V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

istinat duvarı

  1. C

    KUYU TEMEL

    Merhabalar, Sds: 2.051, ZC sınıfı, Taşıma gücü:43,8 ve sürsarj yük değerlerinde olan bu projemde kademeli istinat duvarı tasarımı yapmaya çalıştığımda sds değerinden dolayı sağ ve sol temel pabuçları çok yüksek değerlere ulaşıyor bu değerler de bulunması yola bir miktar giriyor buda uygulama...
  2. S

    İSTİNAT DUVARI - KAYMA GÜVENLİĞİ HATASI

    Merhaba, istinat duvarı çalışmamda kayma güvenliği hatası alıyorum, bitişik nizamdan dolayı arka tarafına diş yapamıyorum. Kayma güvenliği hatasını gidermemiz için ne gibi önlemler alınabilir, Kesit mi büyütülmeli yoksa taban dişi mi yapmalıyız.
  3. M

    istinat duvarı

    merhaba,projede istinat duvarı kotları mimariye uygun olarak çizildi fakat size sormak istediğim 1-İST01, bina temeline kadar indirilmeli mi? 2-İST02, bina temeline kadar indirilmeli mi yerinde mi kalmalı?
  4. A

    istinat duvarını taş duvar olarak modelleme

    programda istinat duvarları taş duvar olarak yapılabiliyor mu.?
  5. K

    istinat duvarı kesitleri ve yapı ile olan konumu

    Merhabalar, ekteki projede modellemiş olduğum istinat duvarları ve yapı ile olan konumu görülüyor. 1- Kesitlerim ve donatılarım hakkında iyileştirme yapılabilir mi? 2-Yapı ile böyle bi konuma sahip istinat duvarları nasıl modellenir, yapının ampatmanını iptal edip 5 cm derz bırakmayı...
  6. A

    istinat duvarı

    istinat duvarının arka kısmında parsele bitişik olduğundan topuk yapılmaması gerekiyor, istinat duvarında ki mevcut zemin bilgileri girilmiştir. yüksekliği de verilmiştir. Modelleme de tavsiyede bulunur musunuz ?
  7. N

    istinat duvarı yetersiz donatı

    8,20 yüksekliğinde istinat duvarım var ve donatıları 18lik donatıyı açsam da sağlayamıyorum. yardımcı olabilir misiniz
  8. G

    İSTİNAT DUVARI Statik Aktif Yanal Zemin İtkisi

    Merhaba, v10 da istinat duvarı tasarımımda Statik Aktif Yanal Zemin İtkisi Pas=0 çıkıyor. Aynı değerlerle 7 versiyonda Pas değeri veriliyor. Yardımcı olur musunuz?
  9. K

    İstinat Duvarı ve Radye Temel

    BİR PROJEMDE YAPI YERLEŞİM OLARAK TAM PARSEL SINIRINDADIR, HALİYLE O KISIMDA RADYE TEMELİMDE AMPATMAN YAPAMIYORUM, SADECE Bİ 30 CM LİK MESAFE VAR, BURAYA DA KOMŞU PARSELDEKİ TOPRAK İTKİSİNİ ENGELLEMEK İÇİN İSTİNAT DUVARI YAPMAM GEREKİYOR, İSTİNAT DURVARI PAPUCU İÇİN KENDİ PARSELİMDE DE YER...
  10. U

    Ters Dolgulu İstinat Duvarı

    Projemde temel ampatmanı parsel dışına taşmaması gerektiği için dolgunun ters tarafında kalıyor. Bu durumda hesaplama doğru yapılamıyor. Bunun için bir önerisi olan var mı? Teşekkürler.
  11. M

    İstinat duvarı içsel sürtünme açısı değeri

    Merhaba, İstinat çözümü yaparken sürtünme açısı değeri kesitlerimin çok büyük olmasına sebep oluyor. zemin etüd değerleri şu şekilde zemin sınıfı ZC qem=20 t/m2 Zemin etüdünde ''İstinat duvarı çalışmalarında Kaya kütlesi sınıflamasına göre inceleme alanının ampirik olarak kohezyonu (c= 250...
  12. A

    İstinat duvarı için temeli eğimli nasıl yaparım?

    Merhabalar; 40 metre uzunluğunda istinat duvarı oluşturucam. Başlangıç ve bitiş noktasın da 2.20 cm fark vardır. temeli nasıl eğimli yapabilirim ?
  13. S

    Arka dolgusu eğimli istinat hesapları

    Selamlar, Arka tarafı eğimli istinatlarda yük hesabı ve moment kolları hesabı temel kenarına göre yapılıyor. Temeli dolgu içine uzatmazsak hem hesaplanan yükler düşük hem de moment kolları az olduğu için daha küçük kesitler yeterli olabiliyor. Halbuki temelin dolgu içine uzatılması istinatlar...
  14. N

    istinat duvarı analiz görüntüsü yok

    programda istinat duvarı çizdim analiz yaptım ama analiz görüntüsü oluşmadı, perspektif ekran bomboş görünüyor. Aynı zamanda analiz raporlarında baktığımda yapıya etkiyen yük 0 görünüyor.
  15. G

    İstinat duvarı imalatı

    İyi çalışmalar herkese, ekteki projede yüksekliği 3.5 m olan bir istinat duvarı tasarladım, fakat parsel sınırında olmamdan başta arka pabuç yapmadık, fakat özellikle kayma güvenliğinde büyük sorunlar yaşadım bundan dolayı arka 1 m'lik arka pabuç ve 50 x 50'lik bir diş yaparak anca güvenli...
  16. E

    İSTİNAT DUVARI ANALİZ VE DONATI SORUNU

    Merhaba iyi çalışmalar, idecad 10.82 kullanıyorum fakat analiz yapıyorum donatı çıkmıyor çizimlerde yardımcı olabilecek varmı?
  17. C

    İstinat Duvarı Elevasyon Donatı Bölme

    istinat duvarında 1150 cm yüksekliğindeki elevasyondaki dikey donatıları 2 ye bölmemiz gerekiyor veya gerekirse 3 e, bindirme boyu ile birlikte. 1 veya 2 kısım olarak kalıp kurup dökebilmek için.
  18. T

    İstinat duvarı toptan göçme sorunu nasıl çözebilirim

    Bütün tahkikler kurtardığı halde toptan göçme kurtarmıyor bunun sebebi nedir
  19. T

    İstinat duvarı güçlendirme

    İstinat duvarı güçlendirmesin ile alaklı bir modül göremedik kullandığımız versiyon 10.82 İstinat duvarı güçlendirme ile ilgili bilgi almak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
  20. A

    İstinat Hesap Değerleri ( Cu kayma Dayanımı, Cd Kohezyon )

    Merhabalar, istinat duvar analizinde, gireceğimiz bölümleri ekte zemin etüdü ile birlikte ekledim, zemin etüdünde içsel sürtünme açısı ile kohezyon veriyor fakat analiz programında kayma dayanımı (cu), geri dolgu aynı malzeme ile doldurulacak, zemin kayma direnci açısı , geri dolgu kohezyon kat...
Geri
Üst