V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kiriş

  1. F

    BETONARME KOLON ÇELİK KİRİŞ BİRLEŞİMİ

    ÇELİK PROJEMİN BİRLEŞİM DETAYLARINDA SIKINTI YAŞIYORUM ÖZELLİK BETONARME KOLON ÇELİK KİRİŞ BİRLEŞİMİNDE YARDIMCI OLUR MUSUNUZ
  2. E

    Kolon kiriş kesme güvenliği hatasını düzeltemedim

    Demo v10.82 de onaylanmış proje üzerinde çalışıyorum. ( 5 yıl öncesine ait proje ) 10 katlı projede sürekli gösterilen yerlerde kolon kiriş kesme güvensizliği hatası alıyorum. Kolon kiriş boyutlarını değiştirdim.Ne yaptıysam bi türlü düzetlemedim.Modellemede mi hata yaptım yoksa demo sürümünden...
  3. F

    Bodrum perdesine kiriş saplamak

    Bodrum çevre perdelerinin orta bölgelerine kirişlerin bağlanması herhangi bir sorun teşkil eder mi? Kirişe saplama atmak gibi uygulamada bodrum perdesiyle kiriş beraber dökülemediği için bu durumda saplama bölgesine kolon atmak gerekir mi ? Yönetmelik bu konuda bir bilgi veriyor mu bize ...
  4. I

    Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlamadı.

    Merhaba Sayın Yöneticiler, yüklediğim projede zemin kat S9 ve S13 kolonlarında kolon kiriş birleşim bölgesindeki hatayı farklı boyutlar denememe rağmen çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. https://we.tl/t-wjzJwaHYJf
  5. A

    Kolon kiriş kenetlenme boyu sağlanmıyor

    bir örnek vererek soru soracağım.Z+6 katlı bir binayı kirişli plak olarak çözümledim. 3 kat da bir kolonun kirişle kenetlenme boyu sağlamıyor.(tüm katlarda kolon ve kirişler aynı aks da ve aynı doğrultularda, aynı ebatta...). Diğer katlarda kenetlenme boyu ile alakalı bir sorun yaşamazken neden...
  6. Z

    Kenetlenme koşulu sağlanmadı hatasını alıyorum

    ekte gönderdiğim kenetlenme koşulu hatası alıyorum fakat bunun için yaptığım çalışmalarımda kirişin donatı çapını düşürmem gerektiği yada kolon kiriş ebatının değiştirilmesi gerektiğinin bilgisine vardım.Fakat sorunu hala gideremedim bunun için öneri ve tavsiyenize başvurdum.iyi çalışmalar.
  7. F

    Perdelere saplanan kirişlere çok fazla donatı atıyor

    Perdelere saplanan kirişlere çok fazla donatı atıyor rijitliğini azaltmama rağmen olumlu sonuç alamadım. linki yazdım bu konuda yardımcı olur musunuz? yapmam gereken başka bir şey var mıdır? https://we.tl/t-g5qfcZYaMG
  8. E

    Ters kiriş

    Ters kiriş tanımlarken, forumda idecad yetkilileri tarafından yazılmış şu kurala göre ters kiriş tanımlaması yapıyorum; ------------------------------------------------------------ Mesajgönderen HakanŞahin » 03 May 2019, 12:58 Tanımlama kirişin üst kotuna ve yüksekliğine bağlıdır. Kiriş...
  9. H

    KİRİŞ KENETLENME BOYU SORUNUNU AŞAMIYORUM

    1)Perde boyutlarını 30 cm yapmama rağmen sorunu aşamıyorum. Ayrıca boyutlar alt katta da aynı olduğu halde alt katta bu hatayı vermiyor, üst katta bu hatayı veriyor. 2)Sürekli olan kirişlerde bu hatayı vermemesi gerekmez mi ? P99 perdesinde kiriş devam etmektedir...
  10. E

    Kesişen Saplama Kirişler nasıl modellenir

    Merhaba, Resimdeki gibi saplama kirişleri bütün olarak mı modellemeliyim yoksa parçalı olarak farklı isimlerde mi modellemeliyim.
  11. G

    Kiriş Etriye Aralığı

    Merhaba. Kirişlerde sıklaştırma bölgesi dışında kalan orta bölgelerin etriye aralıklarını istediğim gibi ayarlamak için ne yapmalıyım? Kiriş parametrelerindeki değerleri değiştirdiğimde sıklaştırma bölgesinin etriye aralığı da değişiyor. Bir de normalde 12'lik donatı kullanmadığımda kiriş...
  12. 2

    Balkon motif kirişleri

    Fotoğrafta görülen balkon uç kısımlarında bulunan mimari projede motif olarak adlandırılan 20/30 ölçülerindeki elemanları 20/30 ebatlarında kiriş olarak tanımlayıp hesaplasak ve minimum şartı sağlamamasını dikkate almasak yanlış bir çözümleme yapmış olur muyum ?
  13. H

    Kolon-Kiriş kesme güvenliği

    Kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliğinde önceki projeye göre abartılı bir şekilde sorun yaşıyorum. Örneğin 110-30 ebatlarındaki kolonun 30 cm'lik kesitine sadece (30/50) bir adet kiriş biniyor ve kolon-kiriş kesme güvenliği sağlanmıyor. Yardımcı olabilecek bir arkadaşımız varsa çok sevinirim.
  14. mustafaureyen

    Kiriş donatısı az hatası veriyor program (kademeli bina)

    HERKESE KOLAY GELSİN. İKİ KADEMELİ BİR YAPI İÇİN MODELİM LİNKTEDİR. KİRİŞ DONATI ALANLARI YETERLİ GÖRÜNMESİNE RAĞMEN KİRİŞ DONATISI AZ HATASI VERİYOR. YORUMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
  15. M

    Kiriş Özellikleri - Serbestlikler Sekmesi

    - Bu sekme hangi durumlarda kullanılabilir ? Bir kaç örnek verebilir misiniz ?
  16. M

    Kiriş sehim sınırı aşıldı

    MERHABA HERKESE. İYİ ÇALIŞMALAR . HER SEFERİNDE KARŞILAŞTIĞIM BU SORUNU DAHA KISA SÜREDE NASIL ÇÖZERİMİN CEVABNI ALABİLMEK İÇİN BU KEZ FORUMDA BELİRTMEK İSTEDİM. 1. OLARAK RESİMDE KIRMIZI ÇEMBER İÇİNDE BELİRTTİĞİM KÖŞE DÖŞEMELERİNİ 45 DERECELİK AÇI İLE BU DÖŞEMENİN DİBİNDEKİ KOLONA DOĞRU YÜKÜ...
  17. T

    Kiriş Nmax hatası alıyorum. C30 yapmadan nasıl düzeltirim?

    kirişte Nmax hatası alıyorum? beton sınıfını C30 yapmadan bunu düzeltebilir miyim?
  18. M

    Betonarme kalıp metrajı nasıl yapılır

    Kalıp metrajı yaparken betonarme kolon ve perde çizdim kolonun perde ile bitişen yüzeyini hem kolonda hem perde tam alıyor, konsol döşeme alınlarını dikkate almıyor resimde işaretlediğim yüzler + - idecad kalıp metraj hesaplama mantığı nasıl teşekkürler
  19. M

    Kiriş sehim sorunu

    Sadece bir kiriş bu sorunu veriyor aynı kriterlerde diğer kirişler bu sorunu vermiyor. analiz sonuçlarını inceledim ama işin içinden çıkamadım bu sorunu veren 2 kirişin basınç donatısını arttırıp çözdüm fakat bi hesap hatası olabilir mi diye bu kiriş için danışmak istedim Şimdiden teşekkürler
  20. 4

    Kemer kiriş

    iyi çalışmalar idecad betonarmede kemer kiriş yapılıyor mu .
Geri
Üst