V10.94 Son sürüm güncelleme yayınlandı (Lisanslı ve Deneme sürümü)

Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Merhaba ;

Ekte resim olarak paylaştıgım projemin 1.bodrum katına ait kalıp planı. ben bu katı x ve y yönünde rijit kabul etmeyerek analiz yaptığımda perde devrilme momenti hesabında su basmanda devam etmeyen bodrum perdeleride hesaba katılıyor. bunu nasıl iptal edebilirim.

Teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    171.4 KB · Görüntüleme: 20,480
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Teşekkürler oldu. ama perde ile kolonlar arasındaki derz boslugu uygulama yapmamız gerekiyor sanırım? kalıp planına baktığınızda bu katı x veya y yönünde veya 2sindede rijit kabul etme ihtimalimiz varmı peki..
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Kalıp planından görüldüğü kadarıyla;
yusuf15hira17":14l4zby1' Alıntı:
ama perde ile kolonlar arasındaki derz boslugu uygulama yapmamız gerekiyor sanırım?
Evet
yusuf15hira17":14l4zby1' Alıntı:
kalıp planına baktığınızda bu katı x veya y yönünde veya 2sindede rijit kabul etme ihtimalimiz varmı peki..
katı rijit kabul edebilmeniz için en az 3 taraftan perdeli olması lazım. (TBDY 2018 madde 3.3.1.1. a)

Ünver ÖZCAN
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Merhaba ;

Radye temel zemin gerilmeleri kontrolunde sadece 1.4+1.6Q degerlerine ait gerilmelerin kontrolü var diğer gerilmelerin kontrolü neden gözükmüyor olabilir acaba?

teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • ScreenHunter_208 Dec. 19 16.29.jpg
    ScreenHunter_208 Dec. 19 16.29.jpg
    258.1 KB · Görüntüleme: 20,350
  • ScreenHunter_209 Dec. 19 16.40.jpg
    ScreenHunter_209 Dec. 19 16.40.jpg
    144.8 KB · Görüntüleme: 20,344
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

yusuf15hira17":7o2st13i' Alıntı:
Merhaba ;
Radye temel zemin gerilmeleri kontrolunde sadece 1.4+1.6Q degerlerine ait gerilmelerin kontrolü var diğer gerilmelerin kontrolü neden gözükmüyor olabilir acaba?
teşekkürler
Merhaba,
Programda her bir sonlu elemanda en büyük taban basıncını veren yükleme kombinasyonu basılır. Projede tüm sonlu elemanlarda en büyük taban basıncını veren yükleme kombinasyonu 1.4G+1.6Q yüklemesinden kaynaklanmış olabilir.
İyi çalışmalar
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Tamamdır teşekkür ederim. belediyeye bildirdim fakat ikna olmadı. ayrıca temel alt diyagramları listesinide rapora ekleyerek verdim.
Levent Özpak":9kbgojdo' Alıntı:
yusuf15hira17":9kbgojdo' Alıntı:
Merhaba ;
Radye temel zemin gerilmeleri kontrolunde sadece 1.4+1.6Q degerlerine ait gerilmelerin kontrolü var diğer gerilmelerin kontrolü neden gözükmüyor olabilir acaba?
teşekkürler
Merhaba,
Programda her bir sonlu elemanda en büyük taban basıncını veren yükleme kombinasyonu basılır. Projede tüm sonlu elemanlarda en büyük taban basıncını veren yükleme kombinasyonu 1.4G+1.6Q yüklemesinden kaynaklanmış olabilir.
İyi çalışmalar
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Merhaba;
bir sorum daha olacak kusuruma bakmayın
başka bir proje için ekte gönderdiğim resimde kiriş sehim kontrolü için yapı özet raporunda degerler =0 olarak görünmekte. fakat normal sehim hesabı yapılmış, kiriş sehim kontrolu sayfalarında. yapı özet raporunda neden bu şekilde 0 olarak gözükmekte acaba. belediyeden özel olarak sormamı istediler. sık sık karşılaşılmaktaymış bu durumla.
 

