Son sürüm güncelleme yayınlandı (Lisanslı ve Deneme sürümü)

Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Örnek olarak yolladım raporda, bu arada her projede bu şekilde cıkıyor perde devrilme hesabı ile ilgili
Zemin katta verilen perdelerin toplam devrilme momenti ile 4.3.4.6 kontrolündeki genel toplam devrilme ile aynı çıkıyor. Biz 4.3.4.6 kontrolünde tüm binanın toplam devrilme momentini görmemiz gerekmiyormu acaba?
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Zumre":9u53vrmi' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":9u53vrmi' Alıntı:
Zumre":9u53vrmi' Alıntı:
banada yardımcı olursanız çok sevinirim. daha önce yaptığımız üç tane işin performans analizi talep ediliyor bazı tadilatlar nedeniyle bunu nasıl yapacağımla ilgili bir fikrim yok şuan.
Analiz menusunun altinda itme analizi secenegi var. Analiz yapip yapiyi DGT ile tasarladiktan sonra (yeni yapilan yapilar icin) bu SGDT asamasini yapiyorsunuz. Pazartesi arkadaslar detayli yardimci olurlar.

Merhaba ben dediğiniz gibi idecad bursa ile görüşüp onların tavsiyesi ile vebinar eğitiminden bu analizin nasıl yapılıp sonuçların kontrol edildiğini anladım fakat anladığım kadarıyla bu sonuçları rapora aktaramıyoruz şuan yanılıyormuyum ?
çünkü ben bulamadım raporlarda

Merhaba;

İtme analizi rapor tasarımı bitmiş durumdadır. Şu an için kullanıcılara kapalıdır. Kodlama kısmı yapılacak ve test edildikten sonra size ulaştırılacaktır.
Raporlar için çeşitli görseller aşağıda bulunmaktadır. Bu görseller öntasarım oldukları için yayınlanan versiyonunda değişiklik gösterebilir.
 

Ekli dosyalar

  • Untitled.png
    Untitled.png
    63.3 KB · Görüntüleme: 14,300
  • Untitled2.png
    Untitled2.png
    82.1 KB · Görüntüleme: 14,299
  • Untitled3.png
    Untitled3.png
    37.2 KB · Görüntüleme: 14,298
  • Untitled4.png
    Untitled4.png
    58.6 KB · Görüntüleme: 14,297
  • Untitled5.png
    Untitled5.png
    56.5 KB · Görüntüleme: 14,300
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

yusuf15hira17":3kc91uq2' Alıntı:
Örnek olarak yolladım her projede bu şekilde cıkıyor perde devrilme hesabı ile ilgili
Zemin katta verilen toplam devrilme 4.3.4.6 kontrolündeki genel toplam devrilme ile aynı çıkıyor. Biz 4.3.4.6 kontrolünde tüm binanın toplam devrilme momentini görmemiz gerekmiyormu acaba.

4.3.4.6 kontrolünde Toplam Mdev, rijit katın hemen üstündeki katta tüm Perdelerin tabanında okunan momentlerin toplamı demektir. Mo ise perde ve kolonların tabanında okunan eğilme momentlerinin toplamıdır. Gönderdiğiniz görsellerden anlaşıldığı kadarıyla Y yönü kenar aksları için çalışan perdeleriniz aynı zamanda Y yönündeki tek perde grubunuz. Projeniz bu şekilde değil ise mutlaka projenizi ulaştırınız.

Bu hafta cumaya kadar devrilme kontrolleri ile ilgili daha kapsamlı düzenleme yapılmış bir sürüm ulaştırılacaktır. Öncesinde son kontroller yapılmaktadır, bilginize.


İyi Çalışmalar.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Buarada diğer paket programda aynı çözümleme yapan bir arkadasta her katın toplam mdevrilmesi ile toplam m0 ını kıyaslayarak burda 0.74 cıkan deger orda 0.45 lerde cıkmakta. Lakin bizde sadece zemin kat için bu kontrolü yapıyor.

yusuf15hira17":3azlw6vk' Alıntı:
Örnek olarak yolladım raporda, bu arada her projede bu şekilde cıkıyor perde devrilme hesabı ile ilgili
Zemin katta verilen perdelerin toplam devrilme momenti ile 4.3.4.6 kontrolündeki genel toplam devrilme ile aynı çıkıyor. Biz 4.3.4.6 kontrolünde tüm binanın toplam devrilme momentini görmemiz gerekmiyormu acaba?
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

yusuf15hira17":2tv4co8k' Alıntı:
Buarada diğer paket programda aynı çözümleme yapan bir arkadasta her katın toplam mdevrilmesi ile toplam m0 ını kıyaslayarak burda 0.74 cıkan deger orda 0.45 lerde cıkmakta. Lakin bizde sadece zemin kat için bu kontrolü yapıyor.

yusuf15hira17":2tv4co8k' Alıntı:
Örnek olarak yolladım raporda, bu arada her projede bu şekilde cıkıyor perde devrilme hesabı ile ilgili
Zemin katta verilen perdelerin toplam devrilme momenti ile 4.3.4.6 kontrolündeki genel toplam devrilme ile aynı çıkıyor. Biz 4.3.4.6 kontrolünde tüm binanın toplam devrilme momentini görmemiz gerekmiyormu acaba?

ideCAD Perdeleri kabuk shell eleman ve gurup olarak çozer. Ve bahsettiğiniz kontrol rijit mbodrum kat üstünden başlar. Yani zaten zemin katta yapılır bu kontrol.O bahsettiğiniz program normal versiyonu ile bu çozumu tam uygun yapıyor mu onlara sorun bu farkın nedenini. Eğer doğru yapıyorlar ise neden baska bir eklenti program yapıyorlar. Bunu da sorun onlar izah ederler.
Bizim bir tane programımız var. Öyle şu şop, bu şop diye ayrı program yok. Ve biz bu işi en doğru yapmaya gayret ediyoruz. Proje datasını eklerseniz daha detaylı bakarız. Mamafih hata da olabilir. Bakar inceler düzeltiriz eğer varsa. Unutmayın program açıklamasında hala beta yazıyor. Beta demek hala ufak tefek hatalar olabilir demek. Size program upgrade ederken bu durum açık bir şekilde soyleniyor ve ikaz ediliyorsunuz. Belki de sizler bizim yakalayamadığımız hataları yakalıyor ve bize bildiriyorsunuz.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

yusuf15hira17":38117e1v' Alıntı:
Buarada diğer paket programda aynı çözümleme yapan bir arkadasta her katın toplam mdevrilmesi ile toplam m0 ını kıyaslayarak burda 0.74 cıkan deger orda 0.45 lerde cıkmakta. Lakin bizde sadece zemin kat için bu kontrolü yapıyor.

yusuf15hira17":38117e1v' Alıntı:
Örnek olarak yolladım raporda, bu arada her projede bu şekilde cıkıyor perde devrilme hesabı ile ilgili
Zemin katta verilen perdelerin toplam devrilme momenti ile 4.3.4.6 kontrolündeki genel toplam devrilme ile aynı çıkıyor. Biz 4.3.4.6 kontrolünde tüm binanın toplam devrilme momentini görmemiz gerekmiyormu acaba?

TBDY 2018 Bölüm 4 dikkatli okunur ve İMO eğitimlerinde kullanılan örneklere ait kitap incelenirse görülecektir ki bu kontrol rijit kat üzerinde yer alan en alt katta tabanda yapılmalıdır.





Her iki programda modelleme, malzeme ayarları, yük girişi, perde grubunu oluşturma / oluşturmama aynı şekilde girilir ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde grup perde modellemesi gerçekleştirilirse sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilinir. Bu durumlar birebir aynı olduğu halde ve yönetmeliğe uygun modelleme yapıldığı belirtildiği halde mühendis olarak hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen her iki programla olan modeli de gönderiniz, inceleyelim. Herhangi bir hata mevcut ise bildiginiz gibi açıkça yazıyoruz. Bu konuda oldukça şeffaf olduğumuzdan şüpheniz olmasın.

Ancak belirttiğim gibi bu karşılaştırmaların yapılabilmesi için hem yönetmeliğe hem iki programdaki modellere doğru bir şekilde hakim olmak gerekmektedir.
Daha önce de belirttiğim gibi görselini paylaştığınız projenizi lütfen gönderiniz, inceleyelim herhangi bir sorun var ise size bilgi verilecektir.


İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • devrilme.png
    devrilme.png
    148.1 KB · Görüntüleme: 14,279
  • bina yüksekliği.png
    bina yüksekliği.png
    18.2 KB · Görüntüleme: 14,271
  • 1.png
    1.png
    790.6 KB · Görüntüleme: 14,271
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

öncelik projeyi yüklemeyi birtürlü beceremedim. mail adresi verseniz oraya atsam olurmu=(

4.3.4.6 kontrolünde Toplam Mdev, rijit katın hemen üstündeki katta tüm Perdelerin tabanında okunan momentlerin toplamı demektir. rijit katın hemen üstündeki katın momentleri cıkarımını ( perdeler ile merkezi, dışmerkez veya
burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen
devrilme momentlerinin toplamı,)bu cümleye istinadenmi yapıyoruz. affınıza sıgınarak soruyorum bunu cahillliğime verin lütfen bende belediyedeki mühendse o şekilde açıklayacagım çunku.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

İsmail bey siz bana niye kızıyorsunuz:) Bişey demedim ben programıma güveniyoeum dogrulugunu kanıtlamaya calısıyorum . Suan bu yaptıgımız iletişim kafamıza takılan herşeye cavap alabilme imkanı diger hiç bi programda yok bu bile zaten nekadar özgüvenli işinin arkasında oldugumuzu gösteriyor.

