1- Projemde subasman katında s10 ve s11 kolonunda donatı pursantajı 1.44 çıkıyor,diğer katlarda problem yok bunu düşürmek için ne yapmalıyım?
2- Radye temelin üstünde 5 farklı noktada kütle merkezi ve rijitlik merkezi hesaplıyor, bunu nasıl engellerim ?
3- Radyede ilave ve zımbalama donatıları normal mi - kolonlarda zımbalama kontrolü yapılıyor mu ve hesapları nereden görebilirim?
 

Ekli dosyalar

Subasman katında döşeme olmadığı için bu katı "rijit kat" olarak tanımlamayınız.
Subasman perdeleri için "Subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonunu işaretleyiniz.

2- Radye temelin üstünde 5 farklı noktada kütle merkezi ve rijitlik merkezi hesaplıyor, bunu nasıl engellerim ?
Birbirinden bağımsız döşemeler olduğu için bu şekilde hesaplanmaktadır.
Subasman katına döşeme tanımlarsanız bu kat da tek diyafram olarak dikkate alınacaktır.
1745482051899.png


Zımbalama kontrolleri radye temel raporlarının en sonunda verilmektedir.
Subasman perdeleri ile bağlı olan kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmaz.
1745482672538.png
 
uygulamada subasman katında döşeme yapılacak , subasman perdesi olarak işaretlediğimde yumuşak kat uyarısı veriyor perdelerin üzerinde duvar yokmuş gibi saydığından dolayı
 
Merhabalar, projenin bu halinde sormak istediğim 2 konu var
1- Subasman katında ds10 döşemesinde toprak dolguyu programa tanımlayamadığım ve altında kiriş vs. olmadığı için zımbalama güvenliği hatası alıyorum, bu hatayı nasıl kaldırabilirim veya çözebilirim?
2- Gönderdiğim resimde işaretlediğim kısımdaki perdede kısa kolon etkisi hakkında yorumlarınız nelerdir ?
 

Ekli dosyalar

  • kontrol.cde
    kontrol.cde
    5.6 MB · Görüntüleme: 2
  • kısa perde.png
    kısa perde.png
    74 KB · Görüntüleme: 40
Modelle önerilerim;
1- Subasman katında ds10 döşemesinde toprak dolguyu programa tanımlayamadığım ve altında kiriş vs. olmadığı için zımbalama güvenliği hatası alıyorum, bu hatayı nasıl kaldırabilirim veya çözebilirim?
--d10 döşemesi üzerine toprak yükünü niye alıyorsunuz? alınmasına gerek yok, altındaki radye döşeme üzerine toprak yükü almışsınız,
--zımbala için p19 perdesini işaretli yerlerden bağlayınız,
2- Gönderdiğim resimde işaretlediğim kısımdaki perdede kısa kolon etkisi hakkında yorumlarınız nelerdir ?
--problem yok program dikkate alıp donatı koyar,
1747165050625.png
 
Toprak yükten kastım zaten döşemenin altındaki toprak dolgunun zımbalamayı engelleyecek olmasını programa aktaramıyor olmamdı. yoksa döşemenin üstüne herhangi bir yük etkitmedim zaten, bahsettiğiniz perdeyi bağladığımda zımbalama hatasını almaya devam ediyorum projenin güncel halini ekledim.
 

Ekli dosyalar

Obje yönü değiştiğinde analizden sonra hata kalkıyor fakat verdiği donatı çizimi bu şekilde, bir yeri düzeltsem bir yeri bozuluyor.

ps04 50/25 cm olarak görünüyor ve ona göre donatılandırma yapıyor . tam karşısındaki başlık perdesi olması gerektiği gibi 70/25 görünüyor.

Ayrıca geoteknik rapor aldığımda da o kısım raporda bozuk çıkıyor. Eklerde mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • hata.png
    hata.png
    102.1 KB · Görüntüleme: 31
  • hata 2.png
    hata 2.png
    32.8 KB · Görüntüleme: 30
Son düzenleme:
İyi günler dilerim herkese, bodrum katta döşemeyle alakalı zımbalama sorununu gideremedim forumdaki önerilere bakarak bir çok yöntem denedim fakat olmadı yardımcı olabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

P08 perdesi sağ düğüm noktasına bağlı bir eleman olmadığı için bu uçta zımbalama kontrolü yapılıyor.
P14 perdesini P08 perdesinin düğüm noktasına bağlayabilirseniz veya
P08 perdesini düğüm noktalarını 9 aksı üzerinde kaçıklık "alt" olacak şekilde tanımlarsanız sorun P08 perdesinde zımbalama kontrolü yapılmamaktadır.
11 versiyonda bu durum düzeltilmiştir. Mevcut projenizde P08 perdesinin köşesine bağlı olduğu durum içinde zımbalama kontrolü yapılmamaktadır.
1751636537486.png
 
Yasin bey çok teşekkür ederim ama düğüm noktasını nasıl tanımlayabilirim ve ya taşıyabilirim ilk dediğiniz p14 perdesini P08 in düğüm noktasına bağladım, analiz yaptım kurtardı ama P08 perdesinin uzunluğu 190 dan 197 ye çıktı ve çirkin bi görüntü oluştu.
 