Ekli dosyalar

  • ScreenHunter_212 Dec. 20 18.14.jpg
    ScreenHunter_212 Dec. 20 18.14.jpg
    27.3 KB · Görüntüleme: 20,263
  • ScreenHunter_213 Dec. 20 18.15.jpg
    ScreenHunter_213 Dec. 20 18.15.jpg
    163.7 KB · Görüntüleme: 20,263
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

yusuf15hira17":3vuabvbj' Alıntı:
Merhaba;
bir sorum daha olacak kusuruma bakmayın
başka bir proje için ekte gönderdiğim resimde kiriş sehim kontrolü için yapı özet raporunda degerler =0 olarak görünmekte. fakat normal sehim hesabı yapılmış, kiriş sehim kontrolu sayfalarında. yapı özet raporunda neden bu şekilde 0 olarak gözükmekte acaba. belediyeden özel olarak sormamı istediler. sık sık karşılaşılmaktaymış bu durumla.
Merhaba
Projedeki kirişlerin tamamında TS 500 Madde 13.2, Çizelge 13.1 "Eğilme elemanlarında Sehim Hesabı Gerektirmeyen (Yükseklik/Açıklık) Oranları"nı sağlandığı ve sehim kontrolü gerekmediği için tahkik yapılmamışsa Yapı Özet raporunda herhangi bir sehim değeri basılmaz. Sehim hesabı gerektirmeyen koşul sağlanmasına rağmen, sehim tahkiki yapmak istenirse Kiriş Özellikleri/Çatlamış Kesit-sehim sekmesinde "Sehim şartını her zaman denetle" seçeneği işaretlenebilir.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • sehim.png
    sehim.png
    22.1 KB · Görüntüleme: 20,247
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

bir yapı denetim firması perdeye kiriş saplanması ile alakalı perdede koloncuk oluşturulmasını talep ediyor. yönetmelikte bununla ilgili birşey göremedik. ama mantıklı geldiği için yapacağım. bazı programlarda bu tarz bir durumda otomatik koloncuk oluşturuluyormuş galiba. burası ile ilgili koloncuk gerekmediği ile alakalı yada gerilme yıgılması vs. ile ilgili bir problem olmadıgına dair hesap raporumuzda bir hesap detayı varmı.
bakınırken güçlü perde kontrolünde (p701 perdesinin) y yönünde hesap yapılmadıgını farkettim, bu konu ile alakalımıdır.
 

Ekli dosyalar

  • ScreenHunter_219 Dec. 23 00.38.jpg
    ScreenHunter_219 Dec. 23 00.38.jpg
    182.3 KB · Görüntüleme: 20,267
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Merhaba,

Temel ve kalıp planı çizimlerinde taramalar "hatch" olarak yapılırken kolon aplikasyon planı çizimlerinde "line" olarak yapılıyor. Kalıp planlarındaki gibi hatch yapılamaz mı? Taramanın line olması bazı düzenlemelerde sorun çıkarıyor.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

MaFiAMaX":3fvu106e' Alıntı:
Merhaba,

Temel ve kalıp planı çizimlerinde taramalar "hatch" olarak yapılırken kolon aplikasyon planı çizimlerinde "line" olarak yapılıyor. Kalıp planlarındaki gibi hatch yapılamaz mı? Taramanın line olması bazı düzenlemelerde sorun çıkarıyor.


Erhan Bey Merhaba,

Kolon aplikasyonlarda ki kolon ve perde taramaları da hatch olarak yapılmaktadır. Başka bir çizimden mi bahsediyorsunuz acaba? Resimde gösterdiğim gibi taramaları seçip tipini değiştirebilirsiniz.



Hatch tipini çizim almadan önce belirleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • kolonapl.png
    kolonapl.png
    35.2 KB · Görüntüleme: 20,110
  • kolonaplc.png
    kolonaplc.png
    27 KB · Görüntüleme: 20,106
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

Merhaba Yasin Bey,

Sorumu eksik sormuşum. Kolon aplikasyon çizimlerini export ettikten sonra dwg çizime bakınca hatchler parçalanmış oluyor. Kalıp ve temel planı çizimlerinde böyle bir sorun yok.
 