Ismail Hakki Besler":1b3rg597' Alıntı:
yusuf15hira17":1b3rg597' Alıntı:
Buarada diğer paket programda aynı çözümleme yapan bir arkadasta her katın toplam mdevrilmesi ile toplam m0 ını kıyaslayarak burda 0.74 cıkan deger orda 0.45 lerde cıkmakta. Lakin bizde sadece zemin kat için bu kontrolü yapıyor.

yusuf15hira17":1b3rg597' Alıntı:
Örnek olarak yolladım raporda, bu arada her projede bu şekilde cıkıyor perde devrilme hesabı ile ilgili
Zemin katta verilen perdelerin toplam devrilme momenti ile 4.3.4.6 kontrolündeki genel toplam devrilme ile aynı çıkıyor. Biz 4.3.4.6 kontrolünde tüm binanın toplam devrilme momentini görmemiz gerekmiyormu acaba?

ideCAD Perdeleri kabuk shell eleman ve gurup olarak çozer. Ve bahsettiğiniz kontrol rijit mbodrum kat üstünden başlar. Yani zaten zemin katta yapılır bu kontrol.O bahsettiğiniz program normal versiyonu ile bu çozumu tam uygun yapıyor mu onlara sorun bu farkın nedenini. Eğer doğru yapıyorlar ise neden baska bir eklenti program yapıyorlar.
Bizim bir tane programımız var. Öyle şu şop, bu şop diye ayrı program yok. Ve biz bu işi en doğru yapmaya gayret ediyoruz. Proje datasını eklerseniz daha detaylı bakarız. Mamafih hata da olabilir. Bakar inceler düzeltiriz eğer varsa. Unutmayın program açıklamasında hala beta yazıyor. Beta demek hala ufak tefek hatalar olabilir demek. Size program upgrade ederken bu durum açık bir şekilde soyleniyor ve ikaz ediliyorsunuz. Belki de sizler bizim yakalayamadığımız hataları yakalıyor ve bize bildiriyorsunuz.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

yusuf15hira17":17u3wats' Alıntı:
öncelik projeyi yüklemeyi birtürlü beceremedim. mail adresi verseniz oraya atsam olurmu=(

4.3.4.6 kontrolünde Toplam Mdev, rijit katın hemen üstündeki katta tüm Perdelerin tabanında okunan momentlerin toplamı demektir. rijit katın hemen üstündeki katın momentleri cıkarımını ( perdeler ile merkezi, dışmerkez veya
burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen
devrilme momentlerinin toplamı,)bu cümleye istinadenmi yapıyoruz. affınıza sıgınarak soruyorum bunu cahillliğime verin lütfen bende belediyedeki mühendse o şekilde açıklayacagım çunku.

TBDY 2018 - madde 3.3.1.1 de bina yüksekliği ve tabanı için ibareler mevcuttur. Yukarıdaki iletide görsele ekledim. Bu madde ile 4.3.5.6 maddelerindeki ibareler bir araya geldiğinde belirttiğim şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu şekilde belediyelerde açıklama yapabilirsiniz.

Projeyi de destek@ideyapi.com.tr adresine bu durumu açıklayan kısa bir not ile gönderebilirseniz, seviniriz.


İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • bina yüksekliği.png
    bina yüksekliği.png
    18.2 KB · Görüntüleme: 14,272
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

2018 tbdy yönetmeliğine göre diğer programla birebir bir projeyi çözme şansım olmadı ama 2007 ve daha önceki yönetmeliğine göre çözme şansım oldu. Programlar oturduğunda tekrardan bir projede kıyaslamayı yapar ve sonucu burda yayınlarım. Her proğramın gelişmesini programın arge kısmının kadrosuna bakarak ve bir karara varabilirsiniz.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Merhaba;

Hesaplamaların detayları için uyumluluk dosyalarımızı ve eğitimlerimizi gözden geçirebilirsiniz. Özellikle devrilme bölümü ile ilgili eğitim videosuna ise
linkinden ulaşabilirsiniz.

Ana fark ise şudur: Sizin aldığınız ve kullandığınız denklem 4.25 Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi için belirtilmiştir.
Modal analiz ile işlem yapılması durumu için TBDY 2018 - Ek 4B.2' de anlatılmıştır.


Programda konuşulan durumlarda belirlenen sonuçlar Response spektrum ile Dinamik analiz yapılmaktadır. Belirttiğim gibi detaylı bilgiyi yukarıdaki linklerden elde edebilirsiniz.

Boşluklu perdeler için kontrol 4.5.4.3 gereği denklem 4.13' e göre belirlenir. Bu kontrol sonucunu perde raporunda bağlılık derecesi sayfasında görebilirsiniz. Boşluklu perde kontrolü için yönetmelik 4.5.3.5 gereği grup yapılması gerekir. Bu kontrol TBDY 2018 için yayınlanmış örnek kitabında yer aldığı gibi birim yükleme yapılarak hesaplanmaktadır.





Genel anlamıyla TBDY 2018 Devrilme kontrolleri yapı tiplerini ve süneklik düzeylerini belirlemeniz içindir. Bu nedenle 4.3.2 Taşıyıcı Sistem türüne göre R ve D katsayıları ile 4.3.4 bölümü Süneklik Düzeylerine ilişkin Koşullar bölümlerinde belirtilen bu kontroller genel yorumda; perdeli sistem kullanmanız halinde bağ derecesi ve devrilme kontrolleri ile perdelerin yapının ana taşıyıcı eleman görevi görmeye uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Eğer verilen şartları sağlar ise perdelerin yapının yükünün büyük bölümünü aldığını ve kiriş ve kolonlarınızın 2007' ye göre daha az kritik durumda olduğunu görebilirsiniz. Perdeleriniz bu koşulları sağlamaz ise R değeri ve gerekli durumlarda süneklik düzeyleri değiştirilerek aynı yapı sistemini tekrar çözmenizi istemektedir. Bu şekilde yönetmelik akış şemasında süneklik düzeyi yüksek ile başlamanız halinde az katlı yapılarda karma ve normal süneklik düzeylerine doğru geçiş yapmanız için yönlendirir.


İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 4.5.3.5.png
    4.5.3.5.png
    7.4 KB · Görüntüleme: 14,153
  • bağlılık derecesi.png
    bağlılık derecesi.png
    168.9 KB · Görüntüleme: 14,153
  • modal devrilme.png
    modal devrilme.png
    25.3 KB · Görüntüleme: 14,137
  • 2.png
    2.png
    18.4 KB · Görüntüleme: 14,135
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

ideCAD Statik IDS v10.03 programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



10.03 sürümü için yapılan çalışmalar :

