v11.22.2 de ANALİZ SONUCU A12-A13 TİPİ TAŞIYICI SİSTEMLER HAKKINDA
TBDY 4.3.2.4. maddesinde a ve b maddeleri olmak üzere iki kontrol koşulu vardır.
Projenizde kenar akslarda perde olmadığı için b maddesinde ki koşul kontrol edilmemektedir. Bu madde açık bir şekilde zorunluluktan bahsetmediği için kenar aksta perde olup olmaması ile ilgili bir kontrol yapılmamaktadır. Kenar aksta perde var ise bu kontrol program tarafından otomatik yapılır.
Bir görüşe göre kenar akslarda perde olmalı ve b maddesindeki koşul kontrol edilmelidir. Bu öneriye göre kenar aksa perde koymanız uygun olur.
İsterseniz bu durum için projeyi sunacağınız kurumdan onay alarak işlem yapmanızı tavsiye ederim