Ekli dosyalar

  • kolon-hatch-export.png
    kolon-hatch-export.png
    10.2 KB · Görüntüleme: 20,086
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

10.016 sürümünün beta sürümünü yükledim bir kaç çalışmamı analiz ettim ama bazı problemler var gibi.

radye temelin 14 sürümünde yeten taşıma kapasitesi 16 sürümünde yetmiyor. 14 vers. max kapasite 43 iken
hiç birşey değiştirmeden 16 vers. analiz yaptıgımda 55 civarı. bu kadar fark olmamalı.

döşeme gerilme kontrollerindede aynı şekilde 14 vers. bi problem yokken 16 vers. da var. 4 metre ye 5 metre acıklıklı 20 cm plak döşemede
çekme gerilmesi kontrolü sağlanamadı hatası almak şaşırttı beni.
 

Ekli dosyalar

  • ScreenHunter_287 Jan. 15 08.14.jpg
    ScreenHunter_287 Jan. 15 08.14.jpg
    69.7 KB · Görüntüleme: 19,812
Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı

v10.14 sürümü ile kayıt edilmiş projeyi yükleyin, bakalım. Bu tip bildirimlerin proje olmadan incelenmesi mümkün değil.

v10.14 ile v10.16 arasında, sonuçları da bazı durumlarda ufak değiştirebilecek değişiklikler yapıldı .

Sizi burada kayıt yaptığınız email adresinen kullanıcılar listemizden bulamadık. Bize kendinizi tanıtırmısınız.
Buraya yazmak için kullanıcı olmanız gerekmiyor. Kullancı değilim de diyebilirsiniz. Bu durumda kendinizi tanıtmanıza da gerek yok.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

ideCAD Statik IDS v10.17 programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.




