perdesinde donatı yığılması oluyor bunu nasıl önleyebilirim ayrıca asansör kuyusunun etrafındaki ve yukarı devam eden perdelerde düşey süreklilik ve üst üste obje hatası veriyor nasıl çözümleyebilirim
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-07-09 170735.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-09 170735.png
    89.7 KB · Görüntüleme: 11
  • Ekran görüntüsü 2026-07-09 170715.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-09 170715.png
    521.9 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
Önerilerim;
- DS tiklerini kaldırınız
- tüm kat boyunca birleşik olan perdelerinizi grup yapınız
- iki yükleme durumlu hesap yöntemini seçiniz
- asansör için ayrıca tanımlanan perdeleri silip üst kattaki perdelere eksi kot veriniz. ( mümkünse asansör çukurunu modele dahil etmeyiniz)
- üzerine duvar gelmeyecek kirişlerin duvar yüklerini kaldırınız. (örneğin çatı katı ve asansör kulesi kirişleri)
 
İlave modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--iki yüklemeli durumlu hesap 4.8.5.1. işaretleyiniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--fiber donatı işaretleyiniz,
--balkon hareketli yükleri artırınız,
--3. ve 4. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
 
İlave modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--iki yüklemeli durumlu hesap 4.8.5.1. işaretleyiniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--fiber donatı işaretleyiniz,
--balkon hareketli yükleri artırınız,
--3. ve 4. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.