1. Devrilme momenti kontrolündeki ilişkin düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı. Rapor sonucunda bilgilendiriliyor.
2. Devrilme momenti kontrolüne ilişkin analiz ayarlarına her iki yön için "4/5R uygula" seçeneği eklendi.
3. Kenar perdedeki Mdev momentleri M0/6'dan küçük olarak kontrol ediliyordu. Düzeltildi.
4. Projede kenar aksta perde olmamasına rağmen kenar perde devrilme kontrolü yapılıyordu. Düzeltildi.
5. Kolon ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
6. Kiriş ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
7. Perde ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
8. Nervür ve kaset ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e düzenlemeler yapıldı.
9. Kenar akstaki perde y yönünde olmasına rağmen kontroller her iki yön için de yapılıyordu. Düzeltildi.
10. Projede kolon düğüm noktasından rijit kolun bağlanması sorunu vardı. Düzeltildi.
11. U profilde içte tarafına kayma levhalı birleşim tanımlanınca, çizimlerde bulon delikleri oluşmuyordu. Ancak profilin dış tarafında tanımlandığında çizimlerde bulonlar oluşuyordu. Düzeltildi.
12. Ekteki bodrumlu ve kirişssiz döşemeli sistemi olan projede analiz sırasında program kapanıyordu. Düzeltildi.
13. Kolon eksenel yük kontrolünde etkin kesit rijitlikleri kullanılmıyordu. Artık kullanılıyor. (Emre Turutoğlu)
14. Yeni yönetmeliğe göre sihirbaz ile veri girişi yapılmış bir modelde, eski yönetmeliğe dönüş yapıldığında, sihirbazda seçilen bazı seçenekler hafızada kalıyordu. Bunun sonucu olarak analizde fazladan işlem yapılıp raporda da gereksiz sonuçlar basılıyordu. (Erhan Mollaoğlu)
15. Göreli kat ötelemesi başındaki açıklamalar yenilendi.
16. Betonarme kiriş raporunda betonarme hesabı bölümünde kombinasyonlar ve rakamlar tabloya sığmıyordu. Düzeltildi.
17. Çelik birleşim raporunda yazılar birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
18. Çelik çapraz raporunda eksenel kuvvet kontrolü sayfasında eleman isimleri kombinasyonlar ve kuvvetler birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
19. TBDY 2018 Madde 9.6.3.4 için çapraz raporuna açıklama görseli eklendi.
20. B2 düzensizliği mevcut olan projede eşdeğer deprem yüküne göre dinamik analiz iç kuvvet ve yer değiştirmelerin artırımı için belirlenen beta katsayısında kullanılan alfa değişkeni yanlış alınıyordu. Düzeltildi.
21. Deprem yönetmeliği parametrelerini raporunda iyileştirmeler yapıldı.
22. Betonarme tasarım diyaloglarında sığmayan kombinasyonlar için düzenlemeler yapıldı.
23. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilme kontrollerine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
24. Radye temel raporlarında sığmayan durumlar için düzenlemeler yapıldı.
25. Göreli öteleme ve Düzensizlik kontrollerinde kat yüksekliğine ilişkin bildirilen projede düzeltme yapıldı. (forum-yunussacik)
26. Analiz ayarları sihirbazında betonarme taşıyıcı sistem varsayılan olarak yapı tipi A15 olarak seçildi.
27. Bağ kirişi bağlılık derecesi hesabına ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
28. Analiz ayarları sihirbazında kat genel ayarlarında yapılan "çatı" seçimin etkin olmaması durumu düzeltildi.
29. TBDY 2018 seçiliyken R katsayısı seçim nedeni raporunda verilen deprem bölgesi bilgisi kaldırıldı. (Basri Akyıldız)
30. TBDY 2018 seçiliyken analiz ayarları raporunda verilen TDY 2007 yazıları kaldırıldı.
31. TBDY 2018 seçiliyken seçmeli rapor Temel - Zemin bölümünde zemin tipi 2007'ye göre görünüyordu. Düzeltildi.
32. Seçmeli raporda analiz ayarları bölümünde TBDY 2018 ile ilgili parametreler eklendi.
33. İskele projesinde analiz yapılmıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu Projesi)
34. Projeyi kayıt ederken program kilitleniyordu. Düzeltildi. (Hüseyin Uygun' un projesi)
35. Projede kademe olan kısımda programın iki farklı rijit diyafram yerine tek rijit diyafram tespit ediliyordu. Düzeltildi. (forum Olcay AYDIN'ın projesi)
36. Programda muhtelif yerlerde bulunan yazım hataları düzeltildi.
37. Kirişsiz döşeme için yapılan kombinasyon açıklamalarında sonuna "çerçeve kolonları mafsallı durum" açıklaması eklendi.
38. Projede TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazında zemin sınıfı ve spektrum katsayılarında yapılan değişiklikler, Analiz ayarları/TBDY 2018 Tasarım Spektrumu sekmesine yansımıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu'nun projesi)
39. TBDY 2018 Analiz Parametreleri raporunda Bina Yükseklik Sınıfının hatalı görünmesine ilişkin durum düzeltildi.
40. Bir projede bir döşeme kalıp planı ve mimari kesite girmiyordu. Durum düzeltildi.
41. Projede sistem çözülemiyor hatası oluşuyordu. Dairesel kirişin eğrilik sayısına bağlı olan bu durum düzeltildi. (Forum Olcay AYDIN)
42. Antet dosyalarında iyileştirmeler yapıldı.



10.02 sürümü için yapılan çalışmalar :

- Kirişsiz döşeme içeren yapı sistemlerinin çok aşamalı analizi (Mantar döşeme analizi)
- TBDY 2018 madde 4.3.4.5 ve 4.3.4.6'a göre perde devrilme kontrolleri
- TBDY 2018 madde 4.3.2.4'e göre perde devrilme kontrolleri ve R değerinin belirlenmesi
- TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilme kontrolleri düzenlemeleri ve hata çözümü
- TBDY 2018 Sihirbazında çatı sütunu eklemesi ile yönetmelik gereği asansör kulesi, ekipman dairesi vb. olması durumunda BYS'in belirlenmesinde düzenleme
- Perdelere yatay yük ekle komutunda yük doğrultu gösterimi ile ilgili iyileştirme
- Yapı Özet/Öteleme ve Düzensizlikler Raporunda ikici mertebe etkileri kontrolü ile ilgili düzenleme
- Yapı Genel Bilgi Raporunda TBDY 2018'e uygun düzenleme
- Perde raporunda tasarım momentleri format düzenlemesi
- Etriye çizimleri ve metraj arasındaki boy farkı hatası düzeltmesi
- YDKT ve LRFD yönetmelik seçimlerinde düşey deprem etkisinin kombinasyon katsayı hatası düzeltmesi
- Trapez saclı kompozit döşemelerde, döşeme boşluğu komutu hatası düzeltmesi
- T şeklindeki poligon kolon etriye ve çiroz çizimleri düzenlemesi
- TBDY 2018 Sihirbazında tek doğrultulu dişli döşemeler için karma sistemde A21 ve A22 seçimleri pasifleştirmesi
- TBDY 2018 Sihirbazında çevrimdışı seçeneğinde düzeltme
- Dwg export işleminde program göçmesinin önlenmesi
- TBDY 2018'de zemin gruplarının olmaması nedeniyle seçmeli rapor ve analiz ayarlarında düzenleme
- TBDY 2018 kapsamında temel bağ kirişi kontrollerinde düzenleme
- Yeni Ribbon menü tasarımı ve ilave üst ve yan araç çubukları ile veri girişi, tasarım ve çizim komutlarına kolay ulaşım
- Antet ve blok dosyalarında TBDY 2018'e göre düzenleme
- TBDY 2018 madde 9.2.3.3 gereği kaynak metali sınıfları düzenlemesi Tablo 9.1'e uygunluk için birleşim kaynak elektrodlarında düzenleme
- TBDY 2018 deprem parametreleri raporu oluşturulması
- TBDY 2018 7.11.2 gereği dolgulu veya dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli sistemlerde döşeme kalınlığı kontrolü
- TBDY 2018 sihirbazında BYS=1 durumu için süneklik düzeyi, R ve D katsayılarının seçimi koşullarının kontrolü
- Dwg export uygulamasında kalıp planı kesit tarama hataları düzeltmesi
- Yük analizi raporunda birim değiştirme durumunda üst üste yazma sorunu giderilmesi
- Merdiven genel bilgisi raporunda merdiven analizi yapılmaması durumu için düzenleme
- Çelik yapı sistemlerinde elemanlar arası kaplama komutu kullanılırken oluşan grafiksel hata düzeltmesi
- Sürekli temel raporunda kombinasyon satırında grafiksel düzenleme
- TBDY 2018 Sihirbazında C32 durumu için sınır değerin BYS=8 olarak düzenlenmesi
- Kiriş sıklaştırma bölgesinde etriye aralığı kontrolü hatası düzeltmesi
- İstinat ve kuyu temel raporlarında deprem azaltma katsayısının eklenmesi
- Materyal diyalogunda tüm materyaller için önizleme

ideCAD Statik 10.00 ile gelen yenilikler ve geliştirmeler :
10.02 sürümünde eklenen yeni özellikler aşağıda koyu gösterim ile işaretlenmiştir.

1- Arayüz
- Bölüm 1, 2, 3 ve 4'te yer alan Deprem Düzeyi, BYS, BKS, DTS ve Tasarım/ Değerlendirme Yöntemleri ile performans hedeflerinin belirlenmesi için TBDY 2018 Sihirbazı
- Yatay ve Düşey Elastik Spektrumların çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleri ile AFAD' dan gelen verilerle elde edilmesi
- Düşey deprem etkisinin spektrum ile hesaplanması için seçim olanağı
- Perde kollarını gruplama özelliği ile çekirdek/poligon perdelerin yönetmeliğe uygun şekilde modellenmesi, analiz ve tasarımı
- Bağ kirişi tanımlama özelliği ile analiz ve tasarımda, boşluklu perde taşıyıcı sistem tipi için gerekli alt yapı
- Çelik yapılar için yatay yük taşıyıcı sistem elemanlarını belirleme
- TBDY 2018 Ek 9B.2 ile önerilen birleşimlerden Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Birleşimin modellenmesi
- Ribbon menüde komutlar için kısa yol atama özelliği
- Yeni Ribbon menü tasarımı ve ilave üst ve yan araç çubukları ile veri girişi, tasarım ve çizim komutlarına kolay ulaşım
- TBDY 2018 Sihirbazında çatı sütunu eklemesi ile yönetmelik gereği asansör kulesi, ekipman dairesi vb. olması durumunda BYS'in belirlenmesinde düzenleme
- Betonarme perde ve kirişler seçilerek çelik tali kiriş ve kompozit döşeme modelleme
- Çelik ana kirişlere de kompozit tasarım yapabilme
- Çelik döşeme tiplerinde boşluk açma ve döşeme kenarlarına ofset özelliği
- Kompozit döşeme çizimleri için trapez sac tipi ve beton donatı tipi seçimi
- TBDY 2018 Ek 9B.2 Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Birleşim modellemesi
- Aşık birleşimine alternatif olarak kuşak birleşimi modelleme
- Berkitme makrosunda geliştirme ile düşey ve yatay berkitme birleşimleri modelleme
- Kolon tasarım diyalogunda kolon çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme
- Perde tasarım diyalogunda perde çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme
- Perde grubu tasarım diyalogunda poligon perde çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme

2- Analiz
- Sabit tek modlu itme analizi (Pushover)
- Betonarme (sargılı ve sargısız) ve çelik malzemeleri FİBER modelleme
- Pdelta analizi
- Psigma etkilerinin belirlenmesi
- Ek dış merkezlik etkisinin belirlenmesi için Dinamik Yöntem ile analiz
- Bodrumlu ve geçiş katlı yapılar için Dinamik analiz (iki aşamalı analiz yöntemi: TBDY 2018 4.8.5)
- Kirişsiz döşeme (Mantar Döşeme) için çok aşamalı analiz (TBDY 2018 4.3.4.4)
- TBDY 2018 4.3.2.4 gereği perde devrilme kontrolleri
- TBDY 2018 4.3.4.5, 4.3.4.6, 4.3.4.7 gereği perde devrilme kontrolleri

- Sadece deprem etkisini içeren kombinasyonlar için etkin kesit rijitliklerinin otomatik oluşturulması,
- Betonarme ve çelik elemanlarda sünek ve sünek olmayan davranışa uygun D (Dayanım Fazlalığı) katsayısının otomatik kullanımı
- Düzensizlik Kontrolleri
- Boşluklu perdelerde bağ kirişi tanımı (bağ derecesi) kontrolü
- Bölüm 4'te yer alan göreli kat ötelemesi sınır değerleri, ikinci mertebe gösterge değeri, Eşdeğer Deprem yüküne göre modal analizden belirlenen iç kuvvet ve yer değiştirmeler için Büyütme katsayısı, yeterli titreşim modu sayısı hesaplama güncellemeleri
- Temele aktarılan kuvvetlerin bodrumlu ve bodrumsuz yapılarda yönetmeliğe uygun hesabı

3- Tasarım
i) TBDY 2018
- Kolon, kiriş ve perdelerde kesme güvenliği; kolon ve perde eksenel kuvvet; kolon - kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrollerinde güncellemeler
- Kolon boyuna donatı bindirme, sıklaştırma; kiriş mesnet donatısı oranı tünel kalıp proje perde donatı oranı hesaplarında güncelleme
- TBDY 2018-7.11.3 gereği kirişli veya kirişsiz döşemeli binalarda döşemelerin düzlem içi ve düzlem dışı eksenel ve kayma gerilmelerinin kontrolü
- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerin TBDY 2018'e uygun tasarımı
- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin TBDY 2018'e uygun tasarımı
- EK 9B' de verilen moment aktaran birleşimlere dair uygulama sınırları ve dayanım kontrolleri
ii) Betonarme Tasarım
- TS 500'e göre kolon tasarımı için karşılıklı etki diyagramı oluşturulması
iii) Çelik Yapı Tasarımı
- Petek kirişlerin kompozit tasarımı için AISC Design Guide 31 adaptasyonu
- Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 2018 revizyonun adaptasyonu
- Kutu/Boru Profil çelik kolonların temele bağlantı/ kolon ayağı birleşimi tasarımı
- Tek köşebentli birleşimlerin ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Çift köşebentli birleşimlerin ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Tek kayma levhalı birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- T profilli birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Alın levhalı kayma birleşimi ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Rijitleştirilmemiş 4 bulonlu birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Rijitleştirilmiş 8 bulonlu birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Bindirme levhalı ek birleşimi ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı

4- Çizimler
i) Betonarme Çizimler
- Güçlendirme perde çizimleri ve ankraj detayları geliştirilmesi
- Kolon boyuna donatı düzeni
- Etriye ve çiroz detayı
- Kolonlarda enine donatı düzenlemesi
- Perdelerde başlık bölgesi düzenlemeleri
- Kompozit kiriş aplikasyon planı ve kesitleri, donatı düzenleri
- Dairesel kolon mantolama çizimlerinde iyileştirme
ii) Çelik Çizimler
- Sadece seçilen elemanların tekil eleman ve montaj çizimlerinin alınabilmesi
- Kompozit kirişler için kayma çivileri aplikasyon planı, kesitler ve donatı düzeni
- Gergi çubukları ve gergi kılıflarının izometrik çizim, aplikasyon planı ve aks çizimlerine eklenmesi
- Gergi çubukları ve gergi kılıflarının tekil eleman ve montaj çizimlerine eklenmesi
- Katmanların geliştirilmesi
- Çelik elemanlarda kullanıcı tanımlı isimlendirme olması halinde çelik çizimlerde aynı isimlendirmenin korunması
- Çelik montaj çizimlerinde detaylı bulon bilgisi
- Aplikasyon planlarında elemanların poz ve enkesit isimlerinin yer alması opsiyonları

5- Raporlama
- Sabit tek modlu itme analizi (Pushover) detaylı raporu
- TBDY 2018 Bölüm 4 için yukarıda bahsi geçen göreli kat öteleme, ikinci mertebe gösterge değeri, Eşdeğer Taban kesme kuvvetine göre büyütme katsayısı vb. hesaplamaları içeren raporlarda güncelleme
- TBDY 2018 Bölüm 7 için yukarıda bahsi geçen kolon, kiriş ve perde kesme güvenliği, eksenel kuvvet kontrolleri vb. hesaplamaları içeren raporlarda güncelleme
- Çelik yapılar için moment aktaran çerçeve elemanlarının detaylı raporları
- Çelik yapılar için merkezi çaprazlı çerçeve elemanlarının detaylı raporları
- Birleşim tasarım raporları
- Detaylı çelik metraj raporuna gergi çubukları ve gergi kılıfları eklenmesi
- Detaylı çelik metraj raporuna kompozit kirişler için kayma çivileri tablosu
- Sadece seçilen elemanların detaylı metraj raporu
- TBDY 2018 Deprem parametreleri raporu oluşturuldu.
- TBDY 2018 4.3.2.4 gereği perde devrilme kontrolleri ile uyumlu perde raporları
- TBDY 2018 4.3.4.5- 4.3.4.6, 4.3.4.7 gereği perde devrilme kontrolleri ile uyumlu perde raporları


