Merhaba ;

Ekteki resimde yolladıgım sistemde çözmüş oldugum plak döşeme proje için süneklik düzeyi yüksek çözüm yapıyorum ama perde ekledikçe toplam devrilme momenti/Mo 0.75 in üzerine cıkıyor. 0.40 ila 0.75 arasında kalamıyorum. Perdemi silmem gerekiyor bu aralıkta kalabilmem için. Mantıken perde ekledikce ilgili şartı sağlayabilmem gerekmezmi.
 

Ekli dosyalar

  • 7564cac5-1d8e-4ac7-8bcc-7da98dd08b70.jpg
    7564cac5-1d8e-4ac7-8bcc-7da98dd08b70.jpg
    163.8 KB · Görüntüleme: 13,521
  • 1c0bacc8-54ef-456e-a976-46370c0bbac4.jpg
    1c0bacc8-54ef-456e-a976-46370c0bbac4.jpg
    223.7 KB · Görüntüleme: 13,523
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

yusuf15hira17":30gs3ud2' Alıntı:
Merhaba ;

Ekteki resimde yolladıgım sistemde çözmüş oldugum plak döşeme proje için süneklik düzeyi yüksek çözüm yapıyorum ama perde ekledikçe toplam devrilme momenti/Mo 0.75 in üzerine cıkıyor. 0.40 ila 0.75 arasında kalamıyorum. Perdemi silmem gerekiyor bu aralıkta kalabilmem için. Mantıken perde ekledikce ilgili şartı sağlayabilmem gerekmezmi.
Merhaba,

Perde ekledikçe oranın artması doğal.
Projenizi ideYAPI teknik desteğe göndererek telefonla teknik destek ile irtibat kurun. Programda buna benzer bir durum tespit ettik, sizin projenizde ki durum benzerlik gösteriyor olabilir.
Projenizi gönderirseniz test için Argeye iletebiliriz. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İlerleyen tarihte bir güncelleme (v10.03) gelecektir. Gelecek versiyonda , X Çarpı yerine durumu açıklayan bir ifade yazılacaktır.
ilginiz için teşekkürler
 
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

Düz mantıkla bakacak olursak sisteminizin nasıl olduğuna bakıyorsunuz. Eğer 0.40 tan küçükse sisteminiz kolon kiriş çerçeveli sistem olarak, 0.75 ten büyükse perdelerin karşıladığı sistem ve arada bir değerde isenizde sisteminizin kolonlarla perdelerin birlikte çalıştığı sistemdir diyebiliriz. ama sizin eklemiş olduğunuz ekran görüntüsüne göre bir hata var.
 
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

Merhaba;

Mdev/Mo oranlarınız biraz yüksek gibi ama, sistemdeki perdeler arttıkça bu oranın artması gayet mantıklı bir durum, buna neden şaşırdığınızı anlayamadım. Mdev/Mo oranını 0.4 ile 0.75 aralığında tutmak istiyorsanız daha az perde kullanmanız mantıklı bir yaklaşım olurdu.

Yasin beyin söylediği gibi Mdev/Mo oranının fazla çıkmasına sebep olan bir durum varsa o da ayrı bir konu tabiki.

Modelinizi ekleseydiniz daha sağlıklı bir yorum yapılabilirdi diye düşünüyorum.

Saygılarımla.
 
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

yusuf15hira17":1yexabvr' Alıntı:
Merhaba ;

Ekteki resimde yolladıgım sistemde çözmüş oldugum plak döşeme proje için süneklik düzeyi yüksek çözüm yapıyorum ama perde ekledikçe toplam devrilme momenti/Mo 0.75 in üzerine cıkıyor. 0.40 ila 0.75 arasında kalamıyorum. Perdemi silmem gerekiyor bu aralıkta kalabilmem için. Mantıken perde ekledikce ilgili şartı sağlayabilmem gerekmezmi.
Bu durum ve başka güncellemeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede güncelleme yapılacak ve otomatik güncelleme şeklinde size ulaştırılacaktır.
Sabrınız, iyi niyetiniz, anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
 
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

öncelikle emeğinize sağlık güzel bir versiyon olmuş. eksikler zamanla düzeltilecek diye düşünüyorum.

v.10.02 de perde devrilme momentleri oranı sünekli düzeyi yüksek bir yapıda 0.88 olsa bile uyarı vermiyor (y yönü ) . yapıyı karma olarak çözdüğüm zamanda 0.70 olduğunda herhangi bir uyarı vermiyor program (x yönü ).

