2m proje
Kıdemli Üye
merhaba;Göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın diye hata alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?
yapınızı üst yapı + temel etkileşimli çözmeyiniz. İyileştirme yapılıyor ve siz iyileştirme neticesindeki zemin verilerini kullanmıyorsanız (idarenin dayatmasıyla) zaten etkileşimli çözümünüz hatalı olacaktır ve gerçek davranışı yansıtmayacaktır.
Temel etkileşimsiz çözümde göreli kat ötelemeniz çok rahat kurtarıyor, hatta taşıyıcı boyutlarınızı normale çekebilirsiniz. Etkileşimsiz çözümde temel donatılarınız artacaktır bu sorunu da temel kalınlığını 60cm ve ana donatıyı da Ø20/10 olarak seçerseniz (ilave yoğunluğu biraz olacak) göreli kat ötelemesi sorunundan kurtulacaksınız ve daha ekonomik bir proje olacak.
poligon olmayan kolonlarınızı ben küçülttüm, sizde poligon kolonlarınızın boyutlarını optimize edebilirsiniz.
Saygılarımla.