V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

v11.22.2 de ANALİZ SONUCU A12-A13 TİPİ TAŞIYICI SİSTEMLER HAKKINDA

MTURGUT66

Yeni Üye
PROJENİN ANALİZİ YAPILDIĞINDA BÖYLE BİR UYARI-ÖNERİDE BULUNUYOR. HATA OLARAK ALGILAMALI MIYIM? YOKSA YENİ VERSİYONDA ÖNERİ AMAÇLI MIDIR?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    12.1 KB · Görüntüleme: 32
TBDY 4.3.2.4. maddesinde a ve b maddeleri olmak üzere iki kontrol koşulu vardır.
Projenizde kenar akslarda perde olmadığı için b maddesinde ki koşul kontrol edilmemektedir. Bu madde açık bir şekilde zorunluluktan bahsetmediği için kenar aksta perde olup olmaması ile ilgili bir kontrol yapılmamaktadır. Kenar aksta perde var ise bu kontrol program tarafından otomatik yapılır.
Bir görüşe göre kenar akslarda perde olmalı ve b maddesindeki koşul kontrol edilmelidir. Bu öneriye göre kenar aksa perde koymanız uygun olur.
İsterseniz bu durum için projeyi sunacağınız kurumdan onay alarak işlem yapmanızı tavsiye ederim

1779370144919.png
 
Geri
Üst