v10.00 yeni eklenen olanaklar (v8.62'e göre) :
1. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde moment - eğrilik ilişkisi grafikleri ve raporları eklendi.
2. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde kapasite tasarım hesapları ve diyagram çizimleri yapıldı.
3. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre Kesit hücresi(lif) tasarımı yapıldı
4. İvme kaydının ölçeklendirme ve dönüştürülmesi olanağı eklendi.
5. Nonlineer itme analizi yapıldı. Yükleme durumlarına göre taban Kesme Kuvveti- öteleme eğrileri ve modal kapasite eğrileri çiziliyor. Ayrıca 3b görselleştirmede plastik mafsalların hasar durumları incelenebiliyor.
6. TBDY 2018 7.11.3 Kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilmelerinin kontrolleri ve raporu eklendi.
7. TDBY 2018 kapsamında madde 4.5.10.4a, b ve c kapsamında ek dış merkezlik etkisi yanında ek dış merkezlik olmasınız deprem hesabı yapılarak döşemeler dışındaki taşıyıcı elemanlarda iç kuvvetler ve yer değiştirmeler ediliyor ve döşeme tasarımında bu büyükler kullanılıyor. Döşemeler ve kirişler dışındaki taşıyıcı sistem elemanları için tasarıma esas alınan iç kuvvetler ve yer değiştirmeler bu yüklemelerden elde edilen zarflardan belirleniyor.
8. TDBY 2018 kapsamında 4.5.8'e istinaden sadece deprem etkili yük birleşimleri içinde yer alan ve bu birleşimlere giren yükler altındaki hesaplarda uygulanmak üzere hesaplarda etkin kesit rijitlikleri uygulanıyor.
9. TDBY 2018 kapsamında kolonlarda eksenel kuvvet kontrolü Ac >= Ndm / (0.40 fck) eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
10. TDBY 2018 kapsamında kolon kesme güvenliği raporu Ve <= 0.85 Aw ­ kök(fck) kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
11. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi normal tanımı süneklik düzeyi sınırlı olarak değiştirildi.
12. TDBY 2018 kapsamında kiriş mesnet donatısı oranlarında değişiklikler yapıldı.
13. TDBY 2018 kapsamında kirişlerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
14. TDBY 2018 kapsamında kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
15. TDBY 2018 kapsamında perde enkesit ve perde kalınlığı koşulları kontrolleri eklendi.
16. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde kalınlığı kontrolü min. 20cm kontrolü eklendi.
17. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde donatı oranı kontrolü değiştirildi.
18. TDBY 2018 kapsamında perdelerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
19. TDBY 2018 kapsamında moment aktaran çerçevelerin tasarımında uyulması gereken kurallar düzenlendi.
20. TDBY 2018 kapsamında başlık levhalı bulonlu birleşiminin kontrolleri yapıldı.
21. TDBY 2018 kapsamında tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşimin kontrolleri yapıldı.
22. TDBY 2018 kapsamında bindirme levhalı kolon/kiriş eki birleşimin kontrolleri yapıldı.
23. TDBY 2018 kapsamında basınç elemanlarının tasarımında kullanılan denklem 8.25'e düzenlenme yapıldı.
24. TDBY 2018 kapsamında Denklem 9.54'de kullanılan My ibaresinin hesabı için detayda verilen denklem kullanılıyor.
25. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 13 gövdede yanal ötelenerek burkulma kontrolünde kullanılan değerde düzenleme yapıldı.
26. TDBY 2018 kapsamında çizimde kullanılan antetlerde düzenlemeler yapıldı.
27. TDBY 2018 Analiz ayarları sihirbazı eklendi.
28. TDBY 2018 kapsamında analiz ayarları diyalog tasarımı değiştirildi.
29. TDBY 2018 kapsamında Ra(T) Deprem yükü azaltma katsayısı için düzenlemeler yapıldı.
30. Perde çizimlerinde TBDY 2018'e göre kıvrımlı, kancalı-kancasız çizim opsiyonları perde parametrelerine eklendi.
31. Çelik elemanlarda TDBY 2018 kapsamında kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşuluna ilişkin düzenlemeler yapıldı.
32. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
33. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
34. TBDY 2018 kapsamında donatı bindirmeleri kolon orta bölgesinde yapılıyor ve bu bölgede ilave sıklaştırma oluşturuluyor.
35. TDBY 2018 kapsamında spektrum fonksiyonu parametrelerini AFAD Haritasından Al u seçeneği eklendi.
36. TDBY 2018 kapsamında kombinasyonlarda düzenlemeler yapıldı.
37. TS500 dengeli donatı oranı kontrol ediliyor. Rapor ve betonarme diyalogunda donatı oranları veriliyor.
38. TDBY 2018 kapsamında yeterli modal kütle oranı %90'dan %95'e çıkarıldı.
39. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat öteleme hesabı ve raporu yapıldı
40. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.9.1.3' e göre kat öteleme sınırı kontrolünde kullanılmak üzere, düzenlemeler yapıldı . Seçenek analiz ayarlarına konuldu.
41. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.8.4' e göre deprem yükü büyütme faktörü hesabı değiştirildi.
42. TDBY 2018 için Analiz ayarlarında Ao parametresi kaldırıldı.
43. TDBY 2018 kapsamında ikinci mertebe gösterge değeri hesabı değiştirildi.
44. TDBY 2018 kapsamında madde 4.10.1 Modal hesap ile Bodrumlu binalarda tasarımına esas iç kuvvetlerin hesabı eklendi.
45. TBDY 2018 kapsamında düşey deprem etkisinin hesaplanması eklendi.
46. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat ötelemeleri hesabı ve raporu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
47. TDBY 2018 kapsamında dinamik analiz raporunda görsel düzenlendi.
48. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 9 Moment Aktaran Çerçeveler için rapor görselleri düzenlendi.
49. TDBY 2018 kapsamında temel bağ kirişleri kontrolleri düzenlendi.
50. TDBY 2018 kapsamında eleman ön bilgileri raporlarındaki görseller düzenlendi.
51. TDBY 2018 kapsamında malzeme C25'den küçük beton sınıfı kullanılamaz mesajı eklendi.
52. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.5.4.5 bağ kirişi kontrolü sağlamaz ise perdeler boşluksuz perde olarak değerlendirilmelidir koşuluna uygun olarak bağlılık derecesi kontrolü ve raporları düzenlendi.
53. TDBY 2018 kapsamında perde eksenel kuvvet kontrolü ve rapor görseli düzenlendi.
54. TBDY 2018 kapsamında dairesel kolon ve dikdörtgen kolonların enkesit koşullarının kontrolü eklendi.
55. TBDY 2018 kapsamında perde olma koşulu uzunluk/kalınlık oranı 6 olarak düzenlendi.
56. Antet ve blok dosyalarında düzenlemeler yapıldı.
57. Obje katmanı değiştir komutu tüm katlarda çalışmıyordu. Artık çalışıyor (forum Nyılmaz)
58. Klasik menü düzeninde Ayarlar menüsü altına Çelik Obje Ayarları satırı eklendi. Çelik Obje Ayarları altında tüm çelik elemanların ayarlarını açan komutlar listeleniyor.
59. Gergi çubuklarının çizimleri yapıldı.
60. Çift ve tek köşebentli birleşim eklendi.
61. Kutu profillerde sadece kaynaklı birleşim yapabilme olanağı eklendi.
62. Tali kirişlerin kesitlerini petek kiriş olarak tanımlama olanağı eklendi.
63. Mesnet bölgesi birleşimi eklendi
64. Tüm kolon ayağı birleşimlerine ek olarak sonlandırma somunu, kot ayarı somunu ve başlangıçta çift somun modellenmesi eklendi.
65. Çelik montaj çizimlerinde bulon bilgilerinin bulunduğu bulon listesi eklendi. Bulonların hangi elemana, hangi boyda, kaç adet olarak monte edileceği bilgisi veriliyor.
66. Perde plan çiziminde, perde-perde kesişim bölgeleri gösterilmiyordu. Artık kesik çizgi ile gösteriliyor.
67. Aşıklara tanımlanan gergi çubukları, çatı planı ve kesitlerde artık gösteriliyor.
68. Aşıklar için yeni aşık kuşak birleşimi eklendi.
69. Ara levhası birleşimde plakanın bağlandığı profilin dışına taşan kısmı için ayrı bir parametre olarak eklendi. Öncesinde bu mesafe direk kaynak çapı kadar olabiliyordu.
70. Ribbon Menüde Birleşim Sekmesine , çelik ve betonarme sekmelerinde olduğu gibi Referans ve Analiz bölümleri eklendi. (forumdan fsoylemez)
71. TDBY 2018 kapsamında, Başlık levhalı bulonlu birleşimin gövde levhasının kolona bağlantısında tam penetrasyonlu küt kaynak kullanılabiliyor.
72. Proje yüklenirken ön izleme ekranında projenin adı ve son kayıt edildiği versiyon bilgisi gösteriliyor.
73. Betonarme perde ve kiriş seçilerek de kompozit döşeme oluşturabiliyor. Betonarme perde, kiriş seçilerek, çelik tali kiriş girişi yapılabiliyor. Bu tali kirişlerin kompozit tasarımına izin vermek için kompozit döşeme tanımlamak için seçilen dış çerçeve elemanlarının arasına betonarme perde ve kirişte artık dahil edilmiştir. (Tolga Aydöner)
74. Kompozit döşeme oluşturulurken seçilebilen elemanlar geliştirildi. Betonarme kiriş, perde, çelik kiriş, grup ikincil kirişlerden herhangi biri (eleman bazında), tek ikincil kiriş seçilebiliyor.
75. Kompozit döşemede boşluk açma eklendi. Eleman seçerek açılan boşluk, seçili elemanların iç hatlarından açılıyor.
76. Kompozit döşemede, döşeme hattında ya da boşluk hattında kenar seçerek kenar offset eklendi.
77. Eleman seçilip ctrl+q'ya basılırsa eleman betonarme diyaloguna giriliyor.
78. Başlangıç açılış ekranı yapıldı. Açılış ekranında son açılan projeler, sosyal medya linkleri, duyurular iletişim bilgileri, yardım, güncelleme, video ve el kitaplarının linklerini içerek kaynaklar bölümleri
79. Ribbon menü düzeninde komut arama satırı eklendi.
80. Çelik aplikasyon planlarında profil isimlerinin de yazılmasına yönelik seçenek eklendi.
81. Çelik çizimlerimde sadece seçilen elemanların çizimleri alınabiliyor.
82. Berkitme birleşimi alt modu olarak yeni birleşim yatay berkitme modellenebiliyor.
83. Betonarme kirişlerinde rijit kol oluşturma yöntemi Sap2000 ile uyumlu olacak şekilde değiştirildi.
84. Planda kiriş vs. çizerken veya imleç kolon kiriş üzerine geldiğinde imlecin elemanı yakaladığı daha belirgin gösteriliyor.
85. Makaslara ait birleşimlerin de aşık birleşiminde olduğu gibi ctrl yolu ile toplu seçimi eklendi (Basri Akyıldız)
86. Makas- Kolon Başlığı arasında alın levhalı birleşim modellenebiliyor.
87. Kompozit döşeme ile ilgili çelik çizimlerde detayları eklendi. Stud yerleşim planı, kompozit döşeme detay çizimleri, stud listesi eklendi. (Fatih Söylemez)
88. Tek kayma levhalı birleşimin eklendi.
89. Çift köşebentli birleşim eklendi.
90. Tek köşebentli birleşim eklendi.
91. Alın levhalı kayma birleşimin eklendi.
92. 4 Bulonlu Rijitleştirilmiş birleşimin eklendi.
93. 4 Bulonlu Rijitleştirilmemiş alın levhalı birleşimin eklendi.
94. Rijitleştirilmiş 8 Bulonlu Birleşimin eklendi.
95. Kutu profiller için kolon ayağı tasarımı eklendi.
96. T profilli kayma birleşimi eklendi.
97. Çelik çizimlerinde eleman tiplerine göre farklı katmanlar oluşturuluyor ve bu katmanlar oluşacak şekilde dwg export ediliyor.
98. Bindirme levhalı ek birleşimine şim levhası eklendi.
99. Başlık levhalı kaynaklı birleşim için başlık levhalı bulonlu birleşimde olduğu gibi başlık şimi, tip ve levhalar bölümüne eklendi.
100. Komut satırı kısa yollarının düzenlenebilmesi için komut satırı editörü eklendi.
101. Grup listesi komutunda artık birden fazla grup seçilebiliyor.
102. 3B görselleştirmede perde gurubu içinde olan perdelerin kesit tesirleri birleştirilmiş olarak kesit ağırlık merkezinde gösteriliyor.
103. Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Alın Levhalı birleşimin raporu için görsel hazırlandı.
104. Alın Levhalı moment aktaran birleşimler için görseller güncellendi.
105. Program ilk defa açılırken Ribbon menu düzeni kullanılsın mı diye soruyor. Evet/hayır yanıtına göre program ribbon menü veya klasik menüyü aktif hale getiriyor.
106. TDBY 2007 yönetmeliğinde yapılmış proje yüklenirken TBDY 2018'e dönüştürme sorusu eklendi.
107. TBDY 2018 Yapı genel bilgileri raporu düzenlemeler yapıldı.

