YAPI DAVRANIŞ KATSAYISI DÜZELTME R=4/5

R'nin 7 olduğu durumlarda, en çok karşılaştığımız bina tipi, 4/5R kontrolü yapmak doğru mudur? TBDY uygulama kitabında bu kontrol sadece R=6, yani full perdeli binalarda yapılırken, R=7 olan durumlarda böyle bir durum söz konusu değil (kitaptaki soru 1 ve soru 2).
 
r yi 7 alıyorsanız yapınız perde + çerçeve sistemin demektir. Yönetmelikteki maddede de perdeli sistemler ile ilgili a v b şartından birini sağlayamazsanız 4/5r yapacaksınız diyor. Bu kural sadece tamamı perdeden oluşan yapılar için geçerli değil. Perde olan tüm sistemler için geçerli
 
TBDY uygulama kitabında, R=7 durumlarında bu kontrol yapılmıyor. Maddede de çerçeve terimi geçmiyor
Uygulama kitabı bağlayıcı değildir. Hatta birçok hata da mevcuttur. Tbdy 2018 4.3.2.4'te çerçeve tabiri geçiyor burada kastettiği yapınızda perde varsa bu kontrolü yapmanız gerektiğidir. Yani buradan yapınızda sadece perde varsa bu kontrolü yapacaksınız kastedilmiyor. Ayrıca ek bilgi olarak ta (b) maddesinde yazan kenar perdesi kuralında yapınızda hiç kenar perdesi yoksa 4/5r uygulanması gereklidir.
 
Merhaba, genel kanı çerçeve+perde yapılarda 4/5R uygulanması yönünde, bende projelerimde 2 şartı sağlamadığı durumlarda uyguluyorum. Bununla birlikte bu madde yanlış anlatıma yol açan bir madde olduğunu da biliyorum. Amerikan yönetmeliklerinde dual systemler için böyle bir uygulama olmaması lazım. Hatta yönetmelik bölümünün ilgili yazarı hocamızdan öğrendiğim kadarıyla anlatılmak istenenin esasen perdeli yapılar olduğu söylenmekte. Buna karşın idareler ve belediyelere açıklaması zor bir konu olduğundan güvenli tarafta kalmak adına 4/5R yapılabilir.
 
değerli cevaplarınız için her birnize ayriyetten teşekkür ederim. Ben de bu kuralı uygulamaya çalışırım, ancak bazı kurumlara yaptığımız bazı projelerde böyle görüşlerle karşılaşıyoruz. Yönetmelikteki maddenin de daha açıklayıcı olması gerektiğini de düşünüyorum. Saygılarla.
 
Katılıyorum bence de daha net bir açıklama olması gerekliydi. Öyle olsaydı muhtemelen idecad de kullanıcı insiyatifine bırakmayıp otomatiğe çevirirdi
 