V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kolon kiriş kesme güvenliği kontrolünde konsol kirişler niçin işin içine sokulmuyor?

Öncelikle başta İsmail Hakkı Bey olmak üzere tüm idecad ailesine emeklerinden ve böyle güzel bir programı bize kazandırdıkları için teşekkür ederim. Programda TBDY Seçenekleri kısmında bulunan bu opsiyonun tam olarak ne anlatmak istediğinden emin olamadığım için forumlarda araştırırken bu tartışmayı gördüm ve bir kısmını da okudum. Yanlış anlamadıysam sonuç olarak, konsoldaki yükün çerçeveye aktarımı ile bu opsiyonun ilişkisi yok. Fakat konsol elemandan çerçeveye ulaşan donatıların, çerçeve içerisindeki kesme güvenliğinde dikkate alınıp alınmamasıyla ilgili. Basitçe bir şekil çizdim, yetkili arkadaşlarımız meslektaşlarımız yorumlarınızla yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

Bu parametre sadece kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolünde etkilidir.
Yazdığınız gibi yük aktarımı ile ilgisi yoktur. Sadece Kolon kiriş bileşim kesme güvenliğinde as hesaplarını etkiler.
Program standart ayarlarını kullanmanızı öneririz. Yoruma bağlı olduğu için mühendis inisiyatifi ile opsiyonel yapılmıştır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1776080138798.png

1776080192159.png
 
Merhaba,

internette denk geldigim bir yazi süneklik düzeyi yüksek cercevelerdeki kolon-kiris birlesimlerini tasarlarken konsol ve basit kirislerin (hesap kurtarmazsa) hesaba dahil edilmemesini tavsiye ediyordu ve idecad'te böyle bir secenek oldugunu ögrendim o yazida, belki diger yerli veya yabanci yazilimlarda da vardir.

Bu yaziyi okuduktan sonra da teknik olarak düsününce bu hamlenin yanlis olduguna karar verdim. Diger Türk mühendislerin nasil tasarladigini ögrenme acisindan internette ve bu forumda biraz arama yaptim. Yaptigim aramalar sonucu genelde konsol kirisleri hesaba dahil etmedikleri yönünde. Teknik olarak pek aciklamaya denk gelmedim bu yazilarda. Genelde "yönetmelik sadece cerceve kirisleri icin gecerli" tarzi nedenler sunulmus.

Örnek olarak:

- (son mesaj)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

- (4. mesaj)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Yönetmeligin bu konuda bahsedilen tarzda bir sey dedigini ben cikaramadim.

Alinti:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


"Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş birleşimleri, aşağıda (a) ve (b)’de tanımlandığı üzere, iki sınıfa ayrılacaktır."

Yönetmelik yukarida yazdigimi söylüyor. Bu cümlede süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirislerin olusturdugu cerceve sistemlerindeki kolon kiris birlesimlerinin iki sinifa ayrildigini söylüyor, bu birlesimleri tasarlarken sadece bu cerceve kirislerini dikkate almaliyiz demiyor. Yani bu madde yapidaki her kolon kiris birlesimi (yüksek sünek olmayan cercevelerin birlesimi gibi) icin gecerli degil anlami cikarilabilir bu maddeden. Ancak süneklik düzeyi yüksek cercevelerdeki kolon kiris birlesimlerini tasarlarken konsol kirisleri gözardi edebilirsiniz diye bir cikarim yapmak yanlis. TBDY 2018 7.5'in altinda hic bir yerde sadece bu cercevelerin kirislerini gözönüne almalisiniz anlami cikarilabilecek bir cümleye rastlamadim.

Teknik olarak da birisi bana bur birlesimlerde cerceve kirislerinin olusturdugu kuvvetleri gözönüne alirken neden konsol kirislerin olusturdugu kuvvetleri gözardi ettigimizi aciklayabilir mi? Ben bir mantigini bulamadim. Amac burada süneklik düzeyi yüksek cercevelerin birlesimlerini yeterli seviyede tasarlamak degil mi? Eger öyleyse bu birlesimlere kuvvet aktaran bir elemani neden gözardi ediyoruz? Ve aslinda neden gereginden daha zayif tasarliyoruz?

Örnek olarak bir yapidaki kenar kolon kiris birlesimine konsol kiris saplaniyor olsun. Yani üc tarafinda yüksek sünek cerceve kirisi, diger dördüncü tarafinda ise konsol kiris olan bir kolon-kiris birlesimi düsünün. TBDY 2018 7.5'e göre bizim bu birlesimi tasarlamamiz gerekiyor, kirislerin veya kolonlarin tasarimi bu madde altinda degil. Yani burada konsantre olmamiz gereken eleman birlesim bölgesi. Bu bölgeye üc tane cerceve kirisi yük aktariyor ancak konsol kiris aktarmiyor mu? Aktariyor. Ben bu birlesim bölgesini daha zayif tasarladigim durumda nasil sünek bir cerceve davranisini garanti etmis oluyorum? Yüksek sünek cerceve davranisi icin kolon-kiris birlesiminin kiris ve kolonlardan daha yüksek dayanima ve rijitlige sahip olmasi gerekiyor. E ben gerekli dayanimi bu birlesime yük aktaran bir elemani gözardi ederek azaltmadim mi?

Kisaca birisi bana yukaridaki örnekte konsol kirisi gözardi ederek nasil daha yüksek veya ayni güvenlik katsayisina sahip kolon-kiris birlesimi tasarladigimizi anlatabilir mi? Yerli veya yabanci makale, kitap vs atabilirsiniz tam olarak dedigim örnegi aciklayan.
 
konsol kirişli tüm kolonları kuşatılmış örnek proje. bu uygulamada her zaman sağlanabilecek durum değildir .çünkü çerçeveler tüm akslarda sürekli
olmalı, kolon ve kirişler gerekli oluşumu sağlamalıdır. öğle proje bizde bulamazsınız. kuşatma için bakınız seçmeli raporlar kolon - kiriş birleşimi kesme güvenliği
 

Ekli dosyalar

konsol kirişli tüm kolonları kuşatılmış örnek proje. bu uygulamada her zaman sağlanabilecek durum değildir .çünkü çerçeveler tüm akslarda sürekli
olmalı, kolon ve kirişler gerekli oluşumu sağlamalıdır. öğle proje bizde bulamazsınız. kuşatma için bakınız seçmeli raporlar kolon - kiriş birleşimi kesme güvenliği
 
Geri
Üst