V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kesme güvenliği

  1. M

    kesme güvenliği sağlanmıyor

    günaydınlar projemde kesme güvenliği sağlanmıyor lütfen yardımcııııı olur muussunuzz @Ünver ÖZCAN
  2. D

    kesme güvenliği hatası

    Merhaba, projemde c25 beton sınıfı kullanarak kesitleri değiştirmeden bu hataları nasıl giderebilirim boyuna donatıyı minimumda kullandım , etriye çapını ve sayısını arttırdım ama sonuç değişmedi yardımlarınızı bekliyorum
  3. S

    PERDE KESME GÜVENLİĞİ SORUNU

    PERDE KAPASİTE SORUNU VE TEMEL DEKİ GÜVENLİK SORUNU AŞAMIYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM.
  4. C

    Perde kesme güvenliği sağlanmıyor hatası

    merhabalar değerli grup üyeleri, ekte yer almakta olan projemde rijit olmayan bodrum katımda bulunan p32 perdesinde kesme hatası ve donatı alanı hatası alıyorum perde genişliği ve donatı çaplarını değiştirmeme rağmen sorunu çözemedim bir türlü yardımcı olabilir misiniz.
  5. M

    kesme güvenliği sağlanmıyor

    merhabalar projemde sürekli aynı hata kesme güvenliği sağlanmadı hatası şaftların arası kirişde döndüm yine aynı hata verilen önerileride uyguladım yardımcı olur musunuz teşekkür ediyorum
  6. M

    kesme güvenliği sağlanamadı

    merhabalar projemde kesme güvenliği sağlanmadı yardımcı olur musunuz
  7. M

    kesme güvenliği sağlanmıyor

    merhabalar projemde kesme güvenliği sağlanmıyor yardımcı olurmusunuz
  8. M

    kesme güvenliği ve maksimum pursantaj aşıldı

    merhabalar projemde analizde çok fazla hata çıkıyor maksimum pursantaj ve kesme güvenliği gibi hatalar veriyor yardımcı olur musunuz nerelerde hata yapıyorummm
  9. H

    KOLON KİRİŞ KESME GÜVENLİĞİ

    Kolay gelsin arkadaşlar programı yeni kullanmaya başladım bodrum kat kirişlerime 5cm kaçıklık verdiğimde sistem düzeliyor kolon kiriş kesme sorunu gidiyor kaçıklık vermeden kolonları büyütmemi istiyor kolonları büyütmeden ve kaçıklık vermeden bu hatayı nasıl çözebilirim yardımcı olursanız...
  10. Rıdvan TURAN

    Geometri hataları ve perde kesme güvenliği hatalarını aşamadım

    Geometri hataları, perde kesme güvenliği hataları, perde donatı yetersiz hataları alıyorum. Proje hakkında yorum yapabilir misiniz?
  11. S

    kolon kiriş kesme güvenliği kontrolünde konsol kirişler niçin işin içine sokulmuyor?

    Merhaba, internette denk geldigim bir yazi süneklik düzeyi yüksek cercevelerdeki kolon-kiris birlesimlerini tasarlarken konsol ve basit kirislerin (hesap kurtarmazsa) hesaba dahil edilmemesini tavsiye ediyordu ve idecad'te böyle bir secenek oldugunu ögrendim o yazida, belki diger yerli veya...
  12. S

    Perde kesme güvenliği sağlanmıyor

    Merhabalar Projede zemin kat SP11 perdesinde "perde kesme güvenliği sağlanamıyor" ve "donatı yetersiz" hatalarını alıyorum. Olası çözümler için: -Beton ve donatı sınıfını değiştirdim. -SP11 perdesinin enkesitini büyüttüm. -Etriye donatı çapını arttırdım. Ancak sürekli aynı hata ile karşılaştım...
  13. A

    Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği için ne tavsiye edersiniz?

    Merhabalar; kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği aşamadım.tavsiyeniz olur mu ? kubbe çizimi ile ilgili öğretici video veya yazılı kaynak bilen var mı ?
  14. E

    Perdede kesme güvenliği sağlanamıyor .

    Merhaba herkese ; Perde de kesme güveliği sağlanamıyor ve donatı yetersiz uyarısı alıyorum . Bir çok yöntem denedim ama sonuca ulaşamadım. Projemi ekliyorum .Önerisi olan var mı?
  15. A

    Kenetlenme boyu - kesme güvenliği - sehim problemleri

    iyi çalışmalar. ek'te gönderdiğim projemdeki bir kaç hata için bilginize başvurmak istiyorum. 1- 4.kat s02ve s22 kolonlarında bulunan konsol kirişin sehim hatası ve kesme güvenliği hatası dublex daire merdivenlerinden dolayı derin kiriş tanımlamam gerekiyor, ama büyük bi konsol taşımadığı...
  16. B

    Perde Kesme Güvenliği Sağlanmıyor

    Herkese iyi akşamlar. Projemdeki perde kesme güvenliği hastasını gideremiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
  17. S

    kolon kiriş kesme güvenliği

    projemde S05 kolonumda güvenliği sağlatamadım yönünü kapılara denk geldiği için aşağı yukarı çeviremedim kaçıklık verince kurtarıyor ama o da kötü görüntü oluşuyor yardımcı olabilir misiniz
  18. S

    PERDE KESME GÜVENLİĞİ SAĞLANMIYOR

    Su basman perdelerindeki kesme güvenliği problemini birtürlü çözemiyorum ne yaptıysam bu problemi çözemedim,Birde grup perdelerde kesme ve kapasite yetersiz sorunu alıyorum nekadar donatıları düzenlesemde sonuç alamadım.Sistemdeki ana problem nedir ne yapmak lazım yardımcı olursanız çok...
  19. W

    KOLON KİRİŞ KESME GÜVENLİĞİ

    Kolon büyütme yapamıyorum kirişler genişletilince başka sıkıntılar çıkıyor bir yerde hata mı yapıyorum ilgilenir misiniz?projeyi nereden sizlerle paylaşabilirim acil yardım lazım
  20. S

    Kolon kiriş kesme güvenliği hatası

    Analiz sonucundan kolon-kiriş kesme güvenliği hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz?
Geri