V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

zemin taşıma gücü yetersiz hatasını bir türlü çözemedim.

harungirgin1

Yeni Üye
Projemde donatı artırımı ampatman artırımı vs çoğu çözümü denedim ancak zemin taşıma gücü hatasını gideremiyorum problem nerededir yardımcı olabilirseniz sevinirim. ZC'ye göre zemin taşıma gücüm çok az olabilir mi?
 

Ekli dosyalar

mrb.
-geometri kontrolü yapın ve uzakta bulunan objeleri silin.
-yapınız rijit bodrum kabulü için uygun değil.
-son kat asansör makine dairesi seçimi yapın.
-x yönünde r=r seçimi yapın.
-subasman perdeleri düğüm noktaları ve kabullerini gözden geçirin.
opsiyonel olarak yük güvenlik sekmesinde ki seçimleri işaretleyebilirsiniz.

sorununuz ve gerilmeler normal çıkıyor. küçük bir negatif gerilme sorunu olsa da bunu dikkate almayın ihmal edilebilecek seviyede.
temel-zemin sekmesinde "çoklu eşlenik winkler yay yöntemini kullan" seçeneğini kullanırsanız negatif gerilme sorunu da kalmıyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • temel-zemin.png
    temel-zemin.png
    275.8 KB · Görüntüleme: 48
  • yük güvenlik.png
    yük güvenlik.png
    290.4 KB · Görüntüleme: 47
Benden bu kadar. zemin taşıma gücünün düzeltilmesinden sonra ne hatalar çıkmadı ki. Bodrumda 1 su basman perdesi kesme güvenliği yetersiz. O
nu da ya düzeltiniz, ya da iptal ediniz. Analiz yaptıktan son tek bu hata kalır.
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst