V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Perdede donatı yığılması oluyor bunu nasıl önleyebilirim?

Merveyol

Yeni Üye
perdesinde donatı yığılması oluyor bunu nasıl önleyebilirim ayrıca asansör kuyusunun etrafındaki ve yukarı devam eden perdelerde düşey süreklilik ve üst üste obje hatası veriyor nasıl çözümleyebilirim
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-07-09 170735.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-09 170735.png
    89.7 KB · Görüntüleme: 34
  • Ekran görüntüsü 2026-07-09 170715.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-09 170715.png
    521.9 KB · Görüntüleme: 31
Son düzenleme:
Önerilerim;
- DS tiklerini kaldırınız
- tüm kat boyunca birleşik olan perdelerinizi grup yapınız
- iki yükleme durumlu hesap yöntemini seçiniz
- asansör için ayrıca tanımlanan perdeleri silip üst kattaki perdelere eksi kot veriniz. ( mümkünse asansör çukurunu modele dahil etmeyiniz)
- üzerine duvar gelmeyecek kirişlerin duvar yüklerini kaldırınız. (örneğin çatı katı ve asansör kulesi kirişleri)
 
İlave modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--iki yüklemeli durumlu hesap 4.8.5.1. işaretleyiniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--fiber donatı işaretleyiniz,
--balkon hareketli yükleri artırınız,
--3. ve 4. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
 
İlave modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--iki yüklemeli durumlu hesap 4.8.5.1. işaretleyiniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--fiber donatı işaretleyiniz,
--balkon hareketli yükleri artırınız,
--3. ve 4. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
Geometri kontrolündeki düşey süreklilik ve üst üste obje hatasını gideremiyorum bodrumdaki perdeye eksi kot verdiğimde ise 205 cm lik perde kuyunun diğer yanındaki perdelerle birleşip 230 cm ye dönüşüyor ben mi bir hata yapıyorum acaba
 
Radye temeli düz olarak modelleyin. Tüm perdeleriniz radye temel üst kotundan başlasın.
Asansör kuyusu etrafındaki perdeler için kot vererek temel altına indirmeyiniz.
 
Radye temeli düz olarak modelleyin. Tüm perdeleriniz radye temel üst kotundan başlasın.
Asansör kuyusu etrafındaki perdeler için kot vererek temel altına indirmeyiniz.
Dediklerinizi yaptım çok teşekkür ederim ancak bu perdedeki donatı yığılması sorununu çözemedim ne yapabilirim PB15 PERDESİ @Yasin TEZEL @Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-07-10 204628.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-10 204628.png
    46 KB · Görüntüleme: 15
  • Ekran görüntüsü 2026-07-10 204605.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-10 204605.png
    78.9 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme:
- DS tiklerini kaldırın.
- Toprak yükü kotları hatalı. Toprak yüklerini perde üst kotu ne kadarsa maksimum o kadar girebilirsiniz. (Ben silerek hesap yaptım)
- Poligon perde var (P02 ve P03), bu 2 perdeyi "grup perde" olarak tasarlayınca donatılarda yeniden düzenleniyor.
- Grup perde yapınca kapasite oranlarını aşan perdelerde başlık donatıları bir miktar arttırılınca problem gideriliyor.
- PBB105 perdesinin de donatıları, istediğiniz düzeyde çıkmakta.
- 1. bodrumdaki perdelerin hepsini grup perde yapmanıza gerek yok. Sadece P02-P05 perdelerini tüm katlarda grup perde yapınız.

1783718657184.png
 
- DS tiklerini kaldırın.
- Toprak yükü kotları hatalı. Toprak yüklerini perde üst kotu ne kadarsa maksimum o kadar girebilirsiniz. (Ben silerek hesap yaptım)
- Poligon perde var (P02 ve P03), bu 2 perdeyi "grup perde" olarak tasarlayınca donatılarda yeniden düzenleniyor.
- Grup perde yapınca kapasite oranlarını aşan perdelerde başlık donatıları bir miktar arttırılınca problem gideriliyor.
- PBB105 perdesinin de donatıları, istediğiniz düzeyde çıkmakta.
- 1. bodrumdaki perdelerin hepsini grup perde yapmanıza gerek yok. Sadece P02-P05 perdelerini tüm katlarda grup perde yapınız.

Ekli dosyayı görüntüle 62774
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM YALNIZCA BENİM ADLANDIRMAMA GÖRE HANGİ PERDELERİ KASTEDDİĞİNİZİ BELİRTEBİLİR MİSİNİZ KARIŞIKLIK OLDU BENİM İÇİN DE
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-07-11 005610.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-11 005610.png
    48.3 KB · Görüntüleme: 9
pb15 ve pb16 perdelerini tek perde yapın. iki ayrı perde olmasın. Y yönünde 1 tane perde var ve sistem perde+çerçeve sistem. Y yönünde de benzer bir durum var. perdel yerleşimleri iyi değil. döşemelerden yük aktarımları zayıf. 3 perde de tek taraftan döşemelere bağlı. sistem perdeli sistem çalışmıyor aslında. taşıyıcı sistemi revize etmeniz faydanıza olacaktır. bodrumda bu perlerden herhangi bririnde boşluk olmayacak mı? üst katlarda devam etmiyor sağlı sollu iki perde neden modele eklediniz gereksiz gibi geldi bana. Yapı planına daha efektif olacak şekilde perde eklemek faydalı olacaktır.