10.17 sürümünde, 10.14'e göre yapılan çalışmalar :
20.01.2020

1. TBDY 2018 yönetmeliği Ek 4B.3, 4.4.2, 4.6.2.1, 4.8.3 maddeleriyle tam uyumlu, zaman tanım alanında mod toplama yöntemi ile dinamik analiz
2. TBDY 2018'e göre istinat duvarı hesabı ve raporları
3. Rijit bodrumlu binaların TBDY Madde 4.3.6.2'ye göre tek seferde çözülmesi analiz ayarlarında opsiyonel olarak eklendi.
4. Raporlarda yönetmelik tutarlılık kontrolleri geliştirildi. Süneklik düzeyi kontrolleri, R katsayısı hataları, deprem tasarım sınıfı kontrolleri, devrilme momenti kontrolüne bağlı olarak seçilmesi gereken yapı tipi belirtilerek kullanıcı uyarılıyor. Rapor başında verilen hatalar listesine ve yapı özet raporları bölümüne daha fazla kontrol eklendi.
5. Perde grubu (poligon perde raporları) ve rapor görselleri eklendi. Raporda grup perde ön bilgileri, grup perde betonarme raporları, grup perde statik sonuçları vb. alt başlıklar olarak veriliyor.
6. Perde gruplarının ekran görüntüleri yapı genel yerleşim şekilleri raporunda, yapı planı çiziminde, taralı olarak veriliyor ve grup adı yazılıyor.
7. Tasarıma ait eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
8. Temele aktarılan eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
9. Perde ayarlarına Kısa başlık perdesi seçeneği eklendi. Perde boyut koşulunu sağlamayan, başka bir perdeye veya perde grubuna dahil kısa perdelerin grup perde ile birlikte başlık olarak tasarlanması imkanı eklendi.
10. Perde gruplarına ait olan kısa perdelerin başlık bölgeleri çizimleri düzenlendi.
11. Perde grubu çizimlerinde başlık donatı sayıları ortak gösteriliyor ve başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
12. Perde gruplarının kapasite diyagramlarının gösterimi iyileştirildi.
13. Perde grubu kesme kuvveti raporunda satırların daha rahat takip edilebilmesi için her bir perde grubu arasına çizgi eklendi.
14. Doğrusal performans analizi sonuçlarının 3B görselleştirmede tasarım sonuç bölümünde incelenebilmesi olanağı eklendi
15. Düşey deprem etkilerinin tepki spektrumu modal hesap algoritmasında hızlandırma ve iyileştirmeler yapıldı.
16. Rijit diyaframsız çelik veya betonarme yapılar için eleman bazında göreli öteleme sınır kontrolleri ve raporları eklendi.
17. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği veya kritik perde dışında başlık bölgesi için minimum pursantaj değerleri eklendi
18. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği başlık bölgesinin tüm kat boyunca aynı alınabilmesi seçeneği eklendi.
19. IFC formatında veri okuma ve veri kayıt etme olanağı eklendi
20. Bodrum kat kabulü için periyot kontrolü, yapı özet raporunda hesap yöntemi ve R katsayısı seçimi raporuna da eklendi.
21. Süneklik düzeyi yüksek perde raporu yenilendi.
22. Perde tasarım eğilme momentleri raporu yenilendi.
23. Kren içeren yapılar için modal hesapta iyileştirmeler yapıldı.
24. Deprem yönetmeliği raporunda verilen TBDY 2018 madde 4.3.2.4.a ve 4.3.2.4.b kontrol bilgileri yapı özet raporuna da eklendi.
25. Bodrum kat kabulü için yapılan periyot kontrolleri yapı özet raporuna eklendi.
26. Aynı kat içerisinde betonarme ve çelik döşemelerin birlikte bulunduğu yapılar için 2.mertebe gösterge değeri hesabı geliştirildi.
27. Sık kullanılan Obje Bul komutu, programın solunda bulunan araç çubuğuna eklendi.
28. Riskli bina raporunda özet bilgi tablosunda hesapta kullanılan beton ve donatı dayanım bilgileri eklendi.
29. 12m'den uzun perdeler için bindirmeli ek ve gönye boyları TBDY Madde 7.6.4'de verilen esaslara göre düzenlendi. (Serhat Proje Grubu, Erhan Mollaoğlu)
30. TBDY 2018 yönetmelik kapsamında, kesiti katlar arasında değişen kolonların kolon düşey açılımı iyileştirildi. (Oznb , Erhan Mollaoğlu)
31. Perde çizimlerinde başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
32. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında, döşemelerde yapılan düzlem içi kayma, basınç veya çekme kontrolünü sağlamayan döşemeler için sadece raporda gösterilen uyarılar döşeme betonarme diyaloğuna da eklendi.
33. Geometri kontrolünde TDBY 2018 seçiliyken, 20/50 kiriş için referans verilen maddesi TBDY 2007 olarak gösteriliyordu. TBDY 2018'e göre değiştirildi.
34. Radye temel kalınlıkları geoteknik raporuna eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
35. Göreli kat ötelemesi kontrolü için analiz ayarlarında tanımlanan DD-3'e ait spektrum bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporuna eklendi. (Mesut Kesgin, Şeyda Yılmaz)
36. Yapı özet raporunda bazı satırlar koyu renkli satır- açık renk satır sıra düzenine uygun verilmiyordu, arka arkaya açık renkte veriliyordu. Bu durum bir koyu satır-bir açık satır olarak düzeltildi. (Fırat Durmaz)
37. Sürekli temel betonarme diyaloğunda, bir sürekli temelin üzerindeyken seç düğmesi tıklandığında tüm temeller seçiliyordu, artık sadece ilgili sürekli temel seçiliyor. (Çağlar Aydın)
38. Berkitme levhası için diyaloğa Ters çevir seçeneği eklendi.
39. Aşıkların toplu olarak seçilmesi veya seçimi kaldırılması için komut modu eklendi. Sol shift ile işlem yapılabiliyor.
40. Kiriş kesme donatısı raporunda kontrol sütununda < gösterimi =< olarak değiştirildi.
41. Tonoz ayarlarında saçak tiplerinin görselleri eklendi.
42. Projede Analiz ayarlarında inşaat aşamaları hesabı aktifken performans analizi sonrasında etkiler görünmüyordu. Düzeltildi. (Uğur Oflaz)
43. Projede kiriş betonarme diyaloğuna girince ya da kiriş açılımı almak isteyince program kapanıyordu. Kapanmasına neden olan durum için önlem alındı. (Emrah Tufan)
44. Açılı perde üzerinde açılan kapı/pencere boşluğu 3B görselleştirmede yerleştirilen konumda görünmüyordu. Düzeltildi. (Basri Akyıldız)
45. Radye temelde, sürekli temel ve tekil detaylarında verilen TBDY 2007'ye göre verilen temel filiz detayları TBDY 2018'e göre düzenlendi. (Tevekkül, Serhat Proje Grubu)