v10.00 geliştirilen olanaklar (v8.62' göre):
108. Kolon aplikasyon planında perdelerin akstan kaçıklıkları ölçülendirilmiyordu. Artık gösteriliyor.
109. Foruma eklenen bazı projelerde, kolon kesme güvenliği kontrolünde kolon boyları negatif veya sıfır görüyordu. projelerdeki durumlar düzeltildi.(From B.Akyıldız, nory)
110. Projede kiriş tablaların doğru çizilmediği durum düzeltildi. (Şükrü Şahin)
111. Kolon burkulma hesabında kolon serbest boyunun hatalı olduğu durumlar düzeltildi.
112. Kolon Özet Raporunda kolon burkulma hesabında Yanal önlenmiş yazıyordu ancak Kolon Burkulma Hesabı raporunda yanal ötelenme önlenmemiş görünüyor. Düzetildi.
113. Kalıp planlarında ismi sağ kenarda yazdırılan döşemelerin isimleri yanlış koordinatta görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
114. DWG importta donmuş ve kapalı katman içerisindeki yazılar import edilmiyordu, artık ediliyor.
115. Daire kolonların mantolarında çizimler hatalı veriliyordu. Düzeltildi. (Nedim Yılmaz)
116. Poligon kolonda çiroz ve etriyeler çizilmiyordu. Düzeltildi.
117. Sürekli temel ve kiriş açılımlarında Hızlı taşı komutu ile çalışmayan gövde kesit bloklarında taşınamayan yazılar artık taşınabiliyor.
118. Kolon betonarme diyaloğuna ikinci kez girildiğinde Burkulma sekmesindeki k katsayıları ve buna bağlı olarak lk ve beta değerleri değişiyordu. Düzeltildi.
119. Güçlendirme perdesinde kolon içine çizilen rotlar kolon dışına kayıyordu. Düzeltildi.
120. Çatı çaprazında bölünmüş kirişlere tek bir kiriş gibi çapraz atılıyordu. Artık seçilen aradaki bölmeye çapraz atılabiliyor.
121. Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhası çalışmayan parametreler ile ilgili düzenleme yapıldı.
122. Berkitme birleşimi ile modellemede daha hızlı ve kolay oluşturulabilmesi için iyileştirmeler yapıldı.
123. Aşıklar iki açıklıkta ve tek açıklıkta tanımlandığında farklı farklı çaprazlar oluşması durumunu giderecek iyileştirmeler yapıldı.
124. Guse birleşiminde yön değiştirmek isterken alın levhası beklenildiği şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
125. Projede çoklu çapraz ile kolonlar arasına tanımlama yapılmak istendiğinde çapraz oluşmuyordu ve analiz yapılmak istenirse program kırılıyordu. Düzeltildi.
126. Makaslar sağa yanaşık modellenirse çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
127. Makas birleşimi ile makasın alt ve üst başlığı çakışıyordu ve çakışma giderildi.
128. Yapma kolon birleşimi ve kolon ayağı tanımlandığında çizim düzgün oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
129. Aşıklarda I profil seçildiğinde aşık birleşiminin hatalı oluşması düzeltildi.
130. Kolon ayağı birleşiminde ankraj tipi olarak birleşim modelinde yer alan en son tip seçildiğinde program seçimi uygulamıyordu. Artık uyguluyor.
131. Rijitleştirilmiş kayma birleşiminde h1 ve b1 parametreleri birleşim levhasının değil, berkitme levhasının parametreleri gösteriliyordu. Düzeltildi.
132. Projede tonoz bir kirişe aşık girilmiş. Bazı birleşimler L ayarlanabilirken bazıları U profilde kalıyordu, değiştiremiyordu. Düzeltildi.
133. Korkuluk makrosunda işlem yaparken 3 boyutlu ekranda seçili olma halinden çıkmış gibi görüyordu. Düzeltildi.
134. Ribbon menü düzeninde koordinat kutusu ve Yapı Ağacını kapatıldığında bir daha açılamıyordu. Koordinat kutusu göster komutu eklendi.
135. Projede çapraz birleşim levhalarının tekil eleman çizimleri çıkmıyordu. Düzeltildi.
136. Eğik kirişlerde kaynaklı birleşim kullanıldığında boru profiller trimlenmiyordu. Artık trimleniyor.
137. Yan yana tanımlanmış çerçevelerde çaprazlar beklenilen şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
138. İstinat duvarı çizimlerinde istinat duvarı kotları cm olarak veriliyordu artık metre olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
139. Bazı projelerde görünen, 2B çizimlerde Taşı tıklandığında programın kilitlenmesi durumu giderildi.
140. Projede Kolon Başlığı-Betonarme-Zımbalama diyaloğunda herhangi uyarı yoktu. Radye temel zımbalama kontrolü raporunda uyarı yoktu. Ancak Radye temel özet raporunda S05 kolonu için zımbalama kontrolünü sağlamayan uyarı veriliyordu. Uyarı artık veriliyor.
141. Projede aşıkların bir bölümü girilip, ardından çoklu çapraz ile işlem yapılırsa çoklu çapraz aşık olmayan bölgede girilen sayıda oluşmuyordu. Artık oluşturuluyor.
142. Cephe aşığı tanımlı iken çatı çaprazı tanımladığımda çatı çaprazı beklenen şekilde oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
143. Bir projede görünen, betonarme elemanlar kaldırılmadan çelik çizimler tek seferde alınamıyordu. Tek tek alınabiliyordu, artık alınabiliyor.
144. Aşıklar artık varsayılan olarak analiz modeline dahil edilmiyor. İstenirse seçilerek dahil edilebiliyor.
145. Ribbon menüde komutlar için klavye kısayolu atanamıyordu. Artık atanabiliyor.
146. Projede bodrum kat kolon aplikasyon planı alırken program kilitleniyordu. Artık kilitlenmiyor. (İlhan Ergül' ün projesi)
147. Projde dosyaya iskele tanımlayınca poligon oluşturulamadı uyarısı ekrana geldikten sonra program kapanıyordu. Düzeltildi.
148. Kolon aplikasyon planı ve Perde açılımlarında dar alanlarda oluşabilen, çiroz ve etriye yazıların üste gelmesi durumları giderildi.
149. Projede kaynaklı birleşim girilirken aşırı yavaşlama söz konusuydu. Giderildi (Sami Kırlıoğlu'un projesi)
150. Kren birleşimine ait nokta detaylarında birleşim içerisinde mesnet bölümünde atanan kesitler çizimlerde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
151. Tasarımı yapılmadığı halde bazı birleşimler raporda gösteriliyordu. Hesabı yapılmayan birleşimler artık raporda gösterilmiyor.
152. Projede, poligon kolonu poligon kolon editöründe incelendiğinde üst kenarda iki adet düğüm noktası oluştuğu görülüyordu ve poligon kolonda analiz tamanlanmıyordu. Poligon kolon editöründe bu durumun oluşmasını engelleyecek iyileştirmeler yapıldı.
153. Projede aynı konumdaki iki perdeden bir rijit diyaframa bağlanırken diğeri bağlanmıyordu. Düzeltildi. (Selahattin Bektaş'ın projesi)
154. Yapı ağacında yüklemelerde .2S vb. gösterim yerine 0.2S şekilde gösterim yapıldı.
155. İnşaat aşamasındaki hesap ile sehim hesapları arasında fark çıkması durumu düzeltildi.
156. Projede kolon donatılarında, 6fi14'ü 6fi16 yapınca, kolon aplikasyon planında donatının 0fi14 görünmesi durumu düzeltildi.
157. Projede makas olması durumunda detaylı çelik metrajı hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
158. Projede Kat Genel Ayarları diyaloğuna gir. Su basman katını seçip, Sil satırını tıkla ve katı sil. Tamam'ı tıklayarak diyalogdan çıkınca program sonlanıyordu. Düzeltildi.
159. Projede zemin kattaki kolonlar 1. bodrum kattaki radye döşemeye rijit kollarla bağlanıyordu. Bu durumun oluşması engellendi.
160. Kolona bağlanan perdelerin, perde detaylarında donatı sayısı ve gösterimi hatalıydı. Düzeltildi.
161. İskele makrosunda en son kat için kolona verilen ek yükseklik kutucuğuna 0 yazılırsa program poligon oluşturulamadı uyarısı verip, kapanıyordu. Düzeltildi.
162. Başlık Levhalı Kaynaklı birleşimde tip ve levha bölümünde başlık levhasına ait h1 ve b1 parametreleri ile görsel uyumsuzdu. Uyumsuzluk giderildi.
163. Projede, imleci plan penceresinde döşeme üzerine getir veya döşemeyi seç. Program kapanıyordu. Kapanması durumu giderildi.
164. Yük kütüphanesi diyaloğunda Doğrusal Yük değeri hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
165. Hol makrosu kullanıldıktan sonra çok sayıda geri al (undo) komutunu uygulandığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
166. Ribbon menüde Hızlı Giriş Araç çubuğuna Kalıp planı kesiti komutu eklenip kalıp planı alınırsa program kapanıyordu. Düzeltildi.
167. Projede makaslar üzerine yatay çapraz oluşturulamıyordu. Düzeltildi.
168. Açılış ekranında programın logo'da bekleme süresi 4 sn'den 2'sn'ye düşürüldü. Sol tıkla beklemeden geçilebiliyor.
169. Projede D ve E akslarını silinden sonra beklendiği düzende çelik çizimleri alınabiliyordu. Düzeltildi. (Ruşen Özgür projesi)
170. Çelik kolonu seçip, benzer obje çiz komutu ile kolon çizilmek istendiğinde kolon döndürme açısı dikkate alınmıyordu. Düzeltildi.
171. Çelik kolon döndürme açısı kolon girmeden önce değiştirilemiyordu.
172. Projede, kolon ayağında, belirgin bir nervür tipi seçildiğinde, tali nervürde levhadan taşma oluyordu. Düzeltildi.
173. Makaslarda kutu profil kullanıldığında AISC 360-10 ASD veya LRFD seçilirse tasarım sonuçlarında çekme elemanlarına ait sonuçlar görünmüyordu. Düzeltildi.
174. Çelik kolon için SHS 100*50 kesit tanımlayınca plan çizimlerinde kolon isimleri çıkmıyordu, ancak bu boyutlarda I profil bir kolonda isimler çıkıyordu. Düzeltildi.
175. Objeye atanmış bir kaplama profil yapı ağacından silinebiliyordu. Silinmesi engellendi. Profilin silinebilmesi için herhangi bir objeye atanmamış olması gerektiği kontrolü eklendi.
176. Yapma kolon birleşiminin çizimleri alındığında geometrisinin bozulması ve çizimlerin düzgün oluşmaması durumları giderildi.
