Merhabalar, projenizdeki zemin parametreleri bana garip geldi, 17 ton m2 zemin taşıma gücü zf sınıfı için yüksek görülüyor, keza yatak katsayısıda öyle, ayrıca zf sınıfında tanımladığınız spekturumda d:2,5 ve R:7 'ye göre mi düzenlendi yoksa standart r:8 d:3 olarak mı kullandınız, buradaki spekturumun tepe noktasıda düşük gözüküyor, 0,34'lerde. TA ve TB değerlerini de giriniz standart olarak bırakılmış, ayrıca Lambda değeri 0,7 olarak girilmiş bu kısımda gerekli hesaplamayı yaptınız mı periyoda karşılık gelen elastik tasarım spektrumun dd3/dd2 hesabını? Sorunuza gelince, X yönünde özellikle s101 kolonunda öteleme problemi alıyorsunuz bunu x yönünde rijitleştirmek gerekiyor, başta s101 olmak üzere kolon boyutlarını x yönünde büyütünüz yada perdeye çevirebilirsiniz, bir diğer önerim radye temelde x yönünde ampatmanlarınızı büyütmeniz, diğer bir önerim eğer düşey taşıyıcı elemanlarınızın kapasitesi şu anda düşük gözüküyorsa bu durumlarda R katsayısını isteğe bağlı düşürebilirsiniz 5 veya 6 gibi tabi bu durumda spekturumunuzuda düzenlemeniz gerekir. Göreli kat ötelemeniz azalacaktır.