46. Farklı tipte 2B çizimler arasında kopyalama işleminde katman özelliklerinin korunması işlemi geliştirildi. Donatı, donatı toplam uzunluk yazısı, donatı ara uzunluk yazısı, çizim katmanları, kopyala işlemi sonrasında kullanılabiliyor.
47. Kiriş yükleri raporunda kiriş zati yükü için, yük tanımı olarak sabit yük terimi yerine zati yük terimi yazılıyor.
48. TBDY 2018 için hazırlanan geoteknik raporu, TBDY 2007 için de ayarlandı. 1.4G+1.6Q yüklemesine ait zemin basınç değerleri raporda verilmiyordu, eklendi.
49. Geometri kontrolüne, planda uzun kenarın kısa kenarı oranı en az altı olan kolon elemanları için perde olarak modellenmelidir uyarısı eklendi.
50. Perde raporunda, perde uzunluğu ln terimi olarak gösterilen değişken, deprem yönetmeliğinde kullanılan lw terimi olarak gösteriliyor.
51. S420, B420C kullanımı seçeneği Analiz ayarları/Diğer sekmesine seçenek konuldu.
52. Sürekli temel ampatmansız olarak tanımlanırsa, sürekli temel raporda ampatman hesabı artık basılmıyor. Öncesinde ampatman değerleri sıfır olarak veriliyordu.
53. Sürekli temel statik bilgileri raporunda temelin ucu boş veya başka bir sürekli temele bağlanması durumuna göre verilen mesnet bilgileri düzenlendi (Halil Tek'in projesi)
54. Doğrusal performans analizi raporunda artık basılmasına gerek olmayan bilgiler kaldırıldı.
55. Perde detayları ve kolon düşey açılımı metraj tablosunda, global pozlama işaretli değilse temel ankraj filizleri iki kez veriliyordu. Düzeltildi. Genel metrajda sorun yoktu.
56. Elemanlara dış yük tanımı sırasında seçilebilen yükleme durumları için düzenleme yapıldı. Yük tanımı sırasında seçimine gerekli olmayan yükleme durumları kaldırıldı.
57. Bir katta, tüm döşemeleri düşük döşeme tanımlanmış bir yapıda katta rijit diyafram oluşmaması durumu giderildi.
58. Analizi durumu diyalogunda İptal butonu analizin iptali için daha hızlı yanıt vermesi sağlandı.
59. Geoteknik raporda tekil temelin yazım hatası düzeltildi, sürekli temel tekil temel, tekil temelin sürekli temel olarak gösterilmesi durumu iyileştirildi.
60. TS 498'e göre hareketli yük azaltması, etkin kesit rijitlikleri uygulanmış düşey hareketli yükler için de kullanımı sağlandı.
61. Projede kazıklı temeller için tanımlanan zemin katmanları, diyaloğa tekrar girdiğimizde görünmüyordu. İyileştirildi. (Hakan Baykara)
62. Bölünen kirişlerde kiriş yükleri raporunda sabit ve hareketli yükler, kiriş parça sayısı kadar ayrı kalemlerde gösteriliyordu. Her kalemde yükler aynı ise artık tek gösterimle raporlanıyor. (cagdaserel)
63. Projede kolon betonarme diyaloğunda ve analiz sistemi görüntüleme ekranında herhangi bir yetersizlik yok iken Kolon Özet raporunda ve Kolon Kesme Güvenliği raporunda yetersiz olan kolonların görülüyordu. İyileştirildi. (Onur Kızıldamar' ın projesi)
64. Kar yükleri toplam yapı ağırlığına TBDY bölüm 4.5.9.2 'e 0.3 çarpanıyla ekleniyor.
65. İstinat duvarı betonarme diyalogunda donatıların kilitlenmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
66. İstinat duvarı çiziminde sehpa donatı detayı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
67. Zoom seçim komutu ribbon menüye ekledi.
68. Perde grubu raporu komutu ribbon menüye ekledi.
69. Kalıp ve temel aplikasyon planında, Ss ve S1 Değerleri, çevresel etki sınıfı, bina kullanım sınıfı, bina yükseklik sınıfı, deprem tasarım sınıfı, dayanım fazlalığı katsayıları vb. bilgilerin verildiği antet eklendi. (Özge Öncü)
70. Analiz ayarları TBDY seçenekleri sekmesinde yarı rijit diyafram seçeneği işaretlenmesine karşın seçim etkin olmuyordu. İyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
71. Merdiven mesnetlerini ayarlarken aslında değişim uygulanmasına karşın, mesnetlenme uzaklığı hep 25 cm'de sabit kalmış gibi görünüyordu. Kenar tekrar tıklandığında artık değiştirilen değer kadar görünüyor. (forum-onuralbayrak)
72. Betonarme materyal statik bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporunda, Malzeme Bilgileri başlığı altında veriliyor.
73. Kolon mantosu çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
74. Perde raporunda, perde donatı adedinin bazı durumlarda 2 adet fazla gösterilmesi durumu iyileştirdi. (Necati Yalçın, Şükrü Şahin, Ali Hasan Yoluç, forum emreyaykin)
75. Perde raporlarında düşey donatılar, artık çizimlerdeki gibi adet ve aralık olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
76. Rapor programında hata oklarını kullanarak önceki-sonraki hatayı sırasıyla görebilme işlemine yönelik iyileştirme yapıldı.
77. Temel filiz detaylarında da bazı boy yazılarının üst üste gelmesi durumu iyileştirildi.
78. Poligon kolonlarda çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
79. Birden fazla katta temel varken geoteknik raporunda, projenin zemin basıncı grafiği gösteriminde artık arka plan siyah olarak değil, beyaz olarak veriliyor. (Erhan Mollaoğlu)
80. Yapı Özet Raporu'na etkin kesit rijitlikleri tablosunu eklendi.
81. 10 versiyonu içinde ara versiyonlar için eski versiyon olarak kaydet imkanı eklendi.
82. Perde detayındaki uç bölge donatı sayısı hatalı olmamasına karşın bazı katlarda çizimde farklı yazılması durumu iyileştirildi.
83. Şablonlarda kolon perde donatılarının çoklu renklerde gösterimini düzenlendi.
84. Radye döşeme kenarı ayarları kayıt edilmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
85. Bağ kirişi bağlılık derecesi raporu projede belirtilen duruma göre iyileştirildi. (Şükrü Şahin)
86. Performans analizi için bilgi düzeyine ilişkin iyileştirme yapıldı. Sınırlı bilgi düzeyinde, her katta en az üç adet beton örneği, kapsamlı bilgi düzeyinde, zemin katta üç, diğer katlarda en az iki, toplamda en az dokuz adet ve her 400 m2'den bir adet beton örneği yazısı eklendi.
87. Perde grubu ucunda kolon tanımlandıysa grup betonarme diyaloğunda artık o kolonların da çizimde gösteriliyor. Önceden ucu boş bırakılıyordu.
88. Perde grubu içinde kolon varken veya analiz yapılmadan perde grubu raporu alındığında program kapanıyordu. İyileştirildi.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