177. Kaynaklı bileşim uygulanan boru profil kolonda uzunluk ölçüm hatası söz konusuydu. Açılı birleşimlerde trimlenen elemanlarda aynı problem mevcuttu. Düzeltildi.
178. Çelik birleşimlerin bulonlu tiplerinde her iki elemana da bulonlu bağlanan levhaların ayrı montaj yapılması yerine, yardımcı elemana montaj yapılıyor. Atölye bulonu, her iki elemana bulonla bağlanan birleşimlerde aktif oluyor.
179. Su basman perdelerine kat yüksekliği kadar negatif üst kot verilen projede, analiz sırasında program kapanıyordu. Bu durum engellendi. (Erdem Gençkaya'nın projesi)
180. Bazı projelerde analiz modelinde yapının deformasyon renk gösterimi hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
181. Aşık gizle komutuyla aşıklarla birlikte bunların gergileri gizlenmiyordu. Düzeltildi.
182. Projede çoklu çapraz komutu ile girilen çaprazların kesiti 2*L40* 4 yapılmak istendiğinde çapraz hatalı oluşuyor. Düzeltildi.
183. Üst yapı etkileşimsiz çözüm yapılması durumunda sürekli temellerin bağlandıkları elemanların isimleri raporda yazılmıyordu. Artık yazılıyor.
184. Çelik Tasarım menüsünde boş gelen listelerde Detaylar tuşuna basınca program kapanıyordu. Düzeltildi.
185. Bir projede seçmeli rapor alınmaya çalışıldığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
186. Projede dosyası açılırken program kendini kapatıyordu. Düzeltildi. (Akkor mühendislik'e ait proje)
187. Sürekli temel parametrelerinde Minimum açıklık momenti olarak q*l*l/2 yi kullan satırının işaretini kaldırıp, projeyi kayıt etseniz dahi, programı kapatıp açtığınızda tekrar seçili halde geliyordu. Düzeltildi. (forum-siromar)
188. Ribbon menüde birleşim sekmesi, tasarım raporu alınabilen bileşimler veya konstrüktif birleşimler şeklinde ayrılarak tekrar düzenlendi.
189. Guse birleşimi 180 derece döndürülmüş bir kirişe uygulanırsa rijitleştirici geometrisi doğru oluşmuyordu. Düzeltildi.
190. Projede yarı rijit çözümde 2. bodrum kattaki P02 perdesinin meshleri oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
191. Kolon ayağı tasarımında betonarme kolon - çelik kolon arasında bağlantı yapılırsa beton sınıfı algılanmıyordu. Artık algılanıyor.
192. Projede kalıp planı ve kolon aplikasyon planı alındığında program kırılıyordu. Düzeltildi. (Er-Tek proje'in projesi)
193. Projede makas birleşiminin kaynağı, makas üst başlığının boylu boyunca atılıyordu. Çizimlerde de nokta detayların gösteriminde hatalara vardı. Düzeltildi.
194. Ribbonda katman listesini açtıktan sonra fare tekerleği ile alt satırlara gelip tıklandığında başka bir katman özelliği değişiyor. Düzeltildi.
195. DWG import edilince Yazı boyutları olduğundan büyük geliyordu. Düzeltildi.
196. Riskli bina analizinde perde kesme kuvvetleri oranı 0.5'ten büyük olmasına rağmen m sınır değerine göre kontrol yapılıyordu. Düzeltildi. (Fer ay Analiz Proje)
197. Tali kirişler petek kesit ile modellenirse petek kiriş tasarım kriterleri uygulanmıyordu. Artık uygulanıyor.
198. Dikdörtgen levhalı boru profiller için kolon ayağı birleşiminde ankraj levhası d parametresi çalışmamaktaydı. Düzeltildi.
199. Tekla'ya aktarımla ilgili iyileştirmeler yapıldı.
200. Güçlendirme Perdesi çizimleri geliştirildi. Ankraj donatı seçenekleri eklendi. (Suat Yıldırım)
201. Çoklu çapraz modellenirken orta tuş ile son komut olan çoklu çapraz komutuna girilirse en son girilen değeri değil, program varsayılan değeri hatırlıyordu. Düzeltildi.
202. Asimetrik üçgen ve makaslar simetrik olanları çiziyordu. Düzeltildi.
203. Makas içerisinde herhangi bir tip seçilip düzenleme yapılıp modellendikten sonra son komutu tekrarla kullanılmak istenirse yapılan son ayarlar gelmiyordu. Düzeltildi.
204. Tüm makas tipleri için makas ayarları projeye kaydedilebilir hale getirildi. Şablon projeleri açıp makas tiplerine istenilen ayarlar verilip kaydedilebiliyor.
205. Makas yükseklik bölümünde yer alan h5 ve h6 değerleri kotta yer alan değeri 0 yapacak şekilde oluşuyordu. Makasın istenilen bir kotta modellenmesi mümkün olmuyordu. Düzeltildi.
206. Makas alt tiplerinden soldan üçgen eğimli ve düz makasa çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
207. Eleman tanımlı makas kullanarak oluşturulan makasa atanan kaynak + levha birleşimlerinin diğer makas tiplerinde de atanabilmesi sağlandı.
208. T profilli Kayma Birleşiminde yatay ve düşey bulonları ters olarak yerleştiriliyordu. Düzeltildi.
209. ideCAD Wrep programında serbest tarama poligonu çizilemiyordu. Düzeltildi.
210. İki perdenin köşesi ve açılı perde-perde kesişim durumunda çizimlerde iyileştirmeler yapıldı.
211. Bindirmeli levhalı ek birleşimleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
212. Tek köşebentli Birleşimlerde kertmeler ters olarak çalışıyordu. Düzeltildi.
213. Analiz opsiyonlarını değiştirip eski haline alınca analiz sonuçlarının değişmesi durumları için düzenlemeler yapıldı. (İsa Sayın) TBDY 2018 ile çözüm yapıldığında böyle bir durum artık oluşmuyor.
214. Makas üzerine konsol eklenmesi durumunda çoklu çapraz ile veri girişi yapılırsa bir yönde konsol kısmında da çapraz oluşturulurken, diğer yönde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
215. Rüzgar birleşimi kolon- makas arasında kullanılırsa birleşim geometrisi hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
216. Bindirme levhalı ek birleşimi sadece bulonlu seçimi yapıldığında da kiriş gövdeleri üzerinde kaynak oluşturuyordu. Artık sadece kaynaklı birleşimde kaynak oluşturuluyor.
217. Bindirme levhalı ek birleşiminde; bindirme levhalı ekler alt sekmesinde yer alan boyutlar bölümündeki d parametresi çalışmıyordu. Düzeltildi.
218. Sap2000 e aktarırken, ısı farkları için rijitlik azaltmaları, düşey yükleme için rijit diyafram kullanılması ve genel rijitlik azaltması uygulamaları ile ilgili uyarı veriliyor.
219. Köşebentli birleşimlerde bulonların yatay yerleşimi uygun geometride oluşmuyordu. Düzeltildi..
220. Eğrisel kirişlerde çoklu çapraz modellendiğinde hatalı geometri oluşuyordu. Düzeltildi.
221. Projede kren tanımlandıktan sonra analiz süresi uzun sürüyordu. Düzeldi.
222. Taşıyıcı sisteme aşıkların dahil edilip edilmemesi durumunda çok farklı PMM oranları çıkıyordu. Düzeltildi.
223. Soğuk hadde Z kesitler analiz sistemine artık dahil edilmiyor ve soğuk hadde C kesitler sisteme kullanıcı tarafından dahil edilmeye çalışıldığında uyarı veriliyor.
224. Analiz ayarlarında Mod katkılarının birleştirilmesi ile hesaplanan yatay kat kuvvetlerini uygula yazısı, Çok modlu Eşdeğer Deprem Yöntemi olarak, Elemana özgü sonuçlardan mod katkılarının birleştirilmesi yazısı ise Mod Birleştirme Yöntemi olarak değiştirildi.
225. Projede makaslar perspektif ekranda görünmüyordu. Düzeltildi (Sami Kırlıoğlu'nun projesi)
226. Projede aşıklara kaplama tanımlanması halinde program kapanıyordu. Düzeltildi.
227. Çelik isimlendirme ayarları ribbon menüye eklendi.
228. Gergi çubuğu çizimleri için Gergi Kılıfı Tablosu detay bloğu eklendi.
229. Kompozit döşeme modellenmesinde, döşeme altında kalan çelik kiriş ve tali kirişlerin döşemeye paralel veya dik olması fark etmeden stud çivisi yerleştiriliyor.
230. Riskli bina analizinde göreli kat ötelemesinin hatalı kontrol edildiği durum giderildi.
231. Çelik kirişlerde sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
232. Makaslarda sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
233. Projede sadece çelik birleşim girilip proje kapatıldığında değişiklikleri kaydedip kaydetmeme sorulmuyordu. Artık soruluyor.
234. Eğik kolonlarında altında temel mesneti oluşuyordu. Kolonlar birbiriyle bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor (forum manyaksel)
235. Yapı ağacında Materyal ismi değiştirilince Kesitler altındaki profillerin görünüşü yeni materyal ismini gösterecek şekilde otomatik güncellenmiyordu. Şimdi güncelleniyor.
236. Hiçbirini Seçme komutu düğüm noktaları için çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
237. Sürekli olan bodrum çevre perdelerinin yatay donatılarının, sistem perdelerine ankraj boyu kadar uzatılarak bağlanması sağlandı.
238. Kullanılan yönetmelik rapor başlık sayfalarında yazılıyor.
239. Sadece seçilen elemanların metrajı alınabiliyor. (Suat Yıldırım)
240. Dwg export diyaloğunda birim cm. seçilince yazılar donatıların üstüne geliyordu. Artık gelmiyor. (Erhan Yalçın)
241. Donatı tablosundaki poz numaraları (P1, P2 vb.) export edilip Autocad'de açıldığında R1, R2 olarak geliyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
242. Projede geçişleri sırasında yoğun taramalardan yazılmış bir yazı dolayısıyla yavaşlık söz konuydu, optimizasyon yapıldı, hızlandırıldı. (Cihangir Erdoğan' ın projesi)
243. Dwg import işleminde ve çalışma hızında yavaşlıklar için optimizasyon yapıldı.
244. Eğrisel poligon kolonlar için kolon aplikasyon planı ve kolon düşey açılımı için iyileştirmeler yapıldı.
245. Materyal diyaloğunda tanımlanan materyallerde kullanılan dokunun görüntüsü diyalogda gösteriliyor.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