Raporlar için açıkladığım şekildeki modeli kullanıp, çizimlerde tanımladığınız model üzerinden devam edilebilir.
Önceki cevabımda belirttiğim gibi 11 versiyonunda bu sorun düzeltilmiştir.
 
P08 perdesi sağ düğüm noktasına bağlı bir eleman olmadığı için bu uçta zımbalama kontrolü yapılıyor.
P14 perdesini P08 perdesinin düğüm noktasına bağlayabilirseniz veya
P08 perdesini düğüm noktalarını 9 aksı üzerinde kaçıklık "alt" olacak şekilde tanımlarsanız sorun P08 perdesinde zımbalama kontrolü yapılmamaktadır.
11 versiyonda bu durum düzeltilmiştir. Mevcut projenizde P08 perdesinin köşesine bağlı olduğu durum içinde zımbalama kontrolü yapılmamaktadır.
Ekli dosyayı görüntüle 52870
Merhabalar benim projemde de zımbalama donatısı sorunu var ama bir öneriniz olur mu bakabilir misiniz acaba
 

Ekli dosyalar

Merhabalar benim projemde de zımbalama donatısı sorunu var ama bir öneriniz olur mu bakabilir misiniz acaba
subasman perdelerinizin düşey taşıyıcı kolon ve perdelerle bağlantısı olsaydı şayet kirişli plak gibi olacağından zımbalama kontrolü yapılmayacaktı zira zımbalama çevresi bir hayli büyüyecekti kapasitesi de artacaktı siz burada dilatasyonlu bir subasman perdesi yapmışsınız yüksekliği de 20cm haliyle zımbalama hatası almanız normal. ampatman girebilirsiniz eğer yapışık düzen değilse, beton fck artırın ya da temel kalınlığı artırın onun dışında yapabileceğiniz bir şey yok zımbalama donatısını da atacaklarına inanmıyorum sahada ama şu an baktım da 70cm temel zaten çok çok fazla
 
Son düzenleme:
subasman perdelerinizin düşey taşıyıcı kolon ve perdelerle bağlantısı olsaydı şayet kirişli plak gibi olacağından zımbalama kontrolü yapılmayacaktı zira zımbalama çevresi bir hayli büyüyecekti kapasitesi de artacaktı siz burada dilatasyonlu bir subasman perdesi yapmışsınız yüksekliği de 20cm haliyle zımbalama hatası almanız normal. beton fck artırın ya da temel kalınlığı artırın onun dışında yapabileceğiniz bir şey yok zımbalama donatısını da atacaklarına inanmıyorum sahada
Merhaba Burak bey çok çok teşekkür ederim gerçekten zımbalama hatası çözüldü
 
Merhaba Burak bey çok çok teşekkür ederim gerçekten zımbalama hatası çözüldü
rica ederim bu arada statik dış merkezlik seçmişsiniz c30 ve 80cm temel iş yapıyor fakat neden sadece alt donatı tercih ettiniz? sanki çift sıra donatı lazım gibi
 
rica ederim bu arada statik dış merkezlik seçmişsiniz c30 ve 80cm temel iş yapıyor fakat neden sadece alt donatı tercih ettiniz? sanki çift sıra donatı lazım gibi
aslında benim 60 cm seçtiğimde de kurtarıyor üstte ve altta donatı seçmememin sebebi açıkçası program kurtardığı içindi yeterli gelmediğine nasıl bakabilirim şuan ki projemi ekliyorum
 

Ekli dosyalar

Analiz ayarlarında radye temellerde bu projeniz için "düz bağlantı" yöntemini seçiniz.
Diğer yöntem bu projenizde temelin geometrisinden dolayı analiz modelinin hatalı oluşmasına neden oluyor.
1764940610946.png

Bu durumu üst yapı etkileşimli analiz modelinde temelin sonlu elemanlarının oluşturulmamasından ve raporlarda taban basıncı değerlerinin 0'a yakın değerler çıkmasından anlayabilirsiniz.
1764941068695.png
1764940857451.png
 
Analiz ayarlarında radye temellerde bu projeniz için "düz bağlantı" yöntemini seçiniz.
Diğer yöntem bu projenizde temelin geometrisinden dolayı analiz modelinin hatalı oluşmasına neden oluyor.
Ekli dosyayı görüntüle 57218

Bu durumu üst yapı etkileşimli analiz modelinde temelin sonlu elemanlarının oluşturulmamasından ve raporlarda taban basıncı değerlerinin 0'a yakın değerler çıkmasından anlayabilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 57220
Ekli dosyayı görüntüle 57219
Merhaba dediğiniz gibi düz bağlantı yaptım ama altta ve üstte donatı attığımda donatı yetersiz hatası alıyordum ben de tek tarafa attım ve onayladı bu şekilde yapabilir miyim bir de hangi durumlarda düz bağlantı seçmeliyim
 

Ekli dosyalar