak tanımlarsanız perde kalınlık koşulu sağlanacaktır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1773736454530.png

Gönderdiğini projede radye üzerine dolgu yükü tanımlanmamış. Subasman katını ayrıca açtığınız durumda sadece toprak dolgu yükünü radye temel kaplama yüküne tanımlamanız yeterli. Su basman katı döşemeler ile tanımlandığı durumda toprak dolgu yapmaya ihtiyaç olmayabilir.
 
perdeleri çözemiyorum birde su basmanı bu şekilde çözdüm rica etsem bir kontrol edebilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • aaa.cde
    aaa.cde
    11.2 MB · Görüntüleme: 1
Geri
Üst