Merhaba

Her update'de sonradan eklediğimiz klavye kısayolları ve toolbarlara sonradan eklediklerimiz kayboluyor.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

merhaba

subasman perdeleri devrilme momenti hesabına katılıyor düzeltilmemiş.Birde v10.2 ile v10.3 teki devrilme momenti değerleri farklı cıkıyor aynı data da bunun sebebi nedir
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

ibrahim93":2g22zbbb' Alıntı:
merhaba

subasman perdeleri devrilme momenti hesabına katılıyor düzeltilmemiş.Birde v10.2 ile v10.3 teki devrilme momenti değerleri farklı cıkıyor aynı data da bunun sebebi nedir
Merhaba,

Genel olarak bu hesabı kucukte olsa etkileyebilecek bir modelleme değişikliği yapıldı v10.03 de.
Deprem yönetmeliği ornekler kitabında verilen oneri uygulandı:

"*Bağ kirişlerin,kabuk sonlu elamanlar ile modellenen perdelere bağlandığı noktalarda ,kiriş elemanları perde elamanları içerisine en az perde boyu kadar sokulacaktır.Bu elemanların etkin kesit rijitlikleri elemanın brüt rijiliği kadar olacaktır."

Perdeye rijit istikameten bağlanan kirişler bu şekilde modelleniyor 10.03 itibariyle.

Projenizi ekleyebilirseniz detaylı inceleriz. Ama buyuk ihtimal bu sebebden dolayı fark çıkar.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

peki subasman perdelerinin devrilme hesabına katılması notlarınızda varmı
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

ibrahim93":z91p5ivp' Alıntı:
peki subasman perdelerinin devrilme hesabına katılması notlarınızda varmı

10.03 versiyonunda subasman perdesi olarak seçili perdeler 4.3.2.4.a ve b kontrolüne dahil edilmemektedir.
Öncelikle versiyonunuzu kontrol edin ve analizden önce kontrollere dahil etmek istemediğiniz perdelerin özelliklerine girerek Subasman perdesi (Tüm katlarda devam etmeyen perde) opsiyonunu işaretlediğinizden emin olun.

Sorununuz devam ederse projenizi eklerseniz inceleyebiliriz. Subasman perdelerinin bu kontrolü ile işlerimiz tamamlandığı için iş listemizden çıkarılmıştır. Tespit ettiğiniz bir durum olur ise bilgi verebilirsiniz.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

YasinTezel":1lyes9kr' Alıntı:
ibrahim93":1lyes9kr' Alıntı:
peki subasman perdelerinin devrilme hesabına katılması notlarınızda varmı

10.03 versiyonunda subasman perdesi olarak seçili perdeler 4.3.2.4.a ve b kontrolüne dahil edilmemektedir.
Öncelikle versiyonunuzu kontrol edin ve analizden önce kontrollere dahil etmek istemediğiniz perdelerin özelliklerine girerek Subasman perdesi (Tüm katlarda devam etmeyen perde) opsiyonunu işaretlediğinizden emin olun.

Sorununuz devam ederse projenizi eklerseniz inceleyebiliriz. Subasman perdelerinin bu kontrolü ile işlerimiz tamamlandığı için iş listemizden çıkarılmıştır. Tespit ettiğiniz bir durum olur ise bilgi verebilirsiniz.
subasman olarak seçiyorum fakat yine hesaba katıyor.basit bir 2 katlı model yapıp deneyebilirsiniz farkı
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*

Bizim yaptığımız testlerde Subasman perdeleri hesaba dahil edilmemektedir. Örnek rapor ve proje ektedir.
Resimlerden inceleyebilirsiniz. Farklı bir durum varsa projenizi ekleyin. Projenizi eklemeden sizdeki durumu tespit edemeyiz.
 

Ekli dosyalar

  • subasman örnek.ide10
    864.5 KB · Görüntüleme: 196
  • subasman2.png
    subasman2.png
    427 KB · Görüntüleme: 13
Geri
Üst