V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

v11.28 radye betonarme parametrelerine neden uymuyor ?

radye döşemesi parametrelerinde ilave maksimum donatı aralığı 40 ayrıca maksimum donatı aralığı 20 seçili. Neden ana donatıları 28-29 -26 ara filan vermiş ? v11.28 kullanıyorum
 

Ekli dosyalar

  • 11.cde
    11.cde
    10.8 MB · Görüntüleme: 4
  • 1.png
    1.png
    101.7 KB · Görüntüleme: 11
Radye temel parametre girişiniz hatalı.
x*d parametresi 1,5 olarak tanımlanmalıdır.
1791802769367.png
1791802587611.png


Projenizdeki sorun versiyondan kaynaklı değildir. Düzenlediğiniz proje şablonlarında hata gözüküyor. Programın standart şablonunu kullanarak yeni projeye başlamanız uygun olur.
Emin olmadığınız parametreleri değiştirmeyiniz.
 
Geri
Üst