01/10/2026’dan sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

YAPI DAVRANIŞ KATSAYISI DÜZELTME R=4/5

R'nin 7 olduğu durumlarda, en çok karşılaştığımız bina tipi, 4/5R kontrolü yapmak doğru mudur? TBDY uygulama kitabında bu kontrol sadece R=6, yani full perdeli binalarda yapılırken, R=7 olan durumlarda böyle bir durum söz konusu değil (kitaptaki soru 1 ve soru 2).
 
r yi 7 alıyorsanız yapınız perde + çerçeve sistemin demektir. Yönetmelikteki maddede de perdeli sistemler ile ilgili a v b şartından birini sağlayamazsanız 4/5r yapacaksınız diyor. Bu kural sadece tamamı perdeden oluşan yapılar için geçerli değil. Perde olan tüm sistemler için geçerli
 
TBDY uygulama kitabında, R=7 durumlarında bu kontrol yapılmıyor. Maddede de çerçeve terimi geçmiyor
Uygulama kitabı bağlayıcı değildir. Hatta birçok hata da mevcuttur. Tbdy 2018 4.3.2.4'te çerçeve tabiri geçiyor burada kastettiği yapınızda perde varsa bu kontrolü yapmanız gerektiğidir. Yani buradan yapınızda sadece perde varsa bu kontrolü yapacaksınız kastedilmiyor. Ayrıca ek bilgi olarak ta (b) maddesinde yazan kenar perdesi kuralında yapınızda hiç kenar perdesi yoksa 4/5r uygulanması gereklidir.
 
Geri
Üst