Çok önemli iyileştirme ve geliştirmeler var. Ellerinize sağlık.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

Analiz sonrası GRUP PERDE Kesme Güvenliği sorunlarını daha pratik incelemek için 2 adet önerim ektedir
 

Ekli dosyalar

  • Öneri.JPG
    Öneri.JPG
    129.2 KB · Görüntüleme: 19,255
  • Öneri2.JPG
    Öneri2.JPG
    112.7 KB · Görüntüleme: 19,255
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

Mahmut Şengül":1nsiqmdd' Alıntı:
Analiz sonrası GRUP PERDE Kesme Güvenliği sorunlarını daha pratik incelemek için 2 adet önerim ektedir
İlk önerinizdeki işlemi siz yapabilirsiniz;
-Herhangi bir toolbarın üzerinde farenin sağ tuşuna basın. Açılan menüden "Özelleştir" satırını tıklayın.

-Açılan diyalogda "Kategoriler" bölümünden "Rapor" u, seçin.
-Komutlar bölümünden "Perde Grubunu satırını seçip, farenin sol tuşuna basılı tutarak, istediğiniz toolbara sürükleyip, bırakın.
 

Ekli dosyalar

  • özelleştir.png
    özelleştir.png
    23.7 KB · Görüntüleme: 19,200
  • özelleştir_2.png
    özelleştir_2.png
    57.2 KB · Görüntüleme: 19,200
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*

İlave olarak; Yapı Ağacı/Sonuçlar bölümünden Perde Grubu Kesme güvenliği ve diğer raporlara kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • yapıağacı.png
    yapıağacı.png
    261.8 KB · Görüntüleme: 19,257
Geri
Üst