teşekkür ederim ilginiz için kolay gelsin iyi çalışmalar.önerilerim;
--iki yükleme durumunu aktif hale getirin (4.8.5.1)
--pg1 grup perdesinde kullanıcı başlık uzunluklarını 1. kat, zemin, bodrum katta 0.75 m yapın, (p7-p10)
--pg3 grup perdesinde aynı işlemi, yapın,
--pg1 grup perdesinde 1. bodrum da kısa başlık perdeleri tikini kaldırın,
--s39 kolonunu zemin ve 1. bodrum katta 60/80 yapın,
kurtarıyor.