zemin taşıma gücü yetersiz hatasını bir türlü çözemedim.
Projemde donatı artırımı ampatman artırımı vs çoğu çözümü denedim ancak zemin taşıma gücü hatasını gideremiyorum problem nerededir yardımcı olabilirseniz sevinirim. ZC'ye göre zemin taşıma gücüm çok az olabilir mi?
mrb.
-geometri kontrolü yapın ve uzakta bulunan objeleri silin.
-yapınız rijit bodrum kabulü için uygun değil.
-son kat asansör makine dairesi seçimi yapın.
-x yönünde r=r seçimi yapın.
-subasman perdeleri düğüm noktaları ve kabullerini gözden geçirin.
opsiyonel olarak yük güvenlik sekmesinde ki seçimleri işaretleyebilirsiniz.
sorununuz ve gerilmeler normal çıkıyor. küçük bir negatif gerilme sorunu olsa da bunu dikkate almayın ihmal edilebilecek seviyede.
temel-zemin sekmesinde "çoklu eşlenik winkler yay yöntemini kullan" seçeneğini kullanırsanız negatif gerilme sorunu da kalmıyor.
Benden bu kadar. zemin taşıma gücünün düzeltilmesinden sonra ne hatalar çıkmadı ki. Bodrumda 1 su basman perdesi kesme güvenliği yetersiz. O
nu da ya düzeltiniz, ya da iptal ediniz. Analiz yaptıktan son tek bu hata kalır.