asmolen döşemeye ait bir yapıda dts 2 olmasına rağmen süneklik düzeyi sınırlı sistem olarak seçebiliyorum. anladığım kadarıyla yönetmelik madde 4.3.4.3' e göre seçmemek gerekiyor maddeyi ben yanlış yorumlamış da olabilirim. diğer bir husus aynı projeyi süneklik düzeyi karma olarak seçip perde kullanmadığım zaman program uyarı vermiyor.

zımbalama yetersiz olan kolonlarda zımbalama donatısı kullanmak için ne yapmak gerekiyor ?

v10.02 de perde zımbalama hesabı hala yapılmıyor mu ?

l,u kesitli perdeleri grup olarak tanımlamak için sadece çift tıklayıp grup1 yazmak yeterli mi yoksa daha öncesinde bir işlem yapmak gerekiyor mu ?

program taşıyıcı sistem etkin kesin rijitlik çarpanlarını otomatik olarak alıyor mu ?
 
İde v10.02 ile alakalı bir soru

Merhabalar,
v10.02 versiyonu ile ruhsat projesi yapan arkadaş oldumu acaba? Hesap raporunda bazı yerlerde 2007 yönetmeliği yazıyor. Böyle bir problem yaşayan oldumu yoksa biz veri girişinde bir hatamı yapıyoruz?
Herkese kolaylıklar dilerim.
 
V10.02 güncellemesine rağmen Mdev. kontrolleri yapılmaması

Merhabalar
Program v10.02 güncellemesi yapmama rağmen M devrilme moment kontrolünü yapmıyor.Ve bir çok hata alıyorum acaba teknik bir hata mı yapıyorum projemi kontrol edebilir misiniz?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
V10.02 güncellemesine rağmen Mdev. kontrolleri yapılmaması

Merhabalar
V10.02 güncellemesi yapmama rağmen mDevrilme moment kontrolü raporda kullanıcı kontrolünde diyor.Acaba teknik bir hata mı yapıyorum?
Yardımcı olursanız sevinirim,iyi çalışmalar

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: İde v10.02 ile alakalı bir soru

zekaikc":2cdtz074' Alıntı:
Merhabalar,
v10.02 versiyonu ile ruhsat projesi yapan arkadaş oldumu acaba? Hesap raporunda bazı yerlerde 2007 yönetmeliği yazıyor. Böyle bir problem yaşayan oldumu yoksa biz veri girişinde bir hatamı yapıyoruz?
Herkese kolaylıklar dilerim.
Merhaba,

Raporlar ile ilgili tespit ettiğimiz yazı olarak 2007 olarak kalmış bazı yerler var. Yakın zamanda çıkacak olan güncelleme ile düzeltilecektir.
Sizin tespit ettiğiniz durumları detaylı bildirirseniz yeni bir durum olup olmadığını görürüz, Rapordan resimler ekleyebilirsiniz.
Bu durumların çoğu yazım hatasıdır.
 
Re: V10.02 güncellemesine rağmen Mdev. kontrolleri yapılmama

Merhaba;

Kastınız R seçimi sayfasındaki görselde verilen kullanıcı denetimindedir ibaresi ise bu ibare dikkatli olursanız cümleyi şöyle söyler:
* 2 farklı devrilme kontrolüne göre 4.3.2.4 a ve b bir hata söz konusu ise R yerine (4/5)*R girmeniz gerekir. Seçmeli raporda devrilme kontrolleri sayfasına giderseniz eğer bu kontrollerin yapıldığını ve sağlamaması halinde uyarı verdiğini görebilirsiniz.

Örneğin sizin projenizde a maddesinde sağlamayan 1 adet perdeniz mevcut, bu nedenle uyarı almışsınız. Bu durumda sadece 1 perdenizdeki durumu düzeltmek için ya aynı doğrultuda çalışacak perde ilavesi ile yeni durumda analizde bu kontrolü sağlayacak hale getirebilirsiniz. Ya da R=(4/5)*R olarak analiz ayarlarındaki R değerinizi değiştirmeniz gerekmektedir.





İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    22.4 KB · Görüntüleme: 13,344
  • 2.png
    2.png
    38.9 KB · Görüntüleme: 13,344
  • 3.png
    3.png
    23.8 KB · Görüntüleme: 13,344
  • R seçimi.png
    R seçimi.png
    85.4 KB · Görüntüleme: 13,344
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

bkrclk:sbxhof9t' Alıntı:
öncelikle emeğinize sağlık güzel bir versiyon olmuş. eksikler zamanla düzeltilecek diye düşünüyorum.

v.10.02 de perde devrilme momentleri oranı sünekli düzeyi yüksek bir yapıda 0.88 olsa bile uyarı vermiyor (y yönü ) . yapıyı karma olarak çözdüğüm zamanda 0.70 olduğunda herhangi bir uyarı vermiyor program (x yönü ).


asmolen döşemeye ait bir yapıda dts 2 olmasına rağmen süneklik düzeyi sınırlı sistem olarak seçebiliyorum. anladığım kadarıyla yönetmelik madde 4.3.4.3' e göre seçmemek gerekiyor maddeyi ben yanlış yorumlamış da olabilirim. diğer bir husus aynı projeyi süneklik düzeyi karma olarak seçip perde kullanmadığım zaman program uyarı vermiyor.


zımbalama yetersiz olan kolonlarda zımbalama donatısı kullanmak için ne yapmak gerekiyor ?

v10.02 de perde zımbalama hesabı hala yapılmıyor mu ?

l,u kesitli perdeleri grup olarak tanımlamak için sadece çift tıklayıp grup1 yazmak yeterli mi yoksa daha öncesinde bir işlem yapmak gerekiyor mu ?

program taşıyıcı sistem etkin kesin rijitlik çarpanlarını otomatik olarak alıyor mu ?

yönetmelikte belirtildiği gibi depremli yük birleşimlerinde otomatik olarak alınıyor.


---4.3.4.3 e göre asmolen döşemeler DTS 1 ve 2 de karma sistem olarak perde ile kullanılmak zorunda doğru yorumlamışsınız , yönetmeliğe hakim sek dediğiniz eksikleri görmek için dikkatli olmak gerekiyor. Perde kontrolüde geometri kontrolüne giriyor zamanla eklenecektir.


zımbalama yetersiz olan kolonlarda zımbalama donatısı kullanmak için ne yapmak gerekiyor ?

bi sonraki güncellemelerde geleceği belirtildi.

v10.02 de perde zımbalama hesabı hala yapılmıyor mu ?

bi sonraki güncellemelerde geleceği belirtildi.

l,u kesitli perdeleri grup olarak tanımlamak için sadece çift tıklayıp grup1 yazmak yeterli mi yoksa daha öncesinde bir işlem yapmak gerekiyor mu ?

başlık bölgesini çizimlerde kontrol edin oluşmadıysa donatı ayarlarından kendiniz başlık uzunluğunu girin ismail beyin yanıtladığı bi konu vardı forumda orda detaylı anlatım mevcut.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

bkrclk:35vw0oxy' Alıntı:
öncelikle emeğinize sağlık güzel bir versiyon olmuş. eksikler zamanla düzeltilecek diye düşünüyorum.

v.10.02 de perde devrilme momentleri oranı sünekli düzeyi yüksek bir yapıda 0.88 olsa bile uyarı vermiyor (y yönü ) . yapıyı karma olarak çözdüğüm zamanda 0.70 olduğunda herhangi bir uyarı vermiyor program (x yönü ).

asmolen döşemeye ait bir yapıda dts 2 olmasına rağmen süneklik düzeyi sınırlı sistem olarak seçebiliyorum. anladığım kadarıyla yönetmelik madde 4.3.4.3' e göre seçmemek gerekiyor maddeyi ben yanlış yorumlamış da olabilirim. diğer bir husus aynı projeyi süneklik düzeyi karma olarak seçip perde kullanmadığım zaman program uyarı vermiyor.

zımbalama yetersiz olan kolonlarda zımbalama donatısı kullanmak için ne yapmak gerekiyor ?

v10.02 de perde zımbalama hesabı hala yapılmıyor mu ?

l,u kesitli perdeleri grup olarak tanımlamak için sadece çift tıklayıp grup1 yazmak yeterli mi yoksa daha öncesinde bir işlem yapmak gerekiyor mu ?

program taşıyıcı sistem etkin kesin rijitlik çarpanlarını otomatik olarak alıyor mu ?


- Yeni Deprem Yönetmeliğine ait hataların rapor ilk sayfalarında verilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte ekleme olarak görebilirsiniz.
- TBDY 2018 Sihirbazına ekleme yapılması için bildiriminiz notlarımız arasındadır.
- Zımbalama kontrolleri için çalışma devam etmektedir.
- Perde kollarını seçerek özelliklerine girip ortak isim vermek için grup ismi oluşturmanız yeterlidir.
-Etkin kesit rijitlik çarpanları otomatik olarak kullanılır. Kullanıldığını raporlardaki açıklamalarda bulabilirsiniz.




İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • etkin kesit 2.png
    etkin kesit 2.png
    138.2 KB · Görüntüleme: 13,310
  • etkin kesit.png
    etkin kesit.png
    17.7 KB · Görüntüleme: 13,310
  • Etkin kesit rijitligi.png
    Etkin kesit rijitligi.png
    20.5 KB · Görüntüleme: 13,270
Son düzenleme:
Re: ideCAD Statik IDS v1O Hakkında sorularım

ideCAD Statik IDS v10.02 2018 Deprem Yönetmeliği Uyumlulugu.pdf
 

Ekli dosyalar

  • ideCAD Statik IDS v10.02 2018 Deprem Yönetmeliği Uyumlulugu.pdf
    5.3 MB · Görüntüleme: 167
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

merhaba
sorularım şöyle:
1.performans ve güçlendirme analizleri ne zaman gelecek ?
2.programda karşılaştığım birçok hata var program ne zaman tam anlamıyla çalışacak ?
3.Hala çok geç kaldığınızı düşünmüyor musunuz gerçekten ?
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Merhaba, yeni versiyondan zemin taşıma gücü ile kastedilen emniyet katsayısına bölünmemiş hali ile zeminin çekebileceği maksimum yük mü yoksa jeoloji mühendislerinin bize verdiği ve emniyet katsayılarına bölünmüş değer mi? Çünkü depremli durumda yeni versiyonda arttırılamıyor. O kısmı anlayamadım
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Zumre":2k3wm2hs' Alıntı:
merhaba
sorularım şöyle:
1.performans ve güçlendirme analizleri ne zaman gelecek ?
2.programda karşılaştığım birçok hata var program ne zaman tam anlamıyla çalışacak ?
3.Hala çok geç kaldığınızı düşünmüyor musunuz gerçekten ?
1) Performans analizi (Nonlineer itme analizi) şu an v10.02 de var zaten. Güçlendirme daha sonra ele alınacak.
2) Karşılaştığınız hataları proje ve ekran görüntüsüyle beraber teknik servise gönerin veya buraya ekleyin düzeltelim.
3) Güçlendirme dışında geç kalındığını düşünmüyoruz.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

nitasltd":1lbgvn37' Alıntı:
Merhaba, yeni versiyondan zemin taşıma gücü ile kastedilen emniyet katsayısına bölünmemiş hali ile zeminin çekebileceği maksimum yük mü yoksa jeoloji mühendislerinin bize verdiği ve emniyet katsayılarına bölünmüş değer mi? Çünkü depremli durumda yeni versiyonda arttırılamıyor. O kısmı anlayamadım
Eskiden zemin emniyet gerilmesi girdiğiniz yerde zemin taşıma gücü girilecek. Zemin raporunda bu değer vardır. Zemin emniyet gerilmesinin 3 katı gibi düşünebilirsiniz.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Ismail Hakki Besler":3qlsk32x' Alıntı:
nitasltd":3qlsk32x' Alıntı:
Merhaba, yeni versiyondan zemin taşıma gücü ile kastedilen emniyet katsayısına bölünmemiş hali ile zeminin çekebileceği maksimum yük mü yoksa jeoloji mühendislerinin bize verdiği ve emniyet katsayılarına bölünmüş değer mi? Çünkü depremli durumda yeni versiyonda arttırılamıyor. O kısmı anlayamadım
Eskiden zemin emniyet gerilmesi girdiğiniz yerde zemin taşıma gücü girilecek. Zemin raporunda bu değer vardır. Zemin emniyet gerilmesinin 3 katı gibi düşünebilirsiniz.

3 katı mı yaklaşık 2 katı mı ? Eskiden taşıma gücünü 3'e bölüp alıyorduk şimdi ise 1,4'e bölüyoruz kabaca 2 kat büyütüyoruz gibi sanki yanlış düşünmüyorsam.Aksi halde iyileştirme gereken yerler iyileştirmeye gerek kalmadan kurtarır duruma gelmiş oluyor.
 
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı

Zemin raporunda karakteristiik dayanim degeri verilmis ise bu degeri 1.4 e bolup qt yi bulursunuz.
Taban basinci bu qt degerinden tüm kombinasyonlarda kucuk olmali. Siz programda zemin tasima gucunu qt degerini gireceksiniz.
 