Ekli dosyayı görüntüle 55492
merhaba yoğunluktan ancak dönüş yaptım kusuruma bakmayın.
modelde eksenel kapasite sıkıntısı çapraz ve uygun stabilite elemanlarıyla hallediliyor ama kesitlerde büyütülünce tabi. Birde kolonlarınızı makas hizasına yükselterek modelleyin tavsiyem.
Ekli dosyayı görüntüle 55493bazı narinlik uyarıları var onlarda halledilir diye düşünüyorum.
Ancak bur da modeliniz ile ilgili problemlerde var mesela yanlarda bulunan makaslarda kesinlikle kar birikmesi olacaktır buda hem kesit arttıracak hem de dikkate almanız gereken ekstra bir yükleme olacak.
Yapı da düşey çapraz kullanmanızıda tavsiye ederim yardımı olacaktır.
Birde R katsayısı seçiminiz hatalı bu yapı taşıyıcı sistemi çelik sizin moment aktaran çerçeve yada diğer sistemleren uygun olanını seçmeniz lazım.
Burda betonarme sistem seçilmiş!!
Ekli dosyayı görüntüle 55494
Birde benim indirdiğim modelinizde kar yükleri etkitilmemiş yapıya bilginiz olsun. Bunların biriken kar yüklemesiyle birlikte etkitilmesi gerekir.
Ekli dosyayı